Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Posiadam dom, niestety nieocieplony z piwnica ktora jest na rowno z ziemia, powiechnia zamieszkiwana 80m2 oraz strych, wysokosc pokoi to 2,80cm. Mam kominek Gorda 14kW oraz turbine Dospel Moc: 76W, NApiecie zasilania 230V/50Hz, Wydatek powietrza 355 m3/h. Pale brzoza jednak cieplo jest tylko w salonie w ktorym znajduje sie kominek w reszcie pokoi jest zimno. Ciepło z turbiny do wylotów z pokoi prowadzone jest rurami elastycznymi z izolacja termo akustyczna. Dlaczego cieplo jest tylko z salonie? Czy problem tkwi w turbinie ?

Opublikowano

Witam

Jak masz czerpanie powietrza do turbiny?

Wokół wkładu powinna być komora izolowana cieplnie od zewnątrz z dopływem zimnego powietrza z pomieszczenia i z tej komory turbina zasysa ciepłe powietrze i tłoczy do pomieszczeń.

Po pierwsze sprawdź czy masz przepływy powietrza do pokoi - kawałek papieru do kratek lub dym z kadzidełka - jak masz takowe.

Pozdr.

Opublikowano

W każdym z grzanych pokoi masz kratkę nawiewną podłączoną do turbiny - tamtędy turbina tłoczy ogrzane powietrze do pokoju.

Musisz sprawdzić czy z tej kratki wypływa powietrze - jak wypływa zimne to coś źle z komorą grzanego powietrza przy kominku, jeżeli nie wypływa żadne powietrze, można to dod sprawdzić mokrym wierzchem dłoni to jest problem z turbiną , lub źle podłączone rury rozprowadzające powietrze np zamienione dopływ z kominka z odpływem na pokoje.

Poniżej przykłady jak to powinno być zrobione

Jeżeli masz inaczej to popraw

 

Pozdr.

post-18578-0-38490400-1355759102_thumb.jpg

post-18578-0-20365700-1355759124_thumb.jpg

Opublikowano

Jeżeli z kratek wylatuje ciepłe powietrze to trzeba czasu aby ogrzać pomieszczenia - u mnie to trwa ok 4-5 godzin dobrego palenia w kominku.

Sprawdź dodatkowo czy ciepło które dostarczasz do pokoi nie ucieka przez kratki wentylacyjne, oraz czy palenisko kominka ma dopływ powietrza z zewnątrz budynku.

 

Pozdr.

Opublikowano

palenisko ma dopływ powietrza z zewnątrz budynku. Przy długim paleniu jest trochę cieplej ale i tak szału nie ma. Zauważyłem ze najcieplej jest tylko pod sufitem gdy stanę na łóżku.

Opublikowano

Czy możesz zwiększyć moc nadmuchu?

Pomocą może być też polepszenie wymiany ciepła w komorze grzania powietrza np za pomocą takiego radiatora http://www.radiatory.com.pl/index.php?main_page=index&cPath=10

 

Lepszym rozwiązaniem jest odcinek rury z takimi żebrami zamontowanymi fabrycznie ale to też jest niezłe, tylko musi być ściśle zał na rurę dymową.

 

Pozdr.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

palenisko ma dopływ powietrza z zewnątrz budynku. Przy długim paleniu jest trochę cieplej ale i tak szału nie ma. Zauważyłem ze najcieplej jest tylko pod sufitem gdy stanę na łóżku.

 

Dopływ powietrza z zewnątrz jest BEZPOŚREDNIO do paleniska czy jest to po prostu rura z zewnątrz, która kończy się pod wkładem kominkowym?

Najcieplej jest pod sufitem, bo ciepło zawsze idzie do góry - ot, fizyka :)

Można zastosować wentylator sufitowy, wtedy powietrze w pomieszczeniu będzie w pewnym stopniu wymieszane.

Pzdr

Opublikowano

Witam. Posiadam dom, niestety nieocieplony z piwnica ktora jest na rowno z ziemia, powiechnia zamieszkiwana 80m2 oraz strych, wysokosc pokoi to 2,80cm. Mam kominek Gorda 14kW oraz turbine Dospel Moc: 76W, NApiecie zasilania 230V/50Hz, Wydatek powietrza 355 m3/h. Pale brzoza jednak cieplo jest tylko w salonie w ktorym znajduje sie kominek w reszcie pokoi jest zimno. Ciepło z turbiny do wylotów z pokoi prowadzone jest rurami elastycznymi z izolacja termo akustyczna. Dlaczego cieplo jest tylko z salonie? Czy problem tkwi w turbinie ?

no masz za mały wentylator i mała predkośc wypływu z kratki powoduje brak asymilacji z powietrzem i ciepło się kisi pod sufitem
Opublikowano

Witam! Myślę,że turbina ma za mała wydajność. Z wyliczenia wychodzi 1,5 wym./h. W salonie masz kratkę nawiewną,najbliższa kominka i turbiny-należałoby przydławić wypływ powietrza na salon, aby więcej poszło na dalsze pokoje.Są kratki wentylacyjne z regulacją. Jeśli w pokojach masz wentylację wywiewną to błąd-należy zakleić kratki na okres grzewczy.Pozostawić otwarte tylko w łazience i kuchni.

Następna sprawa to sprawność kominka-jest dużo niższa niż kotła.Kocioł 14 kW byłby na styk przy nie ocieplonym domu, no a kominek jak widzisz.Nic nie piszesz o temp. powietrza wypływającego z kratek.Rozkład powietrza wdmuchiwanego niestety będzie taki jak u Ciebie w tej chwili.Czuje się nadmuch gdy przyłożysz rękę.Kratka jest u góry i to powietrze pozostanie u góry.Te kratki powinny być bliżej podłogi i jak najbliżej okien.wtedy byłoby to korzystniejsze.Najczęściej jest to trudne do wykonania.Ogrzewanie kominkiem zwykle nie wystarcza w środku zimy.Wracam do problemu- jeśli wymienisz turbinę na mocniejszą mogą pojawić się szumy w kratkach obecnych-należałoby zamontować większe kratki, ale do tzw. skrzynek rozprężnych ,co powinno wyeliminować szumy.Pozdrawiam.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Franek 19... dobrze napisał

Sprawność kominka... to około 50 do 60 prcent w stosunku do kotła 80-90% to z uwagi na grzane medium...

Woda a powietrze... Następnie trzeba też powiedzieć o ilości tego powietrza ...

Normalnie na kocioł przyjmuje się średnio 0,5W/h a tu żeby ogrzać dom 1,5W/h

zgodnie ze wzorem .... [dm3/s]x1,24x1,005x[dt] to mamy 3 razy większe straty na wentylację

i dodatkowo powietrze dostaje się z zewnątrz bezpośrednio pod cisneiniem więc ma dużo niższą temp. niż powietrze dostające się do budynku przez nieszczelnosci

Wiec... żeby ogrzać taki dom trzeba okolo 24kW kominka

dodatkowo równomierny rozpływ powietrza w pomieszczeniach

Zwykle się robi tak że powietrze podgrzewane jest z zewnątrz budynku, /tu mieści się ilość powietrza do spalania/ i z cześci zawracanej z pomieszczeń

odejmując tę częśc powietrza która zostanie usunieta przez węzły sanitarne budynku

zachowuje się bilans powietrza i nie tworzy się nadciśnienia w budynku

Wtedy kominek to moc rzędu 18-20kW

 

Pozdrawiam

Edytowane przez krisk
Opublikowano

Dominik zanim zaczniesz rozwalać dom odpowiedz sobie na pytanie czy Ty aby napewno dostarczasz do do te delkarowane 14 Kwh energi do swojego domu .Według rozsypanych kości wychodzi że kominek masz dobrze dobrany do powierzchni domu tylko jak jest z tym spalaniem ,ile drewna (najlepiej w kg) spalasz w ciągu godziny ,albo jaką masę w jakim czasie i czy dana brzoza jest z tego 2012 roku czy może starsza .Licząc wg jakiś tam wskażników co jest bardzo przybliżone w taką pogodę jak teraz -6 C w dzień -10 w nocy Twój nieocieplony domek 80 m2 powinien dostać cirka 200-240 Kwh energi na dobę co daje 50 -60 kg suchego drewna ,przy swierzym drewnie wynik może być nawet 100 kg per doba ,a więc nawet 1,5 mp na tydzień czy osiągasz takie wyniki ?.Najpierw policz ile energi wkładasz a ile powinieneś jak będziesz miał wyniki zastanów się gdzie ona ginie i czy tak jest naprawde ,jeśli tak to eliminuj straty po kolei od największej.Karty mówią że po pierwsze opał po drugie termoizolacja po trzecie jest zima więc ma być zimno jak mówił Stanisław Tym.poz Hermogenes

  • 5 tygodni później...
Opublikowano

Witam.Pozwolę sobie krótko się wtrącić .Żeby czysto i ekonomicznie spalać musimy mieć suche drewno.To takie które suszymy 3lata nawet jeśli się nam wydaje że jest lekkie po pół roku sezonowania to jest to tylko strata zawartej w nim wody ale processy zasychania żywic,soli mineralnych i innych związków organicznych dalej trwa.Paląc takim drewnem produkujemy olbrzymie ilości smoły i sadzy azużycie paliwa jest prawie 100% większe.POZDROWIENIA.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.