skuba Opublikowano 17 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2012 witam wszystkich forumowuczo . prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu z ogrzewaniem podłogowym instalacja jest nowa grzeje dopiero trzy miesiace i niemogę odpowietrzyc podłogówki , wszedzie założone są odpowietrzniki ale powietrze krązy razem z wodą i słychac jak sie przelewa przez rozdzielacz . dołącze zdjecia instalacji . prosze o pomoc Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2012 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Witam jeżeli to jest rozdzielacz od podłogówki to bardzo ciężko będzie instalację podłogówki odpowietrzyć, Brak jest zaworów na poszczególnych pętlach i rotametrów do regulacji przepływu. Tu nie ma jak przelać poszczególnych pętli tylko cały rozdzielacz. Musisz wymienić belki rozdzielacza do podłogówki i dopiero wtedy odpowietrzysz. Ponadto masz instalację w układzie zamkniętym a nie masz zaworu bezpieczeństwa a filtry przed pompami są w pionie a nie w poziomie. Pozdr. Edytowane 17 Grudnia 2012 przez sambor Cytuj
skuba Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor #3 Opublikowano 17 Grudnia 2012 przepływ reguluje zaworkami na powrocie przymykam mniejsze petle Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2012 #4 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Faktycznie masz takie ładne zaworki. To odpowietrza się tak: do gwintów pod odpowietrznikami dajesz końcówki do węża ogrodowego i podłączasz 2 węże - 1 do kranu i drugi do kanalizacji. Otwierasz zawór tego węża od kanalizacji, zamykasz zawory na rurach zasilających i powrotnych rozdzielacz - widzę że masz dwa,- zamykasz wszystkie zaworki na rozdzielaczu na belce do której podłączony jest wąż od kranu, zamykasz też zaworki na drugiej belce, Odkręcasz oba zaworki na jednej pętli, puszczasz wodę z kranu- po ok 1 -2 minutach, zamykasz zaworki na pętli i otwierasz następną itd.... Ważne aby woda z kranu nie poszła na cały układ CO bo może kocioł rozwalić. To czynność dla ludzi myślących - na spokojnie i bez nerwów Pozdr. Cytuj
skuba Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor #5 Opublikowano 17 Grudnia 2012 mam dwa zawory bezpiecznstwa przed przeponą i na wejsciu zimnej wody do bojlera a jakiego typu belki musze kupic Cytuj
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2012 #6 Opublikowano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Możliwe ale na zdjęciach nie widać, ten do ZW to inna broszka, ważny jest ten na obwodzie CO, powinien być jak najbliżej kotła Co do rozdzielacza to powinny być podobne to tych http://allegro.pl/ca...2830476797.html lub http://allegro.pl/ro...2852011140.html Musi pasować ilość pętli ew nieczynne można zatkać. Nie wiem tylko czy ta pętla idąca w górę nie będzie za krótka? Edytowane 17 Grudnia 2012 przez sambor Cytuj
kiminero Opublikowano 18 Grudnia 2012 #7 Opublikowano 18 Grudnia 2012 mam dwa zawory bezpiecznstwa przed przeponą i na wejsciu zimnej wody do bojlera Ten zawór bezpieczeństwa CO do przerobienia. Wszyscy producenci zabraniają montażu "w dół". Może się gromadzić brud i zmienić próg otwarcia lub powodować nieszczelność. Cytuj
Gość mak Opublikowano 18 Grudnia 2012 #8 Opublikowano 18 Grudnia 2012 (edytowane) Ten zawór różnicowy też jest "boski", zamontowany chyba dlatego że wszyscy montują, tylko o jakiej grawitacji przy tych średnicach można mówić? Obawiam się że jakaś marna szansa na obieg grawitacyjny na podgrzewacz jest, ale marna. Kocioł zasypowy na miarkowniku ciągu w układzie zamkniętym, nie widać wężownicy schładzającej, krótko mówiąc inwestor z instalatorem to baaaaardzo odważni ludzie. Ciekawe czy już sprawdzali co odbierze ciepło jak braknie elektryczności. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez mak Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2012 #9 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Zawór różnicowy w zestawie z pompą to już standard zakupowy, czasem to droga do wypchnięcia pomp o starej konstrukcji - sprzedają taki układ w cenie pompy. A potem jeden z drugim się dziwi - po co? Pozdr. Cytuj
skuba Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor #10 Opublikowano 18 Grudnia 2012 grawitacja działa bez problemu a ciepło odbiera 80 żeberek na poddaszu . a jak pompy grundfos to stara konstrukcja . Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2012 #11 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Niestety takie pompy nie będą już produkowane W związku z realizacją europejskiej Dyrektywy (ErP), od 1 stycznia 2013 roku firmy pompowe, nie będą dostarczać na rynek standardowych pomp obiegowych. To sprzedawanie pomp w zestawie z zaworem różnicowym to wietrzenie magazynów. Pozdr. Cytuj
Gość mak Opublikowano 19 Grudnia 2012 #12 Opublikowano 19 Grudnia 2012 grawitacja działa bez problemu a ciepło odbiera 80 żeberek na poddaszu . a jak pompy grundfos to stara konstrukcja . Jak tak działa bez problemu to zrób pełen zasyp kotła i wyłącz zasilanie pompy. Cytuj
skuba Opublikowano 22 Grudnia 2012 Autor #13 Opublikowano 22 Grudnia 2012 zamierzam przerobić instalacje na układ otwarty ze względu na bezpieczeństwo i dołożyć dmuchawę albo miarkownik elektroniczny ze względu na ekonomie i częstotliwość wizyt w kotłowni Cytuj