  1. Bo właśnie zastanawiam się nad przeróbką tego i teraz co lepiej zrobić czy zamontować zawór 4 drożny czy też przełożyć ten 3 drożny na zasilanie a na ochronę powrotu założyć zawór temperaturowy atv.
  2. Układ działa i grzeje ale np. nie wiem czy dobre jest ze woda z pieca o temp 70 C powinna iść bezpośrednio w grzejniki lub czy na zawór od podłogówki też może isć taka temperatura.
  3. Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy mam prawidłowo skonstruowaną instalację C.O. Proszę o ocenę
  4. Witam. Stwierdzam że problemem u mnie jest zbyt duży ciąg kominowy przy którym zdmuchuje mi niedopalony pellet z palnika i przez to kocioł nie jest efektywny i ma problem z nagrzaniem się. Poprawiłem to zmniejszając dopływ powietrza za pomocą klapki w palniku. Pali się lepiej choć robi mi się teraz zgorzelina na palniku którą muszę usuwać codziennie bo inaczej palnik się zapcha i i chyba muszę z tym żyć. Piec osiąga już zadaną temp. choć trwa to dość długo bo około 6 h. Stwierdziłem że nie bd montował przerywacza ciągu ponieważ po otwarciu wyczystki nie było żadnych zmian. Pozdrawiam ps. zwiększyłem też temp przegrzewania palnika do 82 C i palnik teraz pracuje w przediale 60-75 C
  5. WItam Komin jest ze starej czerwonej cegły jest to dom z lat 40 który właśnie remontuję. przekrój kanału 13x22, komin przed podłączeniem pieca wyszlamowałem od środka aby go uszczelnić, wysokość 9m. Co do temp palnika przy tym dużym ciagu to wynosiła ona około 40-45 C dopiero po przymknięciu klapki temperatura rosła. z rozpaleniem problemu nigdy nie było zawsze się rozpalał. A czy ten kominowy przerywacz ciągu to musi być dedykowany do tego pieca czy każdy będzie pasował? Jak tylko naprawię zgarniacz to zrobię próbę z otworzeniem tej klapki od wyczystki. A ze sprawą instalacji też miałem niewiadomą czy jest zrobiona poprawnie bo niektórzy stwierdzali że nie bo np pompa jest na powrocie lub nie ma zaworu 4 drożnego ale nie wiem czy to mogło by mieć aż tak duże znaczenie do prawidłowej pracy pieca. Sprzedawca który był na uruchomieniu pieca i też robi instalacje stwierdził że jest "ładnie zrobione" :) Pozdrawiam
  6. No ale co w takim razie ?? Wydaje mi się, tak jak to już wcześniej było wymienione że mógłby być jeszcze mieszacz który by nie puszczał gorącej wody z kotła na instalacje tylko np 40 C no ale przy podłogówce jest taki mieszacz a na grzejnikach są zawory termostatyczne... więc nie wiem co może być nie tak. Martwi mnie fakt że to wszystko nie działa poprawnie przy dodatniej temperaturze na dworze nie wiem co bd jak przyjdą prawdziwe mrozy. Fakt że dom jest jeszcze nie ocieplony z zewnątrz ale czy elewacja aż tyle by pomogła ?
  7. No właśnie niestety nie. Przy otwartej klapie na 3/4 jak doradził mi serwisant przez telefon na palniku miałem ciągle przeciąg czy wentylator chodził na 40% czy na 10% czy pośrednio sprawdzałem wszelkie ustawienia wentylatora. Efektem takiej pracy był żarzący niedopalony pelet w popielniku, krótki płomień z palnika ale mocno "szumiał" pod wpływem przeciągu i co najgorsze piec osiągał 60 C 62 max przy plusowych temp. w dzień i lekkim przymrozku w nocy. Przy takiej pracy spalał mi ok 60 kg na dobę (cały zasobnik w 3 doby). Po zmniejszeniu dopływu powietrza poprzez klapkę ogień spowolnił z palnika wystawał tak że dotykał scianki naprzeciwko i piec się nagrzał po raz pierwszy do 70 C lecz temp palnika od razu mi wzrosła do 70 C po czym musiałem z powrotem trochę otworzyć klapkę od powietrza. Póki co zgarniacz mi przestał działać i przerwałem testowanie. Jednak podczas regulacji klapką widać było zmiany a zmiana ustawień wentylatora nic nie dawała a szkoda mi było niespalającego się peletu. Pozdrawiam
  8. Jeżeli już do reklamacji by miało dojść to do heiztechnika czy u sprzedawcy?
  9. Więc co teraz z tym zrobić ? Czy ustawienie temp. przegrzania palnika na maksymalną nie wpłynie jakoś niekorzystnie na palnik ?
  10. Więc będę musiał przemyśleć dołożenie takiego mieszacza. Ale wróćmy do problemu nienagrzewającego się pieca, myślę że u mnie problemem jest ciąg kominowy ponieważ kiedy przymknąłem klapkę od dopływu powietrza płomień się znacznie poprawił i piec zaczął dogrzewać do zadanej temp. Przy klapce otwartej na jakieś pół cm płomień był potężny, przestał mi wylatywać niespalony pellet (który wcześniej się strasznie nie dopalał) ale palnik osiągał temp 70 C i się przegrzał. Zwiększyłem temp przegrzania do 75 C klapkę otworzyłem na jakieś 1,5 cm i paliło się ładnie piec osiągał 65 C. Dziś wróciłem do domu po 3 dniach nieobecności a tu się nie pali od wczoraj, piec czarny od sadzy na palniku kupa szlaki praktycznie cały palnik zawalony. Zrobiłem test wyjść i zgarniacz nie chodził to chyba przyczyna zawalonego palnika lecz skąd tyle czarnej sadzy wcześniej piec był osadzony lekko popiołem ale nie był taki czarny. Dodam jeszcze że z czopucha po rozpaleniu zaczęła mi kapać woda. Nie mam pojęcia skąd się biorą te problemy komin był przed podłączeniem pieca czyszczony i szlamowany. Przekrój komina 13x22cm bez zadaszenia. Więc moje pytania; Dlaczego palnik się przegrzewa przy dobrym i wydajnym spalaniu pelletu? Skąd mogła wziąść się ta czarna sadza w całym piecu? Czy przekrój komina nadaje się do tego pieca i czy może lepiej go zadaszyć? Bo woda do czopucha dostała się raczej przez komin I ten zgarniacz palić i czyścić codziennie palnik do czasu naprawy czy lepiej nie palić i czekać na naprawę ? Pozdrawiam
  11. Więc na dole mam 18 C przy podłogówce ustawionej na 28 C u góry temperatura bardzo podobna. Głowice na grzejnikach są ustawione na 2,5 w skali do 5. Budynek nadal remontuje więc jeszcze tam nie mieszkam. Widziałem znajomy zamontował u siebie zawór czterodrożny na zasilaniu u niego piec chodzi dobrze choć trochę dużo mu pali bo zimą spalał tonę peletu w miesiąc. Czy jak bym zamontował zawór czterodrożny na zasilaniu to czy spełniał by też funkcję "ochrony powrotu" ? Potrzebował bym wtedy tego zaworu trójdrożnego na powrocie? Czy może są inne sposoby regulowaniu temperatury wody wychodzącej na instalacje ? I zastanawia mnie też mieszanie wody na podłogówce ponieważ skoro na zasilaniu 63 na powrocie koło rozdzielacza też jest więcej jak 50 bo ręką ciężko utrzymać to skąd regulator bierze chłodną wodę aby wymieszać ją na 28 C ?? Dodam że dziś poregulowałem trochę dopływem powietrza do palnika a konkretniej to zmniejszyłem dopływ i poprawił mi się płomień jest trochę większy i nie wylatują mi już węgielki z peletu do popielnika ale co najważniejsze piec podskoczył parę stopni do góry i osiągnął 65 C po czym pierwszy raz przeszedł w podtrzymanie. Lecz temp palnika od razu zaczęła rosnąć i nie wiem czy na dłuższą metę nie przekroczy mi maksymalnej temp 70 C. I jeszcze taka prośba czy mógłby ktoś dodać schemat poprawie zrobionej instalacji z podłogówką i grzejnikami byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
  12. Wcześniej chodziła na 20 stopni i piec też non stop chodził nie dogrzewając do zadanej, dałem na 40 ponieważ pomyślałem że tak się nagrzeje szybciej dom. Dodaję schemat instalacji. Wydaję mi się że wszystko jest ok choć niektórzy mi mówią że zawór powinien być czterodrożny na wyjściu z pieca. Proszę o jakieś sugestię. Pozdrawiam
  13. Modulację mam ustawioną na 8 stopni. Fakt że kocioł przed osiągnięciem zadanej temp. zwalnia ale to wszystko dzieje sie automatycznie przez sterownik. Instalacja jest zrobiona tak że idzie na wyjściu temperatura taka jaka jest na piecu przed rozdzielaczem podłogówki jest pompa która miesza wode i maks puści na podłogę 43 stopnie a grzejniki u góry mają zawory termostatyczne ustawione na 21 stopni. Fakt że dom był nie ogrzewany przez ostatnią zimę ale wydaje mi się że po 2 tygodniach dom już trochę się nagrzał. Co do schematu to wszystko jest tak jak na zdj jedynie na parterze jest rozdzielacz na podłogówkę z pompą mieszającą a na piętrze sam rozdzielacz na 5 grzejników.
  14. Witam. Jestem w trakcie remontu domu z lat 40 i ostatnio byłem na etapie instalacji CO. Zakupiłem piec Heiztechnik DasPell GL 12kw, hydraulik zmontował instalacje i zacząłem palić. W pierwszym tygodniu piec chodził na 52-56 stopni przy zadanej temperaturze 65 do której nie mógł dobić. Zadzwoniłem do serwisanta który pozmieniał kilka ustawień pieca, temperatura wzrosła do 58-60 stopni lecz nadal nie mógł sie nagrzać do zadanej temperatury przez co przez 3 dni spalił mi cały podajnik do którego wsypałem 12 worków pelletu. Dom nieocieplony ściana 30 cm w środku pustka która spełnia role izolacji jedynie poddasze jest ocieplane wełna 15 cm twarda. Ogrzewam na dole 60 m2 podłogówki (7 obwodów) u góry na poddaszu 40m2 gdzie narazie są podłączone 3 z 5 grzejników. Przekrój komina 22 x 13 cm, układ otwarty. Zawór 3 drożny ustawiony między 1-3 więc większość wody z zasilania wraca z powrotem do pieca jeżeli go przestawię inaczej piec bd pracował na jeszcze niższej temp. Pellet przeważony wyszło 9,7 kg/h, moc maks 12 kw min 5,5 kw, nadmuch maks 24% min. 16%. modulacja pracy kotła 8 stopni. Już sam nie wiem czy to z ustawieniami kotła jest coś nie tak czy z instalacją. Serwisant powiedział że przy takim metrażu domu ten piec powinien sobie spokojnie poradzić a póki na dworze są plusowe temperatury a kocioł pochłania masę pelletu a nie może się nagrzać. Proszę o jakieś porady pozdrawiam
×
×