gonzo2 Opublikowano 12 Lutego 2012 #1 Opublikowano 12 Lutego 2012 Temperatura w kotle w trybie praca spada o 6-7stopni.Po podaniu większej dawki opału ten spadek wynosi około 3 stopni,ale jest duże dymienie i z tego zrezygnowałem. Problemem jest ustawienie przerwy czasu pomiaru w sterowniku pogodowym st 430. Fabrycznie ustawiony na 20sek. często kręci i gdy temp. na kotle spada on bardziej otwiera zawór 3D i więcej ciepła wychodzi i ciężej osiągnąć zadaną. Czy nie warto wobec dużej instalacji co z grzejnikami żeliwnymi ustawić czas przerwy pomiaru na 3 albo 5 minut? A może zdecydować się na pomiar np co 30 minut? Choc tego ustawienia jeszcze nie próbowałem. Cytuj
vernal Opublikowano 12 Lutego 2012 #2 Opublikowano 12 Lutego 2012 Czy nie warto wobec dużej instalacji co z grzejnikami żeliwnymi ustawić czas przerwy pomiaru na 3 albo 5 minut? A może zdecydować się na pomiar np co 30 minut? Choc tego ustawienia jeszcze nie próbowałem. Witam, To zależy od rodzaju sterowania temperaturą czynnika w c.o. Mogą być takie przypadki, że dłuższy czas próby może odnieść skutek pozytywny. Zbyt długie czasy powodują jednak rozjechanie się temperatur docelowych, co korzystne nie jest. Jednak generalnie ustawia się to tak, że czas przerwy ma być zbliżony do czasu, po jakim czujnik temp. mieszacza zareaguje na zmianę położenia zaworu. Warto zadbać o to, żeby ten czujnik miał do tego odpowiednie warunki (izolacja od otoczenia, dobry styk). Pozdrawiam. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Lutego 2012 #3 Opublikowano 12 Lutego 2012 (edytowane) ,,,, Czy nie warto wobec dużej instalacji co z grzejnikami żeliwnymi ustawić ,,,, Gonzo2 powiem Ci coś, co napewno się Tobie nie spodoba. Wyłącz to sterowanie pogodowe. Nie dosyć, że posiadasz kocioł z trudnym do sterowania i nastaw palnikiem tłokowym, to jeszcze na dodatek wprowadzasz zamieszanie do obwodu CO jakimiś nieprzewidywalnymi działaniami sterownika pogodowego. Ja na Twoim miejscu skupił bym się, na optymalnych nastawach sterownika kotła. Zaworem 3D sterowałbym ręcznie i podglądał co proponuje ten cud techniki. Przypuszczam, że w końcu jak dojdziesz do tego na czym to sterowanie polega, to stwierdzisz, że sam jesteś lepszym STEROWNIKIEM. Pozdrawiam Andrzej Edytowane 12 Lutego 2012 przez Andrzej_M_ Cytuj
gonzo2 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #4 Opublikowano 12 Lutego 2012 Vernal- tak bardziej, jak sie da oczywiście prostym językiem z tym dopasowaniem przerwy bo nie kumam :wacko: Andrzej- dzisiaj ,albo jutro wyłącze to sterowanie.Problemem była jesień i wiosna jak wyjeżdżało sie do pracy i trudno było ocenić jaka bedzie pogoda po nocy. Cytuj
konopka Opublikowano 12 Lutego 2012 #5 Opublikowano 12 Lutego 2012 ST-430 nie jest łatwy do konfiguracji.Napisz czy masz włączoną temp. powrotu i gdzie masz zamontowane czujniki.Pzede wszystkim nie będzie prawidłowo sterował jeżeli pompa jest na powrocie. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #6 Opublikowano 12 Lutego 2012 Pompa jest na zasilaniu,włączona ochrona kotła-czujka zaraz na wyjściu, czujka temp. co za zaworem 3D. Najlepsza opcja to sterowanie procentowe zaworem , a nie temp. cieczy, tzn. temp. zew. 0 - zawór otwarty na 40%, -10st zawór otwarty na 50%. Cytuj
konopka Opublikowano 12 Lutego 2012 #7 Opublikowano 12 Lutego 2012 Pompa jest na zasilaniu,--na zasilaniu ale w którym miejscu -czujka zaraz na wyjściu--dokładnie gdzie naszkicuj schemat Cytuj
gonzo2 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #8 Opublikowano 12 Lutego 2012 Tutaj zdjęcie jeszcze bez sterownika. Cytuj
konopka Opublikowano 12 Lutego 2012 #9 Opublikowano 12 Lutego 2012 Jeżeli sterownik ma chronić powrót to czujnik ma być na powrocie.Masz instalację otwartą czy zamkniętą?Jeżeli otwartą to masz bombę z opóźnionym zapłonem.Swoją drogą wolałbym zawór 4D. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #10 Opublikowano 12 Lutego 2012 Kocioł to tłokowiec więc ma swoje zabezpieczenia termiczne,a poza tym jest zawór bezpieczeństwa zamontowany dodatkowo. No cóż,jeden woli jedno ,inny drugie. No i co z tymi czujkami? Bo przecież 3D ma regulować temp c.o. ,a nie powrotem.Tutaj jest dodatkowy obieg kotlowy co widac na zdjęciu. Myślałem ,że coś wykombinujesz z tymi czujkami. Cytuj
vernal Opublikowano 12 Lutego 2012 #11 Opublikowano 12 Lutego 2012 Pzede wszystkim nie będzie prawidłowo sterował jeżeli pompa jest na powrocie. Dlaczego nie działa prawidłowo? Cytuj
konopka Opublikowano 12 Lutego 2012 #12 Opublikowano 12 Lutego 2012 (edytowane) Jak tłokowiec to ok.Przy zaworze 4D czujka powrotu ma być na powrocie przy ustawionej funkcji ochrona powrotu.Steruje wtedy temp. zasilania i powrotu.Jeśli masz czujnik jak na zdjęciu wyłącz ochronę powrotu. Do vernal:dwa tygodnie temu montowaliśmy taki sam u znajomego,miał pompę na powrocie,sterownik nie dał się ustawić.Przełożył pompę za zawór i jak ręką odjął. Edytowane 12 Lutego 2012 przez konopka Cytuj