Witam.

 

Chciałbym przeprowadzić modernizację kotłowni w moim domu jednorodzinnym. Istniejąca instalacja funkcjonuje w układzie grawitacyjnym. Chciałbym wymienić piec i zainstalować pompę obiegową i zawór trójdrożny lub czterodrożny. W załączeniu prezentuje szkice A,B,C - które rozwiązanie było by optymalne?

 

Pozdrawiam.

post-40797-0-33927900-1333376448_thumb.jpg

post-40797-0-32298300-1333376453_thumb.jpg

post-40797-0-39640500-1333376461_thumb.jpg

Opublikowano
  W dniu 2.04.2012 o 14:21, tadek123 napisał(a):

Witam.

 

Chciałbym przeprowadzić modernizację kotłowni w moim domu jednorodzinnym. Istniejąca instalacja funkcjonuje w układzie grawitacyjnym. Chciałbym wymienić piec i zainstalować pompę obiegową i zawór trójdrożny lub czterodrożny. W załączeniu prezentuje szkice A,B,C - które rozwiązanie było by optymalne?

 

Pozdrawiam.

Witaj.jaka uklad dziala na grawitacji to go zostaw wymien tylko piec na nowy chyba ze z podajnikiem to modernizowac .Ja bym to widzial tak zawor 4d sterownik do nigo pogodowy i termostat w domu na grzejnikach glowice termostatyczne .
Opublikowano

Montując zawór 4-drożny będziesz musiał przerobić podłączenie naczynia wzbiorczego. Przy starych układach najlepszym wyjsciem jest wersją B z zabezpieczeniem kotła.

Opublikowano

Najpierw zastanów się jaką funkcję ma spełniać zawór 3D? Ma chronić kocioł przed niską temperaturą powrotu czy sterować temperaturą na grzejniki? Jedynym prawidłowym schematem jest nr 2 (błędnie zaznaczono tylko kierunek przepływu na bypasie) z funkcją ochrony kotła przed niską temperaturą powrotu. Pozostałe są błedne

Opublikowano
  W dniu 2.04.2012 o 16:21, Charon napisał(a):

Montując zawór 4-drożny będziesz musiał przerobić podłączenie naczynia wzbiorczego. Przy starych układach najlepszym wyjsciem jest wersją B z zabezpieczeniem kotła.

Dziękuję serdecznie za cenne rady.

Zamierzam zainstalować nowy piec z a utomatycznym podajnikiem. Nie ma możliwości modernizacji połączenia z naczyniem wzbiorczym.

Na czym polega dodatkowe zabezpieczenie kotła?

Pozdrawiam

Tadek

Opublikowano

Jeżeli nie możesz zmienić połączenia z naczyniem to zrezygnuj z zaworu 4D i połącz instalacje poprzez wymiennik.

Wtedy naczynie będzie bezpośrednio nad kotłem a instalacja CO do zamknięcia.

Opublikowano
  W dniu 3.04.2012 o 06:33, mak napisał(a):

Najpierw zastanów się jaką funkcję ma spełniać zawór 3D? Ma chronić kocioł przed niską temperaturą powrotu czy sterować temperaturą na grzejniki? Jedynym prawidłowym schematem jest nr 2 (błędnie zaznaczono tylko kierunek przepływu na bypasie) z funkcją ochrony kotła przed niską temperaturą powrotu. Pozostałe są błedne

Zawór ma chronić kocioł przed niską temperaturą. Strzałka, rzeczywiście, powinna mieć przeciwny kierunek. Zastosuję rozwiązanie B z zaworem trójdrogowym jako najprostsze w istniejącym układzie.

 

Dziękuję serdecznie i pozdrawiam

Tadek

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.