Problem Z Otwieraniem Siłownik Honeywell M6063 + Sterownik Tech St-430


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie wszystkich, jest to mój pierwszy post, więc prosze o wyrozumiałość i wsparcie .

Posiadam 4d Honeywell + siłownik Honeywell M6063 + sterownik Tech ST-430.

Problem polega z procentem otwarcia zaworu.Po 2-3 dniach pracy na sterowniku ST430 miałem już na maxa 100% a na zaworze ok. połowa otwarcia jak na zdjeciach (na piecu temp 53*C kotła, a na sterowniku zadana 35*C zaworu, a miałem 31*C zawor). Dopiero po ponownej kalibracji ustawiało się w normie 30%-70% otwarcia przez 2-3dni. Czas otwarcia siłownika wpisałem w menu serwisowym st430 - 1min 40s (100 sekund - czas pełnego otwarcia dla tego siłownika wg instrukcji). Wcześniej fabrycznie był ustawiony na sterowniku czas 2 min i 00sek - tutaj miałem również problem z procentem otwarcia, bo na ST430 przy 100% miałem zawór otwarty 70% (temp zadana 35*C a uzyskałem 44 zaworu). Po ponownej kalibracji wszystko w normie było ale przez 2-3 dni.

Zamieszczam zdjęcia jaki układ mam połączeń CO i podłogówki.

Na zdjeciach jest przykład kiedy co innego pokazuje otwarcie sterownika a co innego otwarcie siłownika.

Jak rozwiązać problem by sterownik zaczął współpracować z siłownikiem.

 

Ustawienia jakie zadałem na sterowniku st430

- Czujnik kotła : minimalna dopuszczalna temperatura powrotu 25*C (czy przez to mogło się namieszać, bo w ust. fabrycznych było 35*C)

- Przerwa pomiaru : 20-30sekund

 

Pompa C.O. jest podłączona do sterownika pieca Defro Tech ST-37. ) ,czy należało by podłaczyć do sterownika zaworu mieszającego ST430)

 

Czy na zdjęciu ostatnim czujnik zaworu może się znajdować za zaworem gdyż nie mogę podłączyć za zaworem i za pompą C.O. (pompa znajduje się niżej jak na zdjeciach)

 

Prosze doświadczonych forumowiczów o pomoc.

post-46044-0-53723100-1355819139_thumb.jpg

post-46044-0-20674900-1355819150_thumb.jpg

post-46044-0-22542400-1355819151_thumb.jpg

post-46044-0-23539200-1355819152_thumb.jpg

post-46044-0-13809500-1355819153_thumb.jpg

post-46044-0-10738900-1355819154_thumb.jpg

post-46044-0-29900600-1355819155_thumb.jpg

post-46044-0-31398400-1355819156_thumb.jpg

post-46044-0-14970300-1355819157_thumb.jpg

post-46044-0-98248600-1355819157_thumb.jpg

Opublikowano

Witam.

Posiadam podobny układ jak u ciebie tylko sterownik zaworu to st431 plus regulator pokojowy. borykałem się z podobnym problemem i przyczyny byłe dwie:

sprawdz czy siłownik jest dobrze zainstalowanu tzn. czy przed przykreceniem do zaworu zawór jest w odpowiedniej pozycji

drugie to czy czujnik powrotu masz zainstalowany w odpowiednim miejscu ochrona kotła.

Pozdrawiam.

Opublikowano

Witam serdecznie wszystkich, jest to mój pierwszy post, więc prosze o wyrozumiałość i wsparcie .

Posiadam 4d Honeywell + siłownik Honeywell M6063 + sterownik Tech ST-430.

Problem polega z procentem otwarcia zaworu.Po 2-3 dniach pracy na sterowniku ST430 miałem już na maxa 100% a na zaworze ok. połowa otwarcia jak na zdjeciach (na piecu temp 53*C kotła, a na sterowniku zadana 35*C zaworu, a miałem 31*C zawor). Dopiero po ponownej kalibracji ustawiało się w normie 30%-70% otwarcia przez 2-3dni. Czas otwarcia siłownika wpisałem w menu serwisowym st430 - 1min 40s (100 sekund - czas pełnego otwarcia dla tego siłownika wg instrukcji). Wcześniej fabrycznie był ustawiony na sterowniku czas 2 min i 00sek - tutaj miałem również problem z procentem otwarcia, bo na ST430 przy 100% miałem zawór otwarty 70% (temp zadana 35*C a uzyskałem 44 zaworu). Po ponownej kalibracji wszystko w normie było ale przez 2-3 dni.

Zamieszczam zdjęcia jaki układ mam połączeń CO i podłogówki.

Na zdjeciach jest przykład kiedy co innego pokazuje otwarcie sterownika a co innego otwarcie siłownika.

Jak rozwiązać problem by sterownik zaczął współpracować z siłownikiem.

 

Ustawienia jakie zadałem na sterowniku st430

- Czujnik kotła : minimalna dopuszczalna temperatura powrotu 25*C (czy przez to mogło się namieszać, bo w ust. fabrycznych było 35*C)

- Przerwa pomiaru : 20-30sekund

 

Pompa C.O. jest podłączona do sterownika pieca Defro Tech ST-37. ) ,czy należało by podłaczyć do sterownika zaworu mieszającego ST430)

 

Czy na zdjęciu ostatnim czujnik zaworu może się znajdować za zaworem gdyż nie mogę podłączyć za zaworem i za pompą C.O. (pompa znajduje się niżej jak na zdjeciach)

 

Prosze doświadczonych forumowiczów o pomoc.

te siłowniki mają 120s przesterowania zazwyczaj ,po drugie sprawdz przypięte czujniki i najwazniejsze położenie zaworu przed załozeniem siłownika
  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Witam. Problem został rozwiązany, okazało się, że sterownik wrócił z serwisu i był walnięty :) . Teraz sterownik i siłownik śmigają równo.