Witam,

 

temat tego zagadnia kieruje głównie do osób użytkujących pompy Alpha 2 lub mieli z nią styczność.

 

Słyszałem dosyć negatywne opinie na temat tej pompy w funkcji AutoAdapt w ogrzewaniu podłogowym. Niestety na internecie brakuje jakichkolwiek informacji w jaki sposób owa pompa się "uczy" w trybie AutoAdapt. Czy patrząc na wysoką bezwładność podłogówki pompa zdąży się "nauczyć?

 

Dziękuje z góry na wszystkie informacje.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Witam,

 

AutoAdapt to bym do podłogówek nie stosował.

Generalnie zależy od tego jak sterujesz pracą pętli.

W klasycznym przypadku pętle otwierają się i zamykają za pomocą elektrozaworów.

Autoadapt się do tego nie nadaje.

Najlepiej w tej pompie użyć metody "stałego ciśnienia" (jedna z 2 ostatnich diod).

Wtedy przepływy w poszczególnych pętlach są teoretycznie takie same - niezależnie od tego ile ich jest otwartych.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Czy to oznacza, że w przypadku kiedy zawory się zamykająlub otwierają pompa nie potrafi automatycznie się dostosować ??

 

Czy ktoś może ma jakiś konkretny opis na czym opiera się tryb pracy AutoAdapt? W jaki sposób pompa się "uczy"

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że pompa ta ma 4 tryby pracy.

Autoadapt jest tylko jednym z nich i akurat do podłogówek nie bardzo się nadaje.

 

Tryb stałego ciśnienia jest znacznie lepszy - on też dostosowuje moc pompy ale stara się utrzymać zadane ciśnienie.

 

Opisu dokładnego autoadapt nie napotkałem nigdzie a technicy z Grundfosa są na wiecznych szkoleniach (czyt. wakacjach) a Ci z którymi rozmawiałem mają takie sobie pojęcie o tym trybie.

Samo działanie tej pompy jest opisane najdokładniej... na wykresach pracy w poszczególnych trybach.

Przeanalizuj je sobie, to będziesz wiedział co kiedy robi.

 

Np. autoadapt może zbytnio zwalniać/zatrzymywać się w niektórych sytuacjach dla podłogówek, bo zoptymalizowana jest na najmniejsze zużycie energii, a co się dzieje wtedy w instalacji niewiele ją obchodzi.

 

Pozdro.

Opublikowano

Podłogówka wymaga stałych i określonych przepływów w pętlach jet to możliwe przy utrzymaniu stałego ciśnienia w instalacji.

Pompa Alpha2 ustawiona wg opisu kolegi @Vernala pozwala na rezygnację z zaworu nadmiarowo - upustowego i prawidłową podłogówki.

Pozdr.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.