Czy takie podłączenie inst. c.o. i c.w.u. do kotła jest poprawne? Kocioł Brotje Logobloc LUG 30. Kocioł ma po dwa przyłacza zaslilania i powrotu. Natomiast instalacja c.o. i c.w.u. jest podłaczona wspólnie do jednego przyłącza zasilania i powrotu. Pozostałe przyłącza pozostaja wolne (na jednym jest zamontowany manometr i zawór). Zastanawiam się czy nie ma to wpływu np. na wydajność kotła. Na schematach obiegu wody w tym kotle wygłąda to tak jakby jedna strona kotła była przez takie rozwiazanie mocniej obciażona cieplnie.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Bez paniki! Jest dobrze tak, i siak. Czytac instrukcję! Dzwonić do producenta.

Gdyby to było ważne to były by opisy. Hej!

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
Czy takie podłączenie inst. c.o. i c.w.u. do kotła jest poprawne? Kocioł Brotje Logobloc LUG 30. Kocioł ma po dwa przyłacza zaslilania i powrotu. Natomiast instalacja c.o. i c.w.u. jest podłaczona wspólnie do jednego przyłącza zasilania i powrotu. Pozostałe przyłącza pozostaja wolne (na jednym jest zamontowany manometr i zawór). Zastanawiam się czy nie ma to wpływu np. na wydajność kotła. Na schematach obiegu wody w tym kotle wygłąda to tak jakby jedna strona kotła była przez takie rozwiazanie mocniej obciażona cieplnie.

Panowie to co piszecie odłóżcie do lamusa

Kocioł o którym mowa to urządzenie 21 wieku

skoro ma dwa krućce to po to był kupowany aby przyjoł dwa obiegi wody chłodnej

Wyłączony jeden obieg powoduje przegrzewanie się komory spalania w miejscach nie schłodzonych.

Po drugie powoduje zmniejszenie sprawności kotła

Po trzecie powoduje znaczne zwiększenie się w spalinach stężenia NOx i SOx

a to powoduje niszczenie sie komina

Jakiś zacofany fachowiec podłączył a nikt kto rozumie taki kocioł tego nie widział

Zastanawiam się czy warto było wydawać tyle na kocioł z systemami które chronia środowisko i nasze kieszenie

Wiedza za Free...

Pozdrawiam

PS

Zawsze należy dociekać wiedzy od osoby kompetentnej a nie doradcy handlowego, pierwszego lepszego projektanta czy jeszcze gorzej fachowców "znających piece" tak je podłączających....

Jak projektant to dobry żeby wiedział wogóle o jaki piec chodzi

Ten piec to maszyna na 2 sezony działania standardowego kotła i za cenę jaką dałeś powinieneś tego oczekiwać w końcu kupiłeś go z powodu prtzyszłych oszczędności

A teraz ... już po fakcie... Wolałbym aby wszystkie krrućce były podłączone

To fachowiec powinien potrafić zrobić choć nie będzie wiedział dlaczego; Powiedz że tak chcesz :)

Pozdrawiam jeszcze raz

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.