marek1965 Opublikowano 12 Stycznia 2013 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Czytam fasze fora ichcialem sie dowidziec jaka powinna byc ustawiona temp zalaczenia pomp cwo-co bo u mnie jak ustawiona temp na piecu 50 st to czy temp zalaczenia pomp powinna ustawiona po wyzej temp zadanej na piecu czy ponizej prosz orade bo jestem w tym temacie zielony a obecnj chwili na piecu mam zad temp 50st a zalaczenie pomp 48 st i niewiem czy to jest prawidlowo pozdr. Cytuj
Blackbird Opublikowano 13 Stycznia 2013 #2 Opublikowano 13 Stycznia 2013 (edytowane) Ja sobie wymyśliłem tak, że temp. załączania pomp mam zawsze ustawioną na 1.st niżej niż zadana. W momencie przejścia kotła w stan pracy (zadana - histereza = praca) i spadku temp., pompa zostaje wyłączona na pewien krótki okres, aż temp. znowu wróci do progu załączania się pomp. Mam grzejniki żeliwne dlatego chwilowy brak obiegu wody nie powoduje żadnego wychładzania się grzejników, a pompa sama z siebie odpoczywa cyklicznie i zużywa mniej prądu :) Nie wiem jak to sprawdza się przy grzejnikach, w których jest mało wody. Dla wyjaśnienia przykład: zadana 50st histereza 1st Pompa wyłącza się przy 47st, bo sterownik ma tak wklepane oprogramowanie że wyłączanie pompy następuje o 2 st. niżej niż "temp. załączania pomp" czyli potem załącza się przy 49st. Edytowane 13 Stycznia 2013 przez Blackbird Cytuj