djnero Opublikowano 3 Lutego 2013 #1 Opublikowano 3 Lutego 2013 Na wstępie witam wszystkich, to będzie mój pierwszy post na tym forum. Za jakiś czas planuję założenie instalacji co i cwu w nowo wybudowanym domu. Zaprojektowałem instalację co i proszę o jej ocenę i ewentualne uwagi w celu poprawy. Piec jaki zastosuję to będzie najprawdopodobniej Defro Optima Komfort Plus NZ (instalacja zamknięta) http://www.defro.pl/...komfort-plus-nz Cwu w zimę będzie podgrzewana przez piec co, latem gazem. Zastosuję najprawdopodobniej: gazowy podgrzewacz wody Termica http://www.termica.p...zewacze_gaz-wez A tutaj schemat narysowanej przeze mnie instalacji C.O. Kilka moich wątpliwości: 1. Piec ma możliwość sterowania pompami od co i cwu. W jaki sposób kontroluje on temperaturę w podgrzewaczu gazowym cwu tak że trzyma temperaturę np 55stopni cwu. 2. Czy wystarczyła by jedna pompa na co i cwu? Bardzo proszę o podpowiedzi. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 3 Lutego 2013 #2 Opublikowano 3 Lutego 2013 Chyba dziś nie spałeś całą noc ,Najpier się dowiedz do czego służą poszczególne elementy tej układanki potem dopiero połącz je w całość.poz Hermogenes Cytuj
djnero Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor #3 Opublikowano 3 Lutego 2013 a dlaczego nie spałem całą noc? Po to zapytałem na forum, żeby uzyskać jakieś praktyczne rady co poprawić :/ Schemat został narysowany po przeanalizowaniu kielkudziesięciu tematów. A ponieważ nie jestem hydraulikiem to po to pytam na forum. Instalację będzie robił oczywiście hydrulik, ale nie chce żeby mi jakiejś ciemnoty wciskał, tylko zrobił to jak ja chce. No chyba że pomyliłem fora Cytuj
Hermogenes Opublikowano 3 Lutego 2013 #4 Opublikowano 3 Lutego 2013 Nic nie pomyliłeś ,tylko trzeba trochę pomyśleć albo pompa albo grawitacja ale znowu jaka grawitacja na odejściu CWU ? dalej nawet nie patrzę .poz Hermogenes Cytuj
sambor Opublikowano 3 Lutego 2013 #5 Opublikowano 3 Lutego 2013 Powiedz co do tego kotła chcesz podłączyć? jaki budynek chcesz tym kotłem ogrzewać? Spadek rury powrotnej chyba odwrotnie narysowany. Pozdr. Cytuj
djnero Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor #6 Opublikowano 3 Lutego 2013 dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, około 140m2 pow. użytkowej, kotłownia zlokalizowana będzie w piwnicy, sporo miejsca na opał (węgiel, drewno) ciepła woda użytkowa w zimie z pieca co a latem podgrzewacz gazowy (z wężownicą na zimę) Co do jednej pompy na co i cwu chodziło mi czy wystarczyłaby jedna tak jak na schemacie poniżej :) a może lepiej dwie pompy tak jak na schemacie pierwszym Cytuj
sambor Opublikowano 3 Lutego 2013 #7 Opublikowano 3 Lutego 2013 Widzę że masz nadmiar zaworów różnicowych , nawet na cyrkulacji dajesz, po co.? Pytanie pierwsze - czy będziesz miał obiegi grawitacyjne na grzaniu CO i CWU? Jakiej mocy ten kocioł?- 12 czy 15kW? Sprecyzuj to a nie nowe pytania i nowe koncepcje, bez odpowiedzi na poprzednie. Cytuj
djnero Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor #8 Opublikowano 5 Lutego 2013 Kocioł mocy 15kW. Obiegi wymuszone przez pompy, ale w razie braku prądu (co u mnie w mojej miejscowości niestety dość często się zdarza) chciałbym żeby woda w co krążyła grawitacyjnie. Poprawiłem kilka rzeczy wg sugestii kilku osób. Schemat poniżej. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Lutego 2013 #9 Opublikowano 5 Lutego 2013 Ale następny błąd - naczynie przeponowe do CWU jest montowane na rurze zimnej wody a nie na ciepłej jak u ciebie na rys. Pozdr. Cytuj
ncwk Opublikowano 5 Lutego 2013 #10 Opublikowano 5 Lutego 2013 (edytowane) I pompa na cyrkulacji CWU powinna pompować do bojlera Edytowane 5 Lutego 2013 przez ncwk Cytuj
sambor Opublikowano 6 Lutego 2013 #11 Opublikowano 6 Lutego 2013 Plus likwidacja filtra na cyrkulacji CWU, po co ten filtr?, jak woda użytkowa jest czysta i nie potrzeba jej filtrować. Natomiast przydatny jest zawór zwrotny - przed lub za pompą. Cytuj
djnero Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor #12 Opublikowano 6 Lutego 2013 (edytowane) Witam, po serii kolejnych sugestii poprawiony schemat ps. przy następnym schemacie usunę filtr z cyrkulacji cwu Edytowane 6 Lutego 2013 przez djnero Cytuj
sambor Opublikowano 6 Lutego 2013 #13 Opublikowano 6 Lutego 2013 zawór 3-d najprawdopodobniej nie będzie działał prawidłowo - źle wpięty Do czego ma on służyć? Cytuj
djnero Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor #14 Opublikowano 6 Lutego 2013 ma podawać na piec wodę powrotną z układu o odpowiedniej temperaturze Cytuj
sambor Opublikowano 6 Lutego 2013 #15 Opublikowano 6 Lutego 2013 To jest źle podłączony popraw wg - postu #12 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14515-instalacja-co-oraz-cwu-z-cyrkulacja/ Cytuj
djnero Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor #16 Opublikowano 7 Lutego 2013 I kolejny schemat do oceny dla moich kolegów z forum :) Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lutego 2013 #17 Opublikowano 7 Lutego 2013 Nadal źle, albo nie czytasz i nie patrzysz na rysunki albo lecisz w kulki. Cytuj
djnero Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor #18 Opublikowano 7 Lutego 2013 ale chodzi o to że nie narysowałem zaworu dławiącego ? Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lutego 2013 #19 Opublikowano 7 Lutego 2013 Nie pompa musi być pomiędzy kotłem i zaworem 3-D, zawór różnicowy - nie jest potrzebny, grawitacji w tym układzie nie będzie,pompa powinna być tam wrysowana gdzie jest znaczek spadku. Ponadto filtr na obwodzie cyrkulacji - wyrzucić. Co do działania bez prądu to kup przetwornicę + aku i niech pracuje. Pozdr. Cytuj
djnero Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor #20 Opublikowano 7 Lutego 2013 (edytowane) No dobrze, więc co zrobić żeby układ co mógł popchnąć wodę w układ co (nawet bez cwu) w razie awarii prądu aż do momentu wychłodzenia się pieca? Edytowane 7 Lutego 2013 przez djnero Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lutego 2013 #21 Opublikowano 7 Lutego 2013 Napisałem ci post wyżej - przetwornica 12/230V + odpowiednio duży akumulator tu masz więcej na ten temat http://forum.info-og...rnica-12v-230v/ Co do kotła który planujesz kupić przeczytaj wczoraj omawiany temat http://forum.info-og...-duze-spalanie/ I nie popełnij tego samego błędu, co autor tego tematu Pozdr. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.