fredo79 Opublikowano 7 Października 2012 #1 Opublikowano 7 Października 2012 Witam, mam zamontowany kocioł Reto Uni Duo 20 kW i niedługo zamierzam już w nim palić, ale mam mały problem, bo nie wiem gdzie zamontować czujnik temperatury powrotu oraz czujnik zaworu mieszającego. Czy czujnik temp. powrotu zamontować na rurze przed samym wlotem do pieca czy może gdzieś wcześniej? Natomiast gdzie zamontować czujnik zaworu mieszającego? Poniżej zdjęcia kotłowni w kiepskiej jakości - robione komórką. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj
automatyk Opublikowano 7 Października 2012 #2 Opublikowano 7 Października 2012 czujnik powrotu przy kotle na powrocie ,a mieszacza za pompą w kierunku CO Cytuj
fredo79 Opublikowano 7 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 7 Października 2012 czyli w takim miejscu czy wcześniej przed pompą (między siłownikiem a pompą?) Cytuj
automatyk Opublikowano 7 Października 2012 #4 Opublikowano 7 Października 2012 lepiej za pompą juz Cytuj
fredo79 Opublikowano 7 Października 2012 Autor #5 Opublikowano 7 Października 2012 Dzięki za szybką odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o umieszczeni czujnika w wymienniku ciepłej wody, tzn w kapilarze przy grzałce (http://www.stamar.ikonin.pl/strona337-Wymienniki_ocieplone_z_jedna_i_z_dwiema_wezownicami_.html). Jest tam już jeden czujnik grzałki i czy można wsadzić tam jeszcze jeden czujnik cwu. Jesli tak, to czy konieczne jest tam wciśnięcie pasty termoprzewodzącej aby lepszy był pomiar temperatury? Cytuj
automatyk Opublikowano 7 Października 2012 #6 Opublikowano 7 Października 2012 jesli sie zmiesci to ok jesli nie to trzeba pomyslec a pasta jest niepotrzebna bo to jest pochewka a tam jest taka sama temp dookoła Cytuj
fredo79 Opublikowano 7 Października 2012 Autor #7 Opublikowano 7 Października 2012 Dzięki za odpowiedzi :) Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 7 Października 2012 #8 Opublikowano 7 Października 2012 Kolejny przykład jak nie powinno się podłączać kotła na paliwo stałe ... Temat wielokrotnie przerabiany na forum wraca jak bumerang. Cytuj
fredo79 Opublikowano 7 Października 2012 Autor #9 Opublikowano 7 Października 2012 możesz trochę rozwinąć swoją uwagę?? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 7 Października 2012 #10 Opublikowano 7 Października 2012 Na jednym ze zdjęć widać zawór bezpieczeństwa na powrocie co daje do myślenia, że jest to układ zamknięty, nie widać natomiast naczynia przeponowego co może mylić. Nie widać także rury do naczynia otwartego, które winno być gdzieś wysoko w najwyższym punkcie instalacji a w pomieszczenie nad kotłem nie ma na nie miejsca. Zdjęcia zapewne robione komórką, więc mogą mylić. Wyprowadź nas z błędu i najlepiej będzie jak narysujesz schemat. Cytuj
fredo79 Opublikowano 7 Października 2012 Autor #11 Opublikowano 7 Października 2012 (edytowane) Układ jest otwarty i przy kalenicy dachu znajduje się naczynie wzbiorcze z przelewem do kanalizacji. Z rozrysowaniem schematu to będzie problem bo się nie znam na tym. Edytowane 7 Października 2012 przez fredo79 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 7 Października 2012 #12 Opublikowano 7 Października 2012 Rura jest, więc naczynie zapewne także. Zwracam honor. Cytuj