Witam.

Otóż mam taki problem.

Grzejniki na piętrze domku jednorodzinnego ciągle się zapowietrzały, hydraulik mówił że układ przez 2 miesiące może się zapowietrzać więc cierpliwie czekałem, codziennie odpowietrzając. Po 2 m-c postanowiłem drążyć temat zwłaszcza że hydraulik specjalnie nie miał pojęcia co może być z tym układem. Układ jest zamknięty naczynie przeponowe, kocioł na ekogroszek grzejniki aluminiowe, w kotłowni rury miedziane pozostałe rury stal lub plastik. Gaz który wylatuje z grzejników gdy się go podpali wygląda tak.

http://youtu.be/zo9DHl6C874

Proszę o radę jak rozwiązać ten problem.

Opublikowano

To jest urok instalacji zamkniętych ,sytuacja się ispokoi jak wejdzie korozja układu i pojawi sie nalot w instalacji ,do tego czasu wkręć odpowietrznik automatyczny na tej drabince i będzie spokojniej

Opublikowano

W tym wypadku nie chodzi o układ zamknięty czy otwarty ale na obecność w instalacji miedzi i aluminium. Do instalacji trzeba dodać inhibitora, który spowolni elektrolizę.

Opublikowano

Witam.

Dziś hydraulik założył odpowitrzniki automatyczne na każdym grzejniku znajdującym się na piętrze, zobaczymy co dalej.

Czy elektroliza jest szkodliwa w jakiś sposób dla całego układu ? Czy zaiwestować w inibitor ?

Pozdrtawiam.

Opublikowano

To ciekawe co mówisz.

Mój hydraulik na to odpowiada iż od lat robi tak i wszystko działa, tylko zawsze robił w układach otwartych. Jak by ta miedź miała znikać to już by dawno jego klienci mieli problemy. Sam nie wiem. Czas pokaże.

A mam równolegle taki temacik. W tych samych grzejnikach strasznie szumi mi woda płynąca przez zawór termostatyczny, Jak dam na "3" gdy głowica zaczyna przymykać szum jest taki że potrafi w nocy obudzić. Zawory były już raz wymieniane i dalej mam taki kłopot z szumiącymi grzejnikami. Dodam że sytuacja ta dotyczy grzejników na parterze i na piętrze.

Proszę o radę.

Pozdrawiam

Opublikowano

Pozdrawiam

jak szumi to albo masz zawory danfossa i to jest niestety norma albo masz zbyt wielką pompę na instalacji

jesli to danfos to mozna rozregulować instalacje przestawiając nastawe wstępną na 7 wtedy troche powinno być spokojniej

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.