xpreserwis Opublikowano 24 Lutego 2012 #1 Opublikowano 24 Lutego 2012 Witam Informuje iz nie jestem w tej dziedzinie fachowcem dlatego prosze o wyrozumiałość :) Z powodu braku pradu pomieszczenienie nie bylo ogrzewane.Silny mroz zrobil swoje. Po właczeniu pieca wywaliło zawor i wyleciała woda. Pomyslałem ze przymarzła woda bo komin jest krótki i nawiało zimnem w piec. Ogrzałem pomieszczenie elektrycznym grzejnikiem i po kilku godzinach odpaliłem znow. jak sie okazało ciągle rosło cisnienie na piecu aż do momenu gdy zamykam dopływ bierzacej wody. Wymieniłem zawór dopuszczajacy wode do pieca. Ten co sie wyrównyje cisnienie. Nic to nie dało. Czy może mi ktos podpowiedziec co jeszcze moze byc nie tak. Prosze o info jak dla laika :) Piec to TERMET Minimax kupiony w zeszłym roku w Crefourze. Model dokładnie nie pamietam ale jutro dopisze Pozdrawiam Cytuj
kwiatek25 Opublikowano 14 Marca 2012 #2 Opublikowano 14 Marca 2012 Może to być uszkodzony wymiennik płytowy lub polecam spr. naczynie przeponowe w kotle . Cytuj
snoop84 Opublikowano 15 Marca 2012 #3 Opublikowano 15 Marca 2012 Nie bardzo rozumie z tego opisu. Dopuszczasz wodę (dobijasz ciśnienie) do obiegu grzewczego. Zamykasz zawór i w którym momencie zaczyna ci rosnąć ciśnienie w kotle?? Jeżeli podczas pracy kotła to masz na 100% uszkodzone naczynie przeponowe. Cytuj