Mam taki problem.

Instalacja na rurkach miedzianych dziala juz od 10 lat.

i teraz zrobil sie problem.

Zasilanie gorace, gorna polowa grzejnika goraca, dolna polowa zimna, odplyw zimny. reszta grzejnikow jednakowo goraca.

grzejnik oczywiscie odpowietrzony i nic dalej zimny odplyw i polowa zimna.

Gdy dopuszczam wode przezzbiornik wyrownawczy i jednoczesnie odpowietrzam to woda sie wylewa robi sie trochu ciply odplyw.

gdy skoncze dopuszczac wode za chile znowu to samo - zimny.

Gdy rozkrecilem srubunki, woda z grzejnika zeszla popuszczalem srubunki i woda z nich sie wylewala - tak wiec sa drozne nie zamarzniete.

Skad ta ciepla woda w polowie grzejnika jezeli odplyw jest zimny.

Juz nie wiem co robic.

Opublikowano

Ale ja nie mam glowicy termostatycznej.

Mam tylko sam zawor i na nim jest kropka i litera "N" i tak zawsze bylo i bylo dobrze.

przymierzam sie do rozkrecenia calego grzejnika i mysle go przeplukac.

Ale nie wiem czy to cos da?

Czemu ten odplyw jest zimny a zasilanie i polowa grzejnika gorace?

Opublikowano

Ale ja nie mam glowicy termostatycznej.

Mam tylko sam zawor i na nim jest kropka i litera "N" i tak zawsze bylo i bylo dobrze.

przymierzam sie do rozkrecenia calego grzejnika i mysle go przeplukac.

Ale nie wiem czy to cos da?

Czemu ten odplyw jest zimny a zasilanie i polowa grzejnika gorace?

zdemontuj grzejnik ,przelej zaworami po 10 l woddy i zobacz czy woda leci szybko czy tylko ciurkiem ,problem jest w przepływie wody i podejzewam że coś podeszło pod zawór danfosa i bedzie trzeba go odkręcic od rury wyczyscić i zamontowac i powinno być ok

to jest kasyczny przykład gdy coś grzeje a nagle nie takze proszę isć tym tropem

Opublikowano

Dziekuje za twoje wskazówki i od jutra zabieram sie do pracy.

Wytlumacz mi tylko dlaczego piszesz ze moglo cos podejsc pod Danfosa jak wlasnie ten doplyw grzeje bardzo dobrze i grzejnik do polowy jest wyczuwalnie goracy a dalej lodowaty.

I jeszcze jedo - jak popuscilem dolny srubunek przy odplywie to leci zimna woda.

Opublikowano

Mam tylko sam zawor i na nim jest kropka i litera "N" i tak zawsze bylo i bylo dobrze.

Rozumiem, że grzejnik jest "daleko" od kotła dlatego nastawa jest na "N".

Rozumiem, że grzejniki "blisko" kotła mają nastawę np. "4".

 

Kolejność sprawdzenia:

1. Jeżeli masz pompę obiegową i filtr przed pompą to sprawdź czy filtr nie jest zapchany.

2. Na innych grzejnikach ustaw nastawę na "0" i sprawdź czy grzejnik zacznie grzać.

 

Nie chce mi się wierzyć w zapchany zawór przy grzejniku czy grzejnik.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.