Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Oczywiście ogrzewanie po wyczyszczeniu filtra zaczęło działać. Zmieniłem jeszcze tylko krzywą grzewczą. Wszystko działa super. Temat można uznać za zamknięty. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za pomoc. -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Hej. Wyczyściłem dzisiaj filtr siatkowy na powrocie i powiem ssczerze, że dla mnie to był w nim straszny syf (załączam zdjęcie). Po tym zabiegu się poprawiło, ale dalej rezultat nie powala. Bawię się jeszcze krzywą grzewczą i w tym widzę rozwiązanie;) Jeśli nie to niestety wyczerpują mi się już pomysły... Tzn pozostaje jeden. Założyć zawór 3D. Ja miałem dzisiaj przed 16 na zasilaniu jakieś 32°C i niestety to było za mało. Zawór z głowicą otwarty na max. Przepływy w każdej pętli około 1.5 l/min przy nastawie pompy na 2 bieg. -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze raz cześć. Po wczorajszych zmianach niestety nie jest lepiej. Ściągnąłem jeden z zaworów odcinających na powrocie i go przedmuchem (myślałem że się zatkał:/), ale był czysty. Jak myślicie, jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia/zatkania zaworu z głowicą termostatyczną? To jest ostatnia rzecz, która może powodować brak przepływu ciepłej wody:( -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
No więc wszystko zrobiłem jak napisałeś @gmaj22. Sprawdziłem także i rura PP jest 32x4.4 a zawór na moje oko 3/4". Jedynym wąskim gardłem są te zaworki na powrocie:/ Może one za bardzo dławią przy pełnym otwarciu, ale tego nie wiem... Zobaczę za kilka godzin czy coś się poprawiło -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Zawór RTL jest 3/4" lub 1". Nie jestem pewien. Rury PP są dużej średnicy. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że jest większa jak 25mm, ale to muszę sprawdzić. Pex w podłodze to 16. Wydaje mi się, teraz jak wytumaczyłeś mi pewne rzeczy, że ograniczeniem jest zawór zawór na powrocie. On jest niestety 1/2" :/ -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Na pewno miało być tanio... Tragiczna jest ta myśl, ale prawdziwa. Po pracy będę regulował według Twoich instrukcji. Mam nadzieję że pomoże... -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Niestety dom kupiłem od dewelopera, więc na to co było wykonane pod wylewką nie miałem wpływu... Myślisz, że da się to jakoś przerobić, żeby zaczęło działać sensownie? -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Ad. 1. Dokładnie tak robię. Zaworki na belce powrotnej otwarte na 100%, a na belce zasilającej reguluję przepływomierzami. Pompę mam na 3 biegu. Może faktycznie za szybko się kręci... Spróbuję przełączyć na 2. Ad. 2. Kapilara jest na górnej, ale głowicę ściągnąłem żeby maksymalnie dużo ciepłej wody dostawało się na pętle OP. Zawór odcinający na powrocie jest otwarty na 100%, ale on jest 1/2" a cała reszta jest 1". Może on za bardzo dławi... Ad.3. Nie dogrzewa ale nie mogę zwiększyć przepływu bo spada temperatura na zasilaniu i nie mam możliwości jej zwiększenia - może powodem jest zbyt mały zawór na powrocie... Po pracy spróbuję zrobić według Twoich instrukcji. Jeszcze jeśli możesz mi wytłumaczyć czy można uszkodzić głowicę termostatyczną? Rozkręciłem ją, przez przypadek, ale ją rozebrałem. Tzn. ściągnąłem pokrętło. Nie wiem jak ustawić "blokady" na obudowie, żeby uzyskać prawidłową pracę. Kolejnasprawa to to, że głowicą Jet wyskalowana od 2 do 7. Na jej obudowie jest znaczek Honeywell, ale nie udało mi się znaleźć nigdzie jej wysterowania... -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Mam pytanie odnośnie przepływów. Wydaje mi się że rozgryzłem tą instalację. Tak mi się tylko wydaję, ale jeśli się mylę to poprawcie proszę. Spędziłem dzisiaj cały dzień na powolnej regulacji zaworów itp i doszedłem do wniosku, że jeśli odkręcę zawory do OP na maksa to przepływy w poszczególnych pętlach są na poziomie 3-4 l/min. I wtedy na zasilaniu OP jest jakieś 23 stopnie (na kotle ustawione około 45). Jak poprzymykam zawory, tak, aby przepływ był na poziomie 1 l/min to na zasilaniu mam około 30 może 32°C, a na powrocie około 25 (jeśli oczywiście wierzyć wskazaniom termometrów). Nie wiem czy taki przepływ nie jest za mały. Gdybym go zwiększył, na powrocie byłaby wyższa temperatura i pomieszczenia na pewno by się nagrzewały, tylko że jak zwiększę to spada temperatura na zasilaniu i tak w kółko... Na wiosnę muszę przerobić te rozdzielacze, bo nie chce mi się wierzyć, że każdy kto ma OP ma podobne problemy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Wszystkim, którzy mi pomogli także dziękuję:) -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
A takie pytanie mam. Jeśli zdemontuje głowicę termostatyczną to zawór będzie zamknięty czy otwarty? Nie wiem, ale może jak zostawię cały czas zawór otwarty to będzie lepiej? I jeszcze jeśli możecie odpowiedzieć, to jak powinna być ustawiony głowica termostatyczna (na jaką wartość - mam tylko numerki), czy można ją jakoś "zepsuć"? Przez ściągnięcie pokrętła na przykład;) a i jeszcze na obudowie są takie rowki w których wciśnięte są plastikowe elementy, coś jakby blokada obrotu. Można to zdemontować albo jakoś przestawić działanie głowicy tymi plastikami? -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
I tutaj jest pies pogrzebany. Zasilanie (ciepła woda z kotła) dopływa od dołu, następnie miesza się w trójniku z powrotem z OP i przez pompę do trójnika w którym rozdziela się na powrót do kotła i zasilanie OP (na górnej belce) -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
I przełożyłem, ale przestało działać. I przełożyłem z powrotem na dolną (powrotną) żeby uzyskać wyższą temperaturę na powrocie. -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
A wtedy nie będzie zimniejsza woda lecieć na podłogę? Jak będzie na górnej to zmierzy temperaturę za zasilaniu czyli najwyższą jaka jest w pętli? -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze raz cześć:) Załączam schemat. Kiepski ze mnie rysownik schematów PiD więc sorry. Na schemacie: 1 - odpowietrznik ręczny (taki jak montuje się na grzejnikach) 2 - zespół zaworów do zalewania instalacji 3 - zawór z głowicą termostatyczną 4 - zawór odcinający ręczny 5 - pompa 6 - termometr (ale chyba nie wskazuje prawidłowej wartości) 7 - rozdzielacz parteru 8 - rozdzielacz piętra 9 - odpowietrznik 10 - przepływomierz 11 - zaworki do regulacji podłogówki W domu jest 10 pętli podłogówki i 3 grzejniki z czego jeden nie działa, bo go nie ma (to ta pętla na rozdzielaczu parteru skrajna po prawej stronie). Pozostałe dwa są na piętrze - pierwsza i ostatnia pętla na rozdzielaczu piętra. Zasilanie rozdzielaczu w ciepłą wodę jest od dołu, a zasilanie pętli od góry. I niestety z jakiegoś dziwnego powodu, dla mnie oczywiście, nie miesza się woda ciepła z zimną... -
Ogrzewanie podłogowe - problem z odpowietrzeniem
KonradSzot odpowiedział(a) na KonradSzot temat w Instalacje CO i CWU
Hej jeszcze raz. Tak więc misja odpowietrzania się udała. Tzn tak mi się wydaje:) Założyłem od razu na zawór (nie wiem jak fachowo się nazywa) z głowicą jedno pokrętło od pętli podłogówki jak kolega @gmaj22 zasugerował;) dzięki za to:) Teraz mam inny problem. Wygląda na to (na moje rozeznanie i dedukcję Sherlock'a;) ), że z jakiegoś powodu nie dopuszczana jest ciepła woda do pętli. Zawór z głowicą termostatyczną jest mówiąc najprościej jest chłodny (na dotyk ma około 25°C), a nawet jak robi się bardzo ciepły (może mieć około 40°C) woda w trójniku i pompie się nie miesza. Próbowałem odpowietrzać pompę i słychać było syczenie, popuściłem także jeden półśrubunek, ale tam nic. A najdziwniejsze jest to, że na piętrze, tam jest identyczna grupa pompowa połączona równolegle do pierwszej, zawór jest jeszcze zimniejszy. Myślałem że jest zbyt mało wody w instalacji, ale ma malutkim manometrze na kotle pokazuje troszkę ponad 2bary. Jakieś sugestie koledzy? Później załączę jakiś prosty schemat... Z góry dziękuję:)