darek53 Opublikowano 8 Października 2008 #1 Opublikowano 8 Października 2008 Witam Posiadam instalację z kotłem 22kW na paliwo stałe wykonaną w układzie zamkniętym + zasobnik C.W.U. Grzejniki są wymienione z żeliwnych na żeberka aluminiowe (mniej wody w instalacji) Chcę przerobić ją na układ otwarty i dodać zawór mieszający 4D Obecnie układ wykazuje wszystkie wady palenia na pół gwizdka (poniżej 55st) a są to smoła w kominie, mokre ściany + skropliny w dolnej części kotła i widoczna korozja. Zrobiłem zdjęcie układu obecnego z naniesionymi poprawkami do wykonania. Moje pytania to: 1. jaki zastosować zawór 4D, czy 1" wystarczy ? czy dać większy (rury w początku instalacji to jak widać 1/1.2") 2. czy pokazany na zdjęciu zawór 4D jest umiejscowiony prawidłowo ? (zasilanie z prawej, układy które widziałem w sieci miały to zrobione z lewej) 3. czy w propozycji instalacji ze zdjęcia pompa CO wzbudzi obieg w C.W.U ?, czytałem że może tak to działać, czy raczej dodać drugą pompę ? 4.wyczytałem na forach że rura do naczynia wzbiorczego musi mieć min 1", u mnie będzie ok 8m tej rury - ok 5m w pionie + ok 3m do pieca poziomo lub z lekkim pochyleniem w celu łatwiejszego odprowadzenia ew bąbli pary wiem że tematy takie były już poruszane ale myślę że każda inst potrzebuje indywidualnego podejścia. Cytuj
woku Opublikowano 9 Października 2008 #2 Opublikowano 9 Października 2008 Witam użytkownika kotła ze Stąporkowa:) ad. 1. 1" spokojnie, chyba że przewidujesz grawitację, to warto większy ad. 2. zawór 4d jest symetryczny, nie ważne z której strony zacznieczniesz, ważne żeby kolejność we/wy była w porządku - na rysunku jest ad. 3. przy tej odległości i średnicach powinno działać, ja osobiście zrobiłbym conajmniej wcięcie na drugą pompę (dwa trójniki zamknięte zaworami, a pomiędzy zaworami różnicowy kulowy), bo przy zwiększonym poborze grawitacja może nie dać rady ad. 4. zgodnie z Normą.... na marginesie - długo kolega eksploatuje ten kociołek? Ja mam 28kW to będzie drugi jego sezon. W wakacje również dokonałem przeróbki "4d" - efekty zaskakująco dobre i jedyne na co narzekam to czyszczenie kotła - to nie jest najlepiej w nim rozwiązane... pozdrawiam Wojtek Cytuj
himani Opublikowano 9 Października 2008 #3 Opublikowano 9 Października 2008 Witam, Praca kotła na paliwa stałe dozwolona jest tylko i wyłącznie w systemie układu otwartego.Prawidłowość instalacji w tym wypadku będzie wtenczas jeśli użyjemy przekroju min.1 1/4 cala.Kocioł na paliwo stałe produkuje dużo ciepła ,z uwagi na przekrój 1 cala nastąpi zadławienie przepływu gorącej wody i to spowoduje zagotowanie się wody w układzie.Przy przekroju 1 cal musi być minimalna ilość opału w kotle.Montaż zaworu 4D jest przeznaczony do układów pompowych,umiejscowienie jego jest dowolne i nie ma znaczenia po której stronie on jest.W dalszych odcinkach można redukować średnicę rur,chodzi tylko aby w obrębie kotła doprowadzić ten przekrój do rozgałęzień.Rura odpowietrzająca nie musi być w przekroju 1 cala,ważne tylko aby powietrze swobodnie mogło wyjść z układu co.Podejście pod naczynie wyrównawcze może być średnicą rury 1/2 cala ,poza ostatnim odbiornikiem ciepła. Cytuj
darek53 Opublikowano 9 Października 2008 Autor #4 Opublikowano 9 Października 2008 dziękuję za odpowiedzi piec mam ok 5 lat i w sumie przez ten okres uczyłem się w nim palić a to wszystko zapewne przez brak zaworu 4D i palenie na 40-50st co owocowało smołą w piecu i kominie oraz koszmarnym czyszczeniem pieca. Teraz po lekturze forum postanowiłem zamontować zawór 4D. Zdecydowałem się już na zawór 5/4 cala. Mam jeszcze pytanie odnośnie naczynia wzbiorczego, wg którego schematu wykonac instalację tego naczynia A czy B ? oraz czy pompę obiegową można jak nie którzy twierdzą zamontować na powrocie wody z grzejników - oczywicie za zaworem 4D Cytuj
himani Opublikowano 9 Października 2008 #5 Opublikowano 9 Października 2008 dziękuję za odpowiedzi piec mam ok 5 lat i w sumie przez ten okres uczyłem się w nim palić a to wszystko zapewne przez brak zaworu 4D i palenie na 40-50st co owocowało smołą w piecu i kominie oraz koszmarnym czyszczeniem pieca. Teraz po lekturze forum postanowiłem zamontować zawór 4D. Zdecydowałem się już na zawór 5/4 cala. Mam jeszcze pytanie odnośnie naczynia wzbiorczego, wg którego schematu wykonac instalację tego naczynia A czy B ? oraz czy pompę obiegową można jak nie którzy twierdzą zamontować na powrocie wody z grzejników - oczywicie za zaworem 4D Co może wyjść z tej roboty nie mając wiedzy?Naczynie zawsze umieszcza się na zasilaniu w najwyższym punkcie.Pompa można zamontować w powrocie. Cytuj
darek53 Opublikowano 9 Października 2008 Autor #6 Opublikowano 9 Października 2008 Co może wyjść z tej roboty nie mając wiedzy?Naczynie zawsze umieszcza się na zasilaniu w najwyższym punkcie.Pompa można zamontować w powrocie. No wiem że się umieszcza na zasilaniu ale w sieci znalazłem jak gdyby dwa sposoby które pokazałem na obrazkach A i B a moje pytanie brzmiało który sposób wybrać. Cytuj
himani Opublikowano 10 Października 2008 #7 Opublikowano 10 Października 2008 No wiem że się umieszcza na zasilaniu ale w sieci znalazłem jak gdyby dwa sposoby które pokazałem na obrazkach A i B a moje pytanie brzmiało który sposób wybrać. Odpowiedż jest w moim poście,ten co umieścił rysunek w wersji A ,powinien wziąć cymbały w ręce.Może kiedyś coś mu wyjdzie. To tak dla śmiechu. Cytuj
darek53 Opublikowano 10 Października 2008 Autor #8 Opublikowano 10 Października 2008 Odpowiedż jest w moim poście,ten co umieścił rysunek w wersji A ,powinien wziąć cymbały w ręce.Może kiedyś coś mu wyjdzie.To tak dla śmiechu. I znowu krytyka z Twojej strony zamiast chęć niesienia pomocy, może jakaś sugestia lub prosty rysunek jak to powinno być. Nic nie napisano na temat rys B. Taki układ jak na A (przypominam że chodzi mi w tej chwili tylko i wyłącznie o samo naczynie wzbiorcze) znalazłem np na takim rysunku. Cytuj
himani Opublikowano 10 Października 2008 #9 Opublikowano 10 Października 2008 I znowu krytyka z Twojej strony zamiast chęć niesienia pomocy, może jakaś sugestia lub prosty rysunek jak to powinno być.Nic nie napisano na temat rys B. Taki układ jak na A (przypominam że chodzi mi w tej chwili tylko i wyłącznie o samo naczynie wzbiorcze) znalazłem np na takim rysunku. Prawidłowość instalacji jest w rysunku B.Projektant układu otwartego z kominkiem zapewne jest przedszkolakiem.Tu chodzi tylko o to, że dziecko coś umie rysować.Szkic ten można wykorzystać tylko i wyłącznie do tego, aby już nikt nie odważył się brać za robotę której nie rozumie.W żadnym słowie nie ma zaciekłości ,krytyka czyni mistrzów.Bez niej nie było by przyszłości. Cytuj
Mancio Opublikowano 10 Października 2008 #10 Opublikowano 10 Października 2008 Witam jestem użytkownikiem kotła SAS NWT 2.0 23 kW bez podajnika ze spalaniem dolnym z nadmuchem i sterownikiem , dom stary nieocieplony , 3 kondygnacje, 240m2 do ogrzania bez C.W.U na razie.W instalacji żeliwne grzejniki i z 400- l wody. Wcześniej piec żeliwny 2.0 24 kW staruszek . Komin 10 m , włożony wkład z nierdzewki fi tylko 16cm. Hydraulika(starszej daty) poprosiłem o założenie zaworu czterodrogowego wg mojego pomysłu, zawór 1,5 cala(chciałem zostawić jak najwięcej grawitacji), rure powrotną (wychodzi nisko ze ściany) musiałem wyciągnąć 1,20 m do góry do zaworu a potem na dół do pieca. Palę mieszanką 1/2 węgla, 1/4 miału koksowego 1/4 miału. na piecu mam 65 C, powrót 50-55, na dom 45-50, przy ok 2-3C na zewnątrz 20kg mieszanki wystarczy na ok 12h,temp w domu 21-22. Pompka ustawiona na najniższy bieg, czopuch otwarty, zawór na ok. połowę mieszania. Klapka wentylatora odcina chyba całkowicie powietrze więc otwarłem ją w połowie co zapewnia słaby ciąg cały czas, na tyle mały , że piec sam się nie rozpalał!!! , wentylator dodmuchuje pozostałą część wg potrzeby otwierając całkowicie klapkę. Nie ma żadnych wybuchów , piec zasypany pracuje +/- 2 stopnie od zadanej , dopiero gdy jest sam żar wzrastają trochę wahania, pogrzebałem trochę w sterowniku i zmniejszyłem nadmuch w w ust serwisowych. Mam zadana 60-65C, histereza 2st, nadmuch co 6 min przez 15 sek.wygaszanie pieca dałem na 38 C a nie 30 żeby mi popiołu nie rozdmuchiwał jak wygaszam. Komin można dotknąć ręką nie tak jak w starym piecu. Instalacja na razie bez CWU jak na rysunku z rurami 1,5" do zaworu mieszającego. Układ otwarty ew. zamykam i ustawiam 1 bar na instalacji Cytuj