1. Opis instalacji

Kocioł gazowy

- pompa na zasilaniu instalacjo CO - grzejniki

- Ogrzewanie podłogow z własną pompą i z mieszaczem regulowanym głowicą termostatyczną max temp 40 stopni

- CWU zasilany osobną pompką wymiennik 100 litrów

do tego wymiennik i za wymiennikiem kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym

2. Problem

Przy zasilaniu gazowym nie ma problemów np temp na kotle 60 stopni temp w układzie grzejników okolo 60 stopni CWU równierz w podłogówce w zależności od ustawienia głowicy max 40 stopni

Przy zasilaniu przez kocioł węglowy ( kocioł gazowy wyłączony)

Temp na kotlr 60-70 stopni temp w obiegu otwartym taka sama, wymiennik gorący, z wymiennika wyscie gorące ale szybko stygnie - temp w grzejnikach i podłogówce około 30 stopni nie chce być wiecej. Jak nagrzeje piec do 90 stopni to moze w grzejnikach do 40 dojdzie.

A wiec słaba wymiana ciepła przez wymiennik.

3.

Możliwe przyczyny

a) za słaby wymiennik

;) złe podłaczenie wymiennika jest na nim taki schemat:

H1--->H4

H2<---H3

Do H4 mam podłaczone zasilanie z obiegu otwartego

Do H1 powrót z obiegu otwartego - tu problemu nie ma woda sobie przepływa przez wymiennik i gorąca wraca do kotła

Do H3 mam zasilanie instalacji ciśnieniowejc (samo wyjście jest gorące)

Do H2 powrót z instalacji ciśnieniowej (powrót jest chłodny)

c) gdzieś coś jest źle podłączone :rolleyes:

Czy ktoś jest wstanie podpowiedzieć jak to zrobić aby działało dobrze??

Dziś przez 4 godziny grzałem na kotle 60-70 stopni i w domu dopiero zrobiło sie ciepło - gaz przy temp 60 na kotle stopni nagrzewa mi dom i podłoge w godzine

Opublikowano

Napisz czy rozwiązałeś problem,udzielę Ci odpowiedzi.Będzie pracować.

Opublikowano
  • Autor

problem rozwiązany

brak zaworu odcinającego pętle przy piecu gazowym - w ten sposób pompki ciągneły wode z powrotu a nie z wymiennika i dlatego sie nie grzało - taka diagnoza.

Jutro bedzie wstawiany zawór wiec zobaczymy

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.