Witam,

jestem młodym instalatorem mam 27 lat więc proszę o wyrozumiałość.

Zamontowałem u klientów kocioł Rakoczy popter ds z dolnym spalaniem. Z pieca bardzo się kopci po otwarciu drzwiczek zasypowych, nie potrafię zdiagnozować problemu. Dodam, że komin jest drożny, czopuch otwarty więc niby wszystko ok. Proszę o pomoc w wyeliminowaniu tego problemu, za wszystkie porady będę bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam

Opublikowano

Może głupie ale jakiś śmieć blokuje kanały konwekcyjne w kotle? Czasem wkładają do środka jakieś kartony, instrukcje czy inne blaszki. Komin też musi się nagrzać, ostrzej drewnem przepalić i pierwsze rozpalania też na wyższych temperaturach by dogrzać blachę.

Opublikowano (edytowane)

kocioł już był czyszczony więc raczej nic tam nie ma natomiast ktoś poradził mi żeby wyjąć zawirowywacze spalin- sprawdze to, był już przepalany. Dzięki

Edytowane przez mifau
Opublikowano

U mnie też dłuższy czas walczyłem z dymieniem z drzwi zasypowych. Mój pseudo górno-dolniak potrzebuje przykmnięcia PG przed otawrciem drzwi a następnie powolne otwarcie drzwiczek załadowczych. Czasem jak jest jakieś słabe ciśnienie otwieram dodatkowo okno przed otwarciem i wtedy problem całkowicie znika.

Czy jest doprowadzone powietrze do kotłowni?

Opublikowano (edytowane)

a ja jestem jeszcze młodszym niedouczonym magistrem :P więc nie wiem czy CI pomogę, ale podzielę się swoimi obserwacjami i tym co wyczytałem na tym forum. Mam Zębca kwkd, dolne spalanie podobnie jak Popter. Drzwiczki w dolniaku należy otwierać powoli, najlepiej z zamkniętym powietrzem z popielnika, najpierw uchylić i zaczekać aż ciąg zassa dym z komory zasypowej w palnik, następnie otwierać dalej. Z tego co się orientuje ten Rakoczy posiada szczelinę nad komora zasypową więc tamtędy owy dym powinien również być zassany.Ta szczelina robi z poptera "mieszanieca "tzn. prawdopodobnie powoduje zapalnie się całego zasypu, szczególnie gdy podajesz większa ilość powietrza wtórnego (tego z drzwiczek zasypowych), gdy zasyp pali się u góry gazy błądzą po kotle i jeżeli raptownie otworzysz drzwiczki zadymi na bank, przynajmniej tak jest u mnie, pomimo, że nie mam tej szczeliny tylko klapkę i bardzo dobry ciąg. Spróbuj delikatnie uchylać i patrz czy zaciąga pod grodź, jeżeli dym i tak będzie się wydobywał na kotłownie to prawdopodobnie wina ciągu. Aha i jeszcze jedno : po rozpaleniu przesuń żar pod grodż, bo teoretycznie tylko tam powinno palić się w dolniaku i dopiero wtedy zasyp. Może wypowie się osoba, która ma poptera, ktoś opisywał na forum jego budowę i użytkowanie. Więcej Ci nie podpowiem bo się nie znam :P

Edytowane przez lolita
Opublikowano (edytowane)

Widzę , że się spóźniłem, koledzy wiedzą lepiej :P.Popter bez zawirowywaczy chyba niewielką sprawność osiągnie :P

post-27098-0-22947700-1358168591.jpg

Edytowane przez lolita
Opublikowano

U mnie też dłuższy czas walczyłem z dymieniem z drzwi zasypowych. Mój pseudo górno-dolniak potrzebuje przykmnięcia PG przed otawrciem drzwi a następnie powolne otwarcie drzwiczek załadowczych. Czasem jak jest jakieś słabe ciśnienie otwieram dodatkowo okno przed otwarciem i wtedy problem całkowicie znika.

Czy jest doprowadzone powietrze do kotłowni?

 

co to jest PG? ;) jest doprowadzone powietrze ale przez mały otwór, chyba muszę rozbić porządną dziurę

Opublikowano (edytowane)

PG to powietrze od popielnika, sterowane miarkownikiem, ten mały otwór w drzwiczkach zasypowych to PW (powietrze wtórne)

Edytowane przez lolita
Opublikowano (edytowane)

to takie banalne, że o tym nie pomyślałem :P połączenie kotła z kominem musi być bezwzglęnie szczelne, zero lewego powietrza zaciąganego przez komin

Edytowane przez lolita
Opublikowano

Jak się ma średnica komina do instukcji kotła, może za daleko wsunięte połączenie czopucha z kominem, wyczystka kominowa szczelna?

 

w tym przypadku wszystko ok, dzięki

Opublikowano (edytowane)

PG to powietrze od popielnika, sterowane miarkownikiem, ten mały otwór w drzwiczkach zasypowych to PW (powietrze wtórne)

 

piec jest ze sterownikiem bez miarkownika także drzwiczki są przymnknięte

Edytowane przez mifau
Opublikowano

to takie banalne, że o tym nie pomyślałem :P połączenie kotła z kominem musi być bezwzglęnie szczelne, zero lewego powietrza zaciąganego przez komin

 

wszystko szczelne :)

Opublikowano

jest doprowadzone powietrze ale przez mały otwór, chyba muszę rozbić porządną dziurę

Jeśli jest okno w kotłowni to otwórz je i sprawdz czy się poprawi jeśli nie to otwórz drzwi od kotłowni na dom i następnie otwórz najbliższe okno. Oczywiście zakładam, że drzwiczki otwierasz powoli i dajesz czas na wessanie dymu do palnika.

Każda kotłownia powinna mieć dostęp do powietrza z zewnątrz tzw kratka nawiewna jak i kratka wentylacyjna tzw wywiewną. Pewnie w instrukcji jest taka informacja łacznie z tym jakie powinny być wymiary tego otworu.

Opublikowano (edytowane)

witam- mam kociołek Poptera D na miarkowniku ale nie mam problemu z dymieniem

zamykam PG dolne drzwiczki ,otwieram czopuch,lekko uchylam drzwiczki zasypowe ,słychać jak ładnie zasysa dym do komina i nie ma problemu z zadymianiem kotłowni natomiast gdy czopuch jest przymknięty i otworzysz drzwiczki zasypowe fakt jest taki ze zadymi kotłownię , kocioł jest szczelny nawet jak przymknę całkowicie czopuch nic z niego nie dymi nic nie musiałem uszczelniać ta szczelina nad komorą zasypową wg.producenta jest po to aby oddymiać komorę zasypową więc nie powinno dymić najlepiej ją zatkaj,uszczelnij bo potrzebna ona jak wrzód na *****

jak masz wentylator to go wyłącz przed otwarciem drzwiczek dobre rady już Ci udzielili koledzy więc do dzieła

kociołek daje radę nie jest najgorszy, największym jego problemem jest ruszt wodny i spory niedopał węgla natomiast przegarniacz rusztu to tylko wygniata rowki w opale do odpopielania się nie nadaje takie jest moje zdanie ,trzeba przerusztować pogrzebaczem bynajmniej jest z tego efekt w drzwiczkach zasypowych powietrze PW mam lekko uchylone i jest dobrze jak dużo dodasz PW rozpali się szybko cały zasyp węgla więc nie ma mowy o ekonomi spalania

Edytowane przez dromore
Opublikowano

Witam,

jestem młodym instalatorem mam 27 lat więc proszę o wyrozumiałość.

Zamontowałem u klientów kocioł Rakoczy popter ds z dolnym spalaniem. Z pieca bardzo się kopci po otwarciu drzwiczek zasypowych, nie potrafię zdiagnozować problemu. Dodam, że komin jest drożny, czopuch otwarty więc niby wszystko ok. Proszę o pomoc w wyeliminowaniu tego problemu, za wszystkie porady będę bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam

A jaki jest przekrój komina ?
  • 2 lata później...
Opublikowano

no ta ja swoje trzy grosze 

1 dmuchawa przy podkładaniu ma być wyłączona 

2 zamknąć dostęp powietrza pod ruszt 

3 delikatnie otwierać górne drzwiczki żeby zassało dym 

4 sprawdź czy wyjście z pieca nie wchodzi zbyt głęboko w komin ( mi się zdarzyło i zablokowałem pół komina )

5 jeśli dalej będzie kopcić a kocioł i komin są szczelne to pozostaje wyciąg spalin obecnie najtaniej 900 zł 

i jeszcze jedno niektóre kotły mają powietrze dodatkowe podane na wkładki dopalające je też przymknąć przy podkładaniu i rozpalaniu 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.