frogen Opublikowano 7 Września 2012 #1 Opublikowano 7 Września 2012 Witam Przygotowuję wymianę kotła co w domu rodziców. Na dzień dzisiejszy układ współpracuje z jakąś samoróbką która nie jest w stanie zapewnić temperatury na zadowalającym poziomie. Instalacja z rur stalowych, początek 2?, przy pionach redukcje o jeden poziom. Ogrzewanie cwu gazowe. Dom ok. 160m2, częściowo ocieplony styropianem 10cm, okna stare drewniane. W związku z tym mam parę pytań: - wyjście z kotła ma 6/4" - czy stosować zawór czterodrogowy 6/4" czy 5/4", żeby poprawić przepływ przez zbiornik cwu - czy przy zasobniku cwu na jednym poziomie z piecem pociągnie grawitacja czy stosować pompkę? Kocioł Cichewicz Ultima II plus 200l wymiennik cwu Cytuj
darecki2308 Opublikowano 8 Września 2012 #2 Opublikowano 8 Września 2012 (edytowane) Witaj ja osobiście zastosował bym zawór i przyłączenie do niego takiej wielkości jak wyjście z pieca czyli 6/4 , a co do zasobnika to wstawił bym pompkę , szybciej go nagrzejesz :) Edytowane 8 Września 2012 przez darecki2308 Cytuj
kiminero Opublikowano 8 Września 2012 #3 Opublikowano 8 Września 2012 Zawór 4d lepszy 6/4" z takim samym rurarzem małego obiegu. Z grawitacją należałoby się pożegnać. Ten zawór różnicowy na pompie CO nie ma sensu. Zauważ, że zawór 4D jest powiedzmy 0,2m nad kotłem, więc zbiorczy powrót układu jest dokładnie na tym samym poziomie. Takiego "syfonu" grawitacja nie przeciśnie lub będzie to mniej niż symboliczne. Zbiornik CWU musi mieć pompę. Grawitacyjnie przy takim podpięciu nie dogrzeje, może nawet pompa CO odwróci w nim obieg wody. Poza tym pompa CWU głównie będzie wyłączona, bo 200l starczy na długo. Nie ma co szczędzić na pompie kosztem komfortu. Cytuj
darecki2308 Opublikowano 8 Września 2012 #4 Opublikowano 8 Września 2012 Nie ma co szczędzić na pompie kosztem komfortu. JAK kolega wspomina i na zaworach i innych potrzebnych podzespołach do instalacji .:) Cytuj
frogen Opublikowano 9 Września 2012 Autor #5 Opublikowano 9 Września 2012 (edytowane) Dzięki za rady Czyli na cwu pompka i zawór zwrotny Zawór 4d mogę założyć na poziomie wyjścia z kotła czy muszę odejść trochę do góry? Rezygnować z różnicówki? A co zanim wystartuje pompka? Darecki, czego jeszcze brakuje? Edytowane 9 Września 2012 przez frogen Cytuj
darecki2308 Opublikowano 9 Września 2012 #6 Opublikowano 9 Września 2012 -na c.w.u jak napisałeś plus zwór odcinający i zawór regulujący przepływ na zasilaniu , -na powrocie również zawór odcinający , -o naczyniu przeponowym i z.b. nie wspominam bo pewnie wiesz o tym ( po prostu PODŁĄCZYĆ ZASOBNIK W SPOSÓB JAKI ZALECA PRODUCENT ) , -wstawił bym również z.z. za pompą na zasilaniu c.o. -sterownika który steruje 2 pompami , -siłownika do z 4d chyba że będziesz kręcił nim ręcznie :) zanim wystartuje ci pompka od c.o będziesz nagrzewał c.w.u .za to odpowiedzialny jest sterownik, ale część ciepła i tak pójdzie na c.o ,albo wróci do kotła w zależności ja będzie ustawiony z 4 d. Cytuj
frogen Opublikowano 9 Września 2012 Autor #7 Opublikowano 9 Września 2012 - po co regulator przepływu - nie będzie dlawił pompki? - zawory odcinające to oczywista oczywistość :) - na wymiennik cwu tylko zawór bezp. - jak w DTR-ce - silownik 4d chciałbym ale nie przewiduje tego budżet :( - podrzuć może jakiś konkretny typ sterownika, najlepiej taki zeby w przyszłości sterował zaworem 4d - 4d do stali mosiężny Esbe/Afriso czy żeliwny Honeywell? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 9 Września 2012 #8 Opublikowano 9 Września 2012 (edytowane) Witam co do regulatora przepływu , może służyć zwykły zawór regulujący przepływ montowany za pompą ale nie kulowy , pompa c.w.u pracująca nawet na 1 biegu ma dużą siłę przepływu , więc lepiej dla zasobnika zdławić ten przepływ na 1/3 lub 1/4 co osobiście tak mam , i jest ok :) - na zasobnik to zawór bezpieczeństwa jak i naczynie przeponowe . itd. ( instrukcja montażu jest w przy zasobniku )200l wymiennik ? jaki to będzie ? ja posiadam Biawara 220 l i 5 lat gwarancji dają :) :) http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewacze-wody/wymienniki-mega/menu-id-113.html - co do sterownika zaworu 4d to są co sterują 1 pompą i siłownikiem http://tech-controll...-st431-produkty lub 2 pompami i osobno siłownik . http://tech-controll...h-st28-produkty - zawory 4 d to są osoby na forum co chwalą 1 typ a inni 2 ja osobiście nie posiadam , ale może jeszcze w tym sezonie będę montował i wstawię Honeywell nie mam problem u z tym aby pójść do piwnicy i go przestawić więc w mojej sytuacji siłownik zbyteczny , co nie znaczy że bez obsługowość by się nie przydała :) trzeba sprawdzić , który zestaw wyjdzie taniej z siłownikiem i sterownikiem , a są komplety siłownik wraz zaworem . Edytowane 9 Września 2012 przez darecki2308 Cytuj
frogen Opublikowano 9 Września 2012 Autor #9 Opublikowano 9 Września 2012 Dzięki za rady Wymiennk dopiero będę zamawiał - Galmet SGW(S). Ani słowa o naczyniu wzbiorczym... Kręcenie zaworem mnie nie przeraża - wrzucę kilka termometrów, bedzie do czego się odnieść Cytuj
darecki2308 Opublikowano 10 Września 2012 #10 Opublikowano 10 Września 2012 (edytowane) Witaj naczynie wzbiorcze wpięte jest prawidłowo , ale wpiąć je bezpośrednio w pionie od pieca bez zakręcania w lewo i dziwnie narysowane odpowietrzenie jeśli będzie to miedź to Fi 15 JAK i zasilanie i przelew 1cal lub fi 28 również nie napisane jakiej pojemności , ale więcej info. masz nawet z dobraniem pojemności naczynia do instalacji , podłączeniem i wysokość montażu :) http://www.info-ogrz...grzewczej.html. Edytowane 10 Września 2012 przez darecki2308 Cytuj
frogen Opublikowano 10 Września 2012 Autor #11 Opublikowano 10 Września 2012 (edytowane) Z naczyniem muszę odejść na bok, bo rury będą leciały we wnęce pomiędzy kominem a ścianą - innej możliwości nie mam odpowietrznik zaznaczyłem umownie Idąc inną drogą - zamieniając zawór 4d na 3d mam obieg kotłowy a nie tracę możliwości pracy układu na grawitacji - czy są jakieś minusy takiego rozwiązania? Edytowane 10 Września 2012 przez frogen Cytuj
darecki2308 Opublikowano 10 Września 2012 #12 Opublikowano 10 Września 2012 Witam jeśli chcesz wstawić zawór 3d a nie pozostać przy pierwszej wersji tu masz opisane koledzy z forum opisali i wytłumaczyli prawidłowe jego podłączenie nawet jest schemat http://forum.info-og...wor-trojdrozny/ montując zawór 4 d spełnia on za zadanie ochronę kotła jak i zmniejszenie temperatury na grzejnikach po przez pod mieszanie , a zawór 3d chroni tylko piec .i w twoim schemacie pompa c.o. musiała by być przeniesiona na powrót przy piecu Cytuj
darecki2308 Opublikowano 10 Września 2012 #13 Opublikowano 10 Września 2012 (edytowane) obieg kotłowy a nie tracę możliwości pracy układu na grawitacji Taki sam obieg uzyskujesz również przez zasobnik (bojler )woda krąży tylko przez zasobik i wraca do pieca :) u mnie w ten sposób to pracuję . Edytowane 10 Września 2012 przez darecki2308 Cytuj
frogen Opublikowano 11 Września 2012 Autor #14 Opublikowano 11 Września 2012 Czyli coś takiego? Podoba mi się opcja 3d termoregulacyjny, ale jutro przyjeżdża kocioł i muszę zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało na żywo Cytuj
darecki2308 Opublikowano 11 Września 2012 #15 Opublikowano 11 Września 2012 Witam sprawdź tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12699-zawor-trojdrozny/ post nr 4 jest schemat prawidłowego podłączenie zaworu 3d pompa bliżej pieca . Cytuj
frogen Opublikowano 11 Września 2012 Autor #16 Opublikowano 11 Września 2012 (edytowane) czyli tak? w takim razie zostanę przy wersji z czterodrogowym - z grzejnikami na poziomie kotła chyba sprawdzi się lepiej 4D na poziomie wyjścia z kotła czy trochę do góry? Edytowane 11 Września 2012 przez frogen Cytuj
darecki2308 Opublikowano 11 Września 2012 #17 Opublikowano 11 Września 2012 4D na poziomie wyjścia z kotła czy trochę do góry? Dał bym wyżej a tu masz schemat na którym wszystko ładnie widać z z 4 d http://www.per-eko.pl/schemat-instalacji-z-zaworem-czterodroznym.php Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.