Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Ocena Instalacji C.o Plus Zawór 3Drożny

Rekomendowane odpowiedzi

  • Odpowiedzi 131
  • Wyświetleń 26.7 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

Nie. Myślisz o "odwrotnym" skonfigurowaniu zaworu, co jest niedopuszczalne. Opisany efekt uzyskasz z zaworem za pompą (przy montażu na zasilaniu).

 

miro30

już się powoli gubię,teraz mam zawór 3d i dopiero pompka jest zanim która zasysa (tłoczy)temp z kotła

Opublikowano
  • Autor

miro30

czyli w tej chwili to on nic nie daje,jedynie wysoka temp bojlera i powrót bojlera chroni kocioł,ale czy powrót od bojlera nie zasysa z tego zaworu3d trochę wody z zasilania na ochrone kotła jakiś przepływ wody tam jest

Opublikowano

już się powoli gubię,teraz mam zawór 3d i dopiero pompka jest zanim która zasysa (tłoczy)temp z kotła

Teraz to masz skopany obieg CWU, który wszystko zaburza. Twój 3D jest przed pompą ,czyli miesza wodę na grzejniki. Aby się przekonać wystarczy odciąć obieg boilera zaworami i pokręcić zaworem. Temperatura za pompą zacznie spadać. Niestety termometru poglądowego nie masz i stopnia zmieszania nie "widzisz".

 

Propozycja Defro nie pozwoli ci zmniejszyć temperatury na zasilaniu grzejników, za to podgrzejesz powrót.

 

Jeszcze jedno. Dopilnuj aby za pompami wstawili ci zawory zwrotne.

Opublikowano
  • Autor

miro30

czyli w tej chwili przesunąć zawór 3d bliżej pompki c.o i nadal ma być za nią a w jego miejsce bezpośrednio w zasilanie wpiąć pompkę c.w.u i resztę zostawić bez zmian,

 

bo tak myślałem o zaworze 4d jego zalety itd to znam,ale u mnie w domu każdy z domowników preferuje inną temperaturę,rodzice na dole 21stopni.ja u góry 23stopnie i ten komfort obsługi daje mi zawór termostatyczny na grzejniku a zawór 4d i jego pomieszanie na instalacje na każdy grzejnik jest takie same? ma sama temperatura czy się mylę?i zastosowanie zaworu 4d to jak bym dublował system?

Opublikowano
  • Autor

miro30

zawór ten sam tylko w różnych pozycjach zamocowany, a co by się stało jak bym swój obrócił o 180stopni, pokrętło bym miał z drugiej strony od podajnika? i na tych rysunkach jest pokazana pompka raz przed nim raz za nim

Opublikowano

Przyłącze od strony pompy zawsze musi być drożne w 100%, niezależnie od ustawienia zaworu (normalna praca zaworu ograniczona jest do 90 stopni). Kręcąc zaworem regulujesz przepływ w dwóch pozostałych przyłączach.

 

Rysunek raz z pompą przed, raz z pompą za zaworem. Na tym polega trick.

Ty lepiej napisz czego ty chcesz od tego zaworu.

Opublikowano
  • Autor

to tylko były zapytania :rolleyes: przede wszystkim od tego zaworu chce ochronę kotła

Opublikowano

Gdy pompa na zasilaniu to zawór za pompą.

Gdy pompa na powrocie to zawór przed pompą.

 

Problemem jest ten zawór różnicowy. Chcesz zjeść ciastko i mieć ciastko.

Opublikowano
  • Autor

kiminiero teraz jak składam te wszystkie twoje wypowiedzi w całość to kapuje, moja konfiguracja zaworu3d z pompką zasysa z powrotu wodę i dlatego następuje te mieszanie i dla tego jak przełącze zawór na 1 temperatura grzejników spada,bo wiecej w obiegu jest wody powrotnej

Opublikowano

kiminiero teraz jak składam te wszystkie twoje wypowiedzi w całość to kapuje, moja konfiguracja zaworu3d z pompką zasysa z powrotu wodę i dlatego następuje te mieszanie i dla tego jak przełącze zawór na 1 temperatura grzejników spada,bo wiecej w obiegu jest wody powrotnej

Bingo!

Ale wszystko psuje źle wpięty obieg boilera.

Opublikowano
  • Autor

no bingo :D bojler się poprawi wepnie się go bezpośrednio w zasilanie,a te powroty mogą zostać jak przestawię ten zawór 3d bliżej c.o i nadal będzie ta rurka wpięta w powrót bojlera?

9

Opublikowano
  • Autor

czyli przed pompke c.o wstawiam zawór 3d i bedzie funkcia rozdzielania?

Opublikowano

Hmmm.... Widzę, że musimy ustalić co to znaczy "przed pompą".

No więc "przed" jest od strony ssania, a "za" od strony tłoczenia.

 

Pytasz co z tym zaworem różnicowym. Teraz stanowi on przeszkodę na drodze do naczynia. W układach niegdyś grawitacyjnych, lepiej modernizować je przez domontowanie pompy na powrocie. Wtedy nie ma ingerencji w "wielofunkcyjną" rurę wzbiorczo-bezpieczno-pionową. Powinna zostać w niezmienionej średnicy.

 

Żeby jeszcze bardziej zamącić ci w głowie wklejam szkic jak można było to zrobić inaczej.

 

post-18583-0-10790700-1361613824_thumb.jpg

 

Na rys. pierwszym masz sposób bezpiecznie rozwiązujący fakt użycia rury bezpieczeństwa jako pionu grzewczego. Jako zawór różnicowy użyłbym zaworu klapowego 32. Na rys. drugim ingerujesz w dotychczasową rurę bezpieczeństwa i trzeba ją "zdublować" w drodze do naczynia.

Rysunki są "ideowe" i brakuje im szeregu ważnych elementów, jak zawory zwrotne, filtry, termometry itd. Oba rozwiązania mają na celu chronić powrót. Wstępnej regulacji temperatury nie ma i grzejniki zasilane są temperaturą kotła. Do regulacji temp pomieszczeń niezbędne termostaty na grzejnikach.

Opublikowano
  • Autor

miro30

dziękuje kiminiero za rysunki.

dziś dzwoniłem do hydraulika powiedziałem mu że w tym momencie jestem nie zadowolony z jego montażu,wygarnełem mu wszystkie wady jego montażu.także będzie cały układ modernizowany w przyszłym tygodniu

a więc zawór 4d

bezpośrednie połączenie pompki od c.w.u w zasilanie

na pompkach zawory zwrotne

jedynie co zostawiam bez zmian to te nieszczęsne naczyńko,jak dla mnie to nie do przerobienia,musiałbym remont robić w obu łazienkach bo przez nie przechodzi ta rura aż po strych

Opublikowano

Pan hydraulik zna zasady montażu 4D? Mały obieg kotłowy ma być wykonany w średnicach odpowiadających średnicom kotła i możliwie króką, nieskomplikowaną drogą. Zawór 4D min 5/4 cala. Boiler wpięty najbliżej kotła jak się da.

 

Rezygnacja z przepięcia naczynia to Twoje ryzyko (i instalatora). Działać będzie a jak się zachowa w sytuacji ekstremalnej, to już niewiadomo. Dla większego bezpieczeństwa domontuj zawór bezpieczeństwa 1,5 bara.

 

4D miesza wodę "centralnie", więc nie zróżnicuje ci temperatury na piętra. By spełniał funkcję ochrony powrotu musi być wychylony z pozycji rozdzielenia obiegów, co oznacza, że chcesz czy nie, podmieszasz część wody w kierunku grzejników obniżając temperaturę wyjścia. 4D łączy w sobie dwie funkcje i je częściowo "upośledza".

 

Pamiętaj też o wbudowaniu termometrów poglądowych. Bez nich będzie ciężko cokolwiek wyregulować.

Opublikowano
  • Autor

fajnie by było jak byś mi to w punktach napisał :) co ma zrobić,bo dał mi swój adres e-mail i mam mu wysłać fotki które wysłałem do defro nie wiem po co je chce,chyba przez 2 tyg nie zapomniał tego bubla u mnie,także dasz radę ,proszę

Opublikowano

post-18583-0-76436400-1361626131_thumb.jpg

 

W dalszym ciągu układ jest potencjalnie niebezpieczny! Bez zaworu bezpieczeństwa tym bardziej.

Zostawiłem w układzie zawór różnicowy, bo lepsze to niż nic. Stoi na drodze no naczynia, ale przepustowaść jakąś ma. Niestety może sie też zepsuć/zaciąć i wtedy d...a.

 

Ewentualne wykorzystanie grawitacji do grzania, to konieczność ustawienia 4D w pozycji rozdziału obiegów, by wracająca z dużego obiegu woda nie miała niepotrzebnych oporów.

 

Skontaktuj się z Defro i zpytaj czy ci gwarację utrzymają przy nieprzepisowym podpięciu. Wątpie. Byćmoże warunkiem będzie potraktowanie układu jak zamknietego i wyposażenie go w stosowne zabezpieczenie (zawór schładzający, wężownica). Wszytkie znane DTR w kwestii wymogów gwarancyjnych zaczynają od formułki "podłączenie zgodne z PN-(...)".

Edytowane przez kiminero

Opublikowano
  • Autor

fajnie dzięki a jeśli wyrzucę ten zawór różnicowy i wstawie zawór klapowy?o którym mówiłeś wcześniej?

Opublikowano

Z punktu widzenia PN nie ma to znaczenia. Przepisy jasno mówią, "żadnych urządzeń ograniczających przepływ na rurze bezpieczeństwa".

Tylko pompa na powrocie pozwala zostawić rurę bezpieczeństwa w spokoju. Do 4D nie da się tego jednak zrobić.

Opublikowano
  • Autor

czyli zawór 4d u mnie nie za bardzo ,jedynie zostaje przerobić powrót i tak zrobić jak proponuje sambor?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.