Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

od paru dni mieszkam w nowym domu, mam piec Zębiec SWK 21S. Powierzchnia do ogrzania 180 m2, kubatur ok. 750 m3, ściana 42 cm, wełna na poddaszu 25 cm, okna 5 komorowe. Na razie użytkowany będzie tylko parter więc m2 i m3 dzielimy na pół.

Pytanie brzmi: czy zmieniać oryginalne nastawy w sterowniku czy coś kombinować?

Opublikowano

Czycoś jest źle lub nie działa, że chcesz zmieniać? Możesz pokombinować, próbować ustawień i zobaczysz które sprawóją się najlepiej. Niestety nie ma uniwersalnej receprutry, a każdy dom jest inny.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Problem jest w gotowaniu wody.Pojemność zasypowa pieca to 50 dm3, po wrzuceniu ok 20 kg węgla wszystko pracuje normalnie do czasu jak osiągnie 90-95 st, jeśli dam mniej węgla to wentylator ciągle pracuje abu dobić do 50 st wody wylotowej. Więc albo piec wygasa albo gotuje się. Zmieniłem nieco ustawienia fabryczne tj czas przedmuchu i odstęp między nimi oraz czas reakcji kotła ale nie wiele to dało.

Opublikowano

Po kilku dniach użytkowania mogę podzielić się uwagami. Fabryczne nastawy sterownika doprowadzały do zagotowania wody lub do szybkiego wygaśnięcia. Po znacznych zmianach w ustawieniach m.in. czasu trwania przedmuchu z 5 na 10 sek co 8 minut *było co 4 minuty) oraz po zmnianie dynamiki kotła na wolniejszą jest dobrze. Wiadro węgla (czarne plastikowe z Castoramy) starcza spokojnie na 10 godzin przy temp wew. 23 st, na wylocie z pieca 55-60 st.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
Po kilku dniach użytkowania mogę podzielić się uwagami....

Jaki masz sterownik pieca?

Mam podobny piec, ale fabrycznie bez dmuchawy i sterownika. Zeszłej zimy dorobiłem kanał powietrzny oraz dmuchawę i próbowałem zastosować sterownik Euroster 1000W - niestety wstępne próby kończyły się niepowodzeniami - Wątek. Później z różnych względów zaprzestałem eksperymentów w tym temacie.

Latem zamontowałem zawór 4D i wszedłem w posiadanie sterownika Tajfun - mam zamiar toto sensownie uruchomić.

Czy Twój sterownik reguluje wydajność dmuchawy w zależności od różnicy temperatur bieżąca/zadana?

Czy im bliżej temperatury zadanej dmuchawa wyhamowuje lub nawet wyłącza się tuz przed osiągnięciem temperatury zadanej?

Mój poprzedni sterownik (Euroster 1000W) nie miał możliwości regulacji obrotów dmuchawy i dmuchał do momentu osiągnięcia ustawionej przeze mnie temperatury co powodowało iż temperatura na kotle dalej rosła "z rozpędu"

 

Mój piec to S2WK21-1 (a nie jak w ww wątku podawałem SWK14 - trudno dostępna nalepka z danymi :) )

Opublikowano

Sterownik to GECO G406-P08. Dmuchawa zwalnia jak piec zbliża się do nastawionej temp wody a potem wyłącza się. W trakcie pracy dmuchawa pracuje zależnie od temp, jeśli sporo brakuje do zadanej to idzie na większych obrotach.

Opublikowano

Dzięki za info - czyli sterownik o możliwościach zbliżonych do Tajfuna (regulacja obrotów dmuchawy, obroty mim i max) i sposób pracy dmuchawy taki jak mniej więcej sobie to wyobrażałem (im mniejsza różnica pomiędzy temperaturą bieżącą a zadana tym wolniejsze obroty dmuchawy)

 

THX

Opublikowano

Geco P406-P08 to sterownik PID - tak twierdzi producent. Sterownik nie zmniejsza obrotów proporcjonalni dochodząc do temperatury zadanej (jak "zwykły" sterownik) tylko zmienia je zależnie od prędkości podnoszenia lub opadania temperatury. Co ciekawsze, to gdy bezwładność instalacji nie pozwala na opadnięcie temperatury poniżej zadanej bez wyłączenia dmuchawy (albo temperatura wzrasta bardzo szybko) to sterownik przechodzi na tryb pracy w przedmuchach. Od tego momentu gdy temperatura spadnie do temperatury zadanej sterownik włącza stałe obroty dmuchawy i wyłącza je dopiero gdy temperatura podniesie sie do Tzad. Tutaj też obroty zależą od prędkości opadania i podnoszenia temperatury, oraz od różnicy Tzad i temperatury na kotle (im bardziej opadnie temperatura tym większe obroty).

Zaletą sterownika jest pomiar temperatury spalin i ograniczenie jej górnej i dolnej granicy.

Opublikowano

Do Amanda

Mam problemy z sadzą, po tygodniu palenia samym węglem sadzy jest 1/3 wiaderka. Ostatnio zapaliła się w kominie. Powodem może być węgiel albo metoda palenia. Ja ograniczam grzanie komina do ok 110 st. C ale wtedy w piecu pełno dymu. Czopuch otwarty na 2,5 ząbka. Dzisiaj kupię Sadpal i zobaczę jak będzie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor