lukemeng Opublikowano 9 Listopada 2012 #1 Opublikowano 9 Listopada 2012 Witam. Posiadam piec galmet 22kw z rusztem wodnym górnego spalania. Wszystko było w porządku do tej pory, ale już drugi raz pojawił się problem. Mianowicie przy rozpaleniu pieca zadaję mu temp 50 stopni. Dmuchawa pracuje piec zasypany. Palę od dołu (wiem wiem nie powinno się tak palić, ale póki co to muszę się tego tematu nauczyć) I następuje taka sytuacja. Zadana temp. 50, a na piecu pojawiła się kiedyś temp. 71. Przecież sterownik powinien odciąć dopływ powietrza z chwilą gdy osiąga temp. max 53 st. Do tej pory nie było żadnego problemu. Woda w grzejnikach bardzo gorąca. Sprawdziłem piec, a tu - jak wspomniałem temp. 71 i dmuchawa pracuje gdyż temp. spalin spadała. Dodam, iż palę póki co sporadycznie w zależności od aury na zewnątrz, ale boję się, że kiedyś piec zagotuje i będzie wtedy problem. Zaradziłem w ten sposób, że wyłączyłem dmuchawę na sterowniku i modliłem się żeby temp spadła - tak też się stało. Bardzo dziwna sprawa gdyż statystycznie paliłem w piecu mniej z 25x z czego 2x tak się stało. W czym będzie problem? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #2 Opublikowano 9 Listopada 2012 trochę mało danych. Nic o sterowniku. Czy kocioł posiada zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu. Cytuj
lukemeng Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 9 Listopada 2012 sterownik st 32 zPID. a jakie to zabezpieczenie ma być? bo nic mi o tym nie wiadomo. Jeden czujnik jest w czopuchu do spalin, drugi na rurze do temp. wody. Coś więcej ma być? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 9 Listopada 2012 #4 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) Witam powinieneś przedstawić obecne ustawienia sterownika na jakich ustawieniach pracuje wentylator . i z pewnością uzyskasz informację na temat . tu masz również instrukcję . http://tech-controllers.com/shop,21,35 Edytowane 9 Listopada 2012 przez darecki2308 Cytuj
lukemeng Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #5 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) @darecki2308 a czemu mi zadajesz ciężkie pytania? Nawet nie wiem jak Ci odpowiedzieć. Jest tam ustawienie przy ręcznym sterowaniu nadmuch i siła wentylatora i z tego co kojarze to chyba jest 100% wentylatora. Tam chyba nie mam więcej ustawień. Nie siedzę w ogóle w temacie więc proszę prowadzić mnie "za rączkę". :( Edytowane 9 Listopada 2012 przez lukemeng Cytuj
darecki2308 Opublikowano 9 Listopada 2012 #6 Opublikowano 9 Listopada 2012 powinieneś zapoznać się z instr obsługi . swojego sterownika , wentylator nie powinien pracować na 100% cały czas . Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Listopada 2012 #7 Opublikowano 9 Listopada 2012 Przełącz sterownik na pracę z pid i zobacz jak się będzie zachowywał. Sterownik ma wszystkie niezbędne zabezpieczenia. jednak w czasie prób trzeba trochę kontroli niestety. zapoznaj się z instrukcją. Cytuj
spidoman Opublikowano 9 Listopada 2012 #8 Opublikowano 9 Listopada 2012 dmuchawa pracuje ale na wolnych obrotach bo w pid pilnuje temperatury spalin a na rusztach wodnych żar dlatego tak podnosi temp. Popatrz sobie na komin ile czarnego dymu produkujesz, to wszystko było by spalone gdybyś palił od góry. Cytuj
lukemeng Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #9 Opublikowano 9 Listopada 2012 dobrze, rozumiem. To w takim razie kiedy mam zmieniać tą siłę nadmuchu.Mogę oczywiście zmienić siłę na np. 60%, ale czy to będzie temp, docelowa czy znowu przy kolejnym paleniu mam zmienić tą wartość?jak to ma wyglądać z tymi %? Kiedy , jak co i gdzie? Właśnie przeglądnąłem instrukcję sterownika i oprócz czysto teczhnicznych spraw nie ma informacji na temat tego jak ustawiać siłę nadmuchu. Cytuj
lukemeng Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor #10 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) Przełącz sterownik na pracę z pid a to sterownik od momentu uruchomienia nie działa domyślnie z tym zPID? no z tego co widzę, to jak jest osiągnięta temp 50 przy zadanym 50 i spaliny są "wysokie" to nadmuch spada prawie do 0. Jak spaliny w dół to nadmuch "w górę" i tak w kółko. Piec chodzi jak należy oprócz tych dwóch sytuacji. Edytowane 9 Listopada 2012 przez lukemeng Cytuj
jacekdwm Opublikowano 9 Listopada 2012 #11 Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) spróbuj wyłączyc fukcję pid zobacz czy kocioł szczelny nadmuch ustaw na 30% czyli w skali 1-10 na 3bieg bo te sterowniki tak mają nie zasłaniaj dmuchawy tylko dobrze ustaw klapkę która zamyka dmuchawę i zobacz jak będzie i pal od dołu bo w tym kotle tak się pali Edytowane 9 Listopada 2012 przez jacekdwm Cytuj
kajoj Opublikowano 10 Listopada 2012 #12 Opublikowano 10 Listopada 2012 jeżeli miałeś zadaną temperaturę 50st sterownik po osiągnięciu 55st powinien wyłaczyć wentylator bez względu na temperaturę spalin. Jeżeli miałeś 71 st na piecu i wentylator nadal dmuchał, coś jest nie tak Prawdopodobnie sterownik jest uszkodzony. Miałem podobnie, mój zawiesił się na przedmuchu i zaczął dmuchać na 100% ile fanryka dała, dobrze że byłem w domu bo już bulgotało w grzejnikach. Szybki telefon do firmy TECH i po dwóch dniach miałem nowszy model, podmieniłem sobie i stary odesłałem. Tobie też radzę zacząć od telefonu do firmy TECH i wyjaśnienia sprawy. Cytuj
lukemeng Opublikowano 27 Listopada 2012 Autor #13 Opublikowano 27 Listopada 2012 galmet 22kW ... i pal od dołu bo w tym kotle tak się pali a co na to reszta użytkowników?Bo już zostałem skarcony, że kupiłem typowego górniaka, mimo, że chciałem dolniaka. Cytuj