Kordianekk Opublikowano 22 Stycznia 2016 #526 Opublikowano 22 Stycznia 2016 No to spróbuj 6 s praca w podtrzymaniu, i 10 s opóźnienia wył nadmuchu. Te 6 jeśli będzie za dużo to skrocisz.
TIMON120777 Opublikowano 22 Stycznia 2016 #527 Opublikowano 22 Stycznia 2016 mgboczna jeśli po wyłączeniu regulatora pokojowego w pomieszczeniach jest komfort termiczny to ja bym tak zostawił obniżanie temperatury na noc powoduje że najpierw kocioł dostaje nagle dodatkowe wytchnienie i długo stoi w podtrzymaniu gdzie może go zasypać węglem zle dobranie czasu i przerwy podtrzymania zaś potem kocioł musi nadrobić różnicę i będzie pracowal długo. wtedy dopiero widac naprawdę co się tam dzieje gdy proces trwa kilkadziesiąt minut w stabilnych warunkach. łatwiej wtedy ustawić parametry i dokonac korekty. jesli wtedy spieka to obniżać nadmuch niedopał tez musisz zaobserwować kiedy powstaje- jesli popodtrzymaniu to znaczy że podano niepotrzebnie lub zbyt dużo jeśli w pracy to podano za często lub za mało wiatru
mgboczna Opublikowano 23 Stycznia 2016 #528 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Witam. TIMON120777 Zgodnie z Twoją sugestią wyłączyłem reg. pokojowy i jak na razie jest w miarę ok. Przy dzisiejszej temp. zewn. rano -15 na piecu mam ustawioną zad. temp. 53o C , piec dogrzewa i jest ok. Po nocy zauważyłem jeszcze trochą niedopału i spieki. Zwiększyłem przerwę podawania do 23s. i obniżyłem nadmuch. W chwili obecnej mam ustawienia pod/przerwa ustawione na 4/23s i nadmuch zaledwie na "3". Dzisiaj mam cały dzień na obserwacje. A tak nawiasem mówiąc jak wielkie znaczenie miało to uszczelnienie - z poprzedniego ustawienia na "10" lub "7" zszedłem do "4" a nawet"3". Raz jeszcze dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
mgboczna Opublikowano 26 Stycznia 2016 #529 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Witam ponownie. Zrobiłem dzisiaj rozeznanie co do spalania w moim piecu i wygląda na to, że przy takich warunkach pogodowych jakie obecnie panują i przy temp. zadanej 53o C mój piec pożarł mi ok. 120 kg groszku w ciągu 3 pełnych dób. Czy to dużo czy norma?
nex1983 Opublikowano 26 Stycznia 2016 #530 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Zależy ile m2 grzejesz. 40kg na dobę przy temp 0/+ to pewno coś koło 250-300m2
mgboczna Opublikowano 26 Stycznia 2016 #531 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Mam do ogrzania w granicach 200 m2. Dom docieplony, stolarka wymieniana. poddasze docieplone.
nex1983 Opublikowano 26 Stycznia 2016 #532 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jak mniej niż 200m2 to wydaje się być dużo 40kg.
TIMON120777 Opublikowano 26 Stycznia 2016 #533 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Witam ponownie. Zrobiłem dzisiaj rozeznanie co do spalania w moim piecu i wygląda na to, że przy takich warunkach pogodowych jakie obecnie panują i przy temp. zadanej 53o C mój piec pożarł mi ok. 120 kg groszku w ciągu 3 pełnych dób. Czy to dużo czy norma? zakładając sprawność na poziomie 70% i kaloryczność węgla 26Mj to dla 40kg/dobę mamy średnią moc na poziomie 8,4KW zatem dla temperatur granicznych w okolicy -20stC byłoby zapotrzebowanie w okolicy 17KW to trochę dużo dla domu 200m2 ocieplonego pozostaje jednak postawić pytanie jak ocieplony dom? czy faktycznie ma 200m2 do ogrzania? czy węgiel ma 26MJ czy może mniej??
mgboczna Opublikowano 28 Stycznia 2016 #534 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Witam. Kolejny "problem" to moim zdaniem zbyt duża ilość sadzy jaką zaobserwowałem na drzwiczkach paleniska. Co może być tego przyczyną bo skoro jest na drzwiczkach to pewnie i kanały będzie mi szybko zapychała a piec przed tygodniem czyszczony i to solidnie.
nex1983 Opublikowano 28 Stycznia 2016 #535 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Zobacz sobie na zabrudzenie pieca u mnie jak ono wygląda i porównaj że swoim. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21081-zabrudzenie-pieca-po-spalonych-100kg7dni-fotorelacja/?view=getnewpost
Kordianekk Opublikowano 28 Stycznia 2016 #536 Opublikowano 28 Stycznia 2016 U mnie to czarna sądzą siedzi po 4dniach to jest około 1 cm czarnej sadzy. A to co u ciebie na zdjęciach zobaczyłem to jestem w szoku że tak czysto może być. Może jakaś rada na moją czarna sądzę?
TIMON120777 Opublikowano 28 Stycznia 2016 #537 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Witam. Kolejny "problem" to moim zdaniem zbyt duża ilość sadzy jaką zaobserwowałem na drzwiczkach paleniska. Co może być tego przyczyną bo skoro jest na drzwiczkach to pewnie i kanały będzie mi szybko zapychała a piec przed tygodniem czyszczony i to solidnie. jak czesto kocioł się odstawia i na jak długo? jakie parametry podtrzymania? co się dzieje w czasie cyklu pracy? spieki niedopał, dym w komina szary lub czarny?
mgboczna Opublikowano 29 Stycznia 2016 #538 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Witam. Co do odstawiania i czasu nie potrafię sprecyzować, dym z komina raczej czarny, na biegu "4" dmuchawy są duże spieki a na "3" nie podnosi temp i załącza się alarm o "nie rosnącej temp." Przesłona na wentylatorze na "4" przymknięta na 80% i są spieki a na "3" otwarta na 100% i piec nie podnosi temp.
mgboczna Opublikowano 29 Stycznia 2016 #539 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Dzisiaj po południu zajrzałem do pieca, a tam ...... a tydzień temu czyściłem :(
TIMON120777 Opublikowano 29 Stycznia 2016 #540 Opublikowano 29 Stycznia 2016 jakie te spieki zdjęcie wrzuć patrząc na fotki za mało tlenu albo zbyt długo w podtrzymaniu i wtedy syfi ale po opisie raczej brak tlenu do poprawnego spalenia
nex1983 Opublikowano 29 Stycznia 2016 #541 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Timon, u mnie stoi w podtrzymaniu 5 godzin i nie syfi...
TIMON120777 Opublikowano 29 Stycznia 2016 #542 Opublikowano 29 Stycznia 2016 a to zalezy od ustawień podtrzymania
mgboczna Opublikowano 30 Stycznia 2016 #543 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Witam. Dzisiaj rano po nocy: Przy wentylatorze przesłoniętym na 50% i prędkości "4".
Kordianekk Opublikowano 30 Stycznia 2016 #544 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Spróbuj od kogoś inny ekogroszek. Ocenisz jak to bedzie wyglądało na innym ekogroszku.
TIMON120777 Opublikowano 30 Stycznia 2016 #545 Opublikowano 30 Stycznia 2016 okrutnie spieka i to popiół czyli za dużo wiatru z drugiej strony wymiennik zasyfiony pozostaje pytanie o wilgotność tego opału i jego faktyczne parametry spróbuj skracać przerwe po 1 sekundzie chociaż nie wiem czy to coś zmieni poszedłbym za sugestia Kordianka i spróbował wsypać worek innego opału
mgboczna Opublikowano 30 Stycznia 2016 #546 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Tak jak już wcześniej pisałem wiatrak mam ustawiony na "4" i przesłonięty na 50%. Jak odsłonie 100% i zmniejsze na "3" to mi piec przygasa. Węgiel kupowałem w maju tek więc jest suchy.
TIMON120777 Opublikowano 30 Stycznia 2016 #547 Opublikowano 30 Stycznia 2016 to przymknij jeszcze mocniej ta przesłonę. okrutnie spieka popiół a to wina zbyt wysokiej temperatury żaru. napisz ile kocioł w podtrzymaniu stoi po osiągnięciu zadanej
mgboczna Opublikowano 1 Lutego 2016 #548 Opublikowano 1 Lutego 2016 Witam. Dzisiaj na zewnątrz temp. +5o C. Piec ma ustawioną zadaną 51o. Czas podawania 4s. przerwa w podawaniu 31s. Po osiągnięciu zadanej stoi w podtrzymaniu ok.9-10 min. Do zadanej "dochodzi" ok. 20 min. Wiatrak ustawiony na "4" i przesłonięty na ok.60 % . Nie wyrzuca niedopałów ale są spieki jak na zdjęciach w poprzednich postach. Nie wiem tylko czy te czasy w podtrzymaniu są dobrze skonfigurowane bo skoro trzyma 10 min.
nex1983 Opublikowano 1 Lutego 2016 #549 Opublikowano 1 Lutego 2016 Musisz miec okropnie duży odbiór ciepła w domu skoro stoi 10min. U mnie przy takiej temp dochodzi 10 i trzyma 4 godziny
mgboczna Opublikowano 1 Lutego 2016 #550 Opublikowano 1 Lutego 2016 Fakt jest taki, że mam dużą część instalacji starej tzn, duże przekroje rur (instalacja z lat 80-90-tych) oraz część grzejników typu convektor a część stalowe -płytowe. Rury do grzejników w latach 80-tych prowadzone były nieizolowane pod podłogą i tam pewnie są ogromne straty. Ale na chwilę obecną nic z tym nie mogę zrobić. I stąd zapewne te straty