-
Straty Na Wymienniku
Witam. Mam obecnie instalację CO składającą się z dwóch kotłów tzn. z gazowego i na ekogroszek. Piec gazowy na stałe podłączony jest z instalacją c.w.u. oraz za pomocą wymiennika z instalacją c.o. Natomiast piec na groszek grzeje mi tylko c.o. Powiedźcie proszę jakie są straty na wymienniku. Pytam ponieważ piec na groszek ma już swoje lata (prawie 12) i nosze się z zamiarem modernizacji kotłowni . Rozważam dwa warianty tzn. wymiana pieca na nowy ew. rezygnacja z pieca na groszek. Z moich dotychczasowych obserwacji wynika , że ogrzewając dom piecem gazowym koszty są nieco wyższe ale odpada mi problem z magazynowaniem groszku, transportem w sezonie grzewczym z pomieszczenia gdzie jest składowany do kotłowni, bałaganem w kotłowni (kurz, pył,dymienie), popiołem, czyszczeniem pieca z sadzy itp. jeśli okazałoby się , że straty na wymienniku wynoszą ok.10-20 % to nie wiem czy nie zrezygnować z pieca na groszek.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Panowie pomóżcie- kolejny problem. Od kilkunastu dni borykam się z dwie(o)ma sprawami: -nie obsypuje mi się groszek w pojemniku tylko się zawiesza i muszę systematycznie schodzić do kotłowni i grzebać w pojemniku żeby się obsypał -kopci się cholernie z pojemnika Czyściłem rury, kanały w piecu i z tego co zauważyłem jak się groszek w pojemniku zawiesi i rura retorty jest pusta do dym zamiast do komina wydmuchiwany jest do pojemnika. Jak sobie z tym poradzić?
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
I dzisiaj rano po prawie dobie palenia takie spostrzeżenia: - zakupiony groszek był w/g opisu o kaloryczności 22-24 kJ ( cena w Casto 72zł/100kg) - musiałem skrócić czas podawania z 35s do 27s bo nie dogrzewał na wcześniejszych ustawieniach - przy tej samej prędkości nadmuchu (przyp. na "4") praktycznie nie ma żadnych spieków - na pewno większe zużycie - ciekawe na ile dób wystarczy mi to 100kg?
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Przy rozpalaniu na pewno ale jak napisałem od pieca do komina mam prawie 1 m rury w poziomie i często zdarza się tak, że jak otwieram drzwiczki paleniska to wylatuje sporo dymu na kotłownie a jak już są kanały trochę zapchane to sporo dymu wydostaje się poprzez pojemnik z groszkiem (pomimo jakiegoś tam uszczelnienia). I wówczas jest siwo w kotłowni. Dlatego też zastanawiam się czy takie rozwiązanie by mi nie pomogło?
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
]Witam. Ponieważ moja kotłownia umiejscowiona jest w sutere(y)nie i piec ustawiony jest w odległości ok.1m od komina rura od czopucha pieca do komina przebiega prawie w poziomie. Zastanawiam się czy w związku z tym spaliny nie mają problemu z wydostawaniem się do komina co pogarsza jakość palenia się w piecu i osadzanie się sadzy w samym piecu. Znalazłem gdzieś w internecie coś takiego: WYCIĄG SPALIN Z PIECA CZOPUCH WENTYLATOR SEN80 75W Co Panowie sądzicie o takim rozwiązaniu, czy ktoś to stosuje, czy pomoże w moim przypadku?
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Witam ponownie. Pojawił się kolejny problem a mianowicie wilgoć w pojemniku. Zauważyłem ,że nie do końca obsypuje mi się groszek w pojemniku a na ściankach jest coraz więcej wilgoci. Czy jest to wynik wilgotnego groszku (chociaż był kupiony w maju i składowany luzem w pomieszczeniu- garażu) czy przyczyny są inne . Proszę o wasze spostrzeżenia.
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
TIMON120777 Witam. Jak już wcześniej pisałem dobowe zużycie wychodzi w granicach 40 kg. Jest to z pewnością dużo ale wina leży zapewne nie po stronie izolacji termicznej domu bo jest on wybudowany w technologi trójwarstwowej (cegła-luka-cegła, w lukę wstrzelona była pianka a na zewnątrz elewacja obłożona styropianem. Dachy docieplane wełną min.) a po stronie starej instalacji c.o. Jest to dom dwupokoleniowy i na razie nic z tym zrobić nie mogę. Co do grzebania. Otóż tak się składa, że ta moja nieszczęsna instalacja składa się z dwóch pieców - gazowego i na groszek. Ponieważ piec na groszek ma już prawie 11 lat i jeszcze jest sprawny to szkoda mi go wyrzucić. Dlatego co roku załączam go na dwa -trzy miesiące w celu przepalenia żeby go rdza nie zjadła. I tak też było i w tym roku. Zdarzyło się tak, że załączyłem go dopiero w największe mrozy i nie mogłem sobie z nim poradzić. Teraz jak mrozy odpuściły to wszystko powoli wraca do normy i dlatego tak kombinowałem z nastawami. Przy okazji dużo się od Was dowiedziałem za co raz jeszcze dziękuję.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Fakt jest taki, że mam dużą część instalacji starej tzn, duże przekroje rur (instalacja z lat 80-90-tych) oraz część grzejników typu convektor a część stalowe -płytowe. Rury do grzejników w latach 80-tych prowadzone były nieizolowane pod podłogą i tam pewnie są ogromne straty. Ale na chwilę obecną nic z tym nie mogę zrobić. I stąd zapewne te straty
-
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Witam. Dzisiaj na zewnątrz temp. +5o C. Piec ma ustawioną zadaną 51o. Czas podawania 4s. przerwa w podawaniu 31s. Po osiągnięciu zadanej stoi w podtrzymaniu ok.9-10 min. Do zadanej "dochodzi" ok. 20 min. Wiatrak ustawiony na "4" i przesłonięty na ok.60 % . Nie wyrzuca niedopałów ale są spieki jak na zdjęciach w poprzednich postach. Nie wiem tylko czy te czasy w podtrzymaniu są dobrze skonfigurowane bo skoro trzyma 10 min.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
mgboczna
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta