tomeck Opublikowano 10 Lutego 2012 #1 Opublikowano 10 Lutego 2012 (edytowane) Witam,jestem tu nowy.Buduję domek parterowy systemem gospodarczym i przyszedł czas na kotłownię.Do ogrzania 120m/2 ,grzejniki aluminiowe, dwie drabinki łazienkowe, dwie pętle podłogówki 6m/2 i 8m/2 na zaworach RTL, bojler dwuplaszczowy 120l.System rozdzielaczowy wymuszony. Piec to ZĘBIEC KWKD 15kW. Po przeczytaniu naprawdę wielu postów na tym forum, postanowiłem narysować schemat mojej kotłowni i poddać go ocenie i weryfikacji przez szanowne grono forumowiczów, za co z góry wielkie dzięki. Edytowane 10 Lutego 2012 przez tomeck Cytuj
tomeck Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #2 Opublikowano 12 Lutego 2012 Nikt się nie wypowie ?. Cytuj
Franek19 Opublikowano 12 Lutego 2012 #3 Opublikowano 12 Lutego 2012 Witam!.Schemat ogólnie jest dobry,ale ja propnuję małe zmianki. 1.Rukę niebieską (powrót kotła-nac.wzb.) bym skasował.Rurkę czerwoną do naczynia pdłączyłbym u dołu naczynia. 2.Na zasilaniu bojlera zrobiłbym obejście pompy z zaworem różnicowym.Na schemacie jest wyrażna różnica wysokości (bojler -kocioł).Powinna działać grawitacja.Chyba,że tylko na rysunku. Cytuj
tomeck Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #4 Opublikowano 12 Lutego 2012 takie podłączenie nacz. wzb.podyktowane bylo tym ,{zaczerpnięte z forum},że niewielki wzrost ciśnienia w ukłazdie nie spowodóje przelewu do kanalizy, a powroci do kotła czy na obejście pompy cwu dać zwór różnicowy kulowy ,klapowy ,czy zwrotny bez sprężynki ? wysokość kotłowni 2,70 rozkład będzie jak na rysunku Cytuj
sylwek1985 Opublikowano 15 Lutego 2012 #5 Opublikowano 15 Lutego 2012 ja też sie podczepię czy taki mój schemat może być czy zawór róznicowy musi być bepośredno na rurze od zbornika wurównawczego . i czy ta instalacja zadziałe bo piec i grzejniki będą na podłdze o równej wysokości Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 15 Lutego 2012 #6 Opublikowano 15 Lutego 2012 Schemat jak najbardziej poprawny, nie usuwaj rury wznośnej od naczynia do powrotu kotła. Obieg kotłowy wykonaj o średnicy minimum takiej jakie kocioł ma przyłącza włącznie z zaworem 4D. Cytuj
tomeck Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor #7 Opublikowano 16 Lutego 2012 Podłączenie naczynia zostaje .Kocioł ma przyłącza 2", czy mogę dać te 5/4 czy 6/4 na obiegu kotłowym ?zawór 4d trochę kosztuje,na pompie cwu zrobiłbym obejscie z zaworem klapowym czy tak będzie ok? Dzięki za zainteresowanie. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 17 Lutego 2012 #8 Opublikowano 17 Lutego 2012 Nie żałuj na zawór 6/4 bo w przypadku słabego obiegu kotłowego będziesz sobie pluł w brodę. Zawór klapowy ok. Cytuj
twardy5 Opublikowano 17 Lutego 2012 #9 Opublikowano 17 Lutego 2012 Witam! Chcę zrobić podobną instalacje stąd moje pytanie. Po co ten zawór klapowy czy teraz temp CWU nie będzie miała takiej samej temperatury jak temp. kotła? O jaki zawór klapowy dokładnie chodzi? Pozdr. Cytuj
baqo Opublikowano 17 Lutego 2012 #10 Opublikowano 17 Lutego 2012 (edytowane) takie podłączenie nacz. wzb.podyktowane bylo tym ,{zaczerpnięte z forum},że niewielki wzrost ciśnienia w ukłazdie nie spowodóje przelewu do kanalizy, a powroci do kotła Układ musi wyrzucić nadmiar cieczy ,która to pod wpływem ciepła zwiększa swoja objętość i nawet rurka na powrocie tego nie przyjmie ,z kolei podczas gotowania ma uchodzić ciśnienie a nie ciecz . To tak jakby podczas gotowania zupy, wszystko musiałoby sie przelać do drugiego garnka Gdy stana pompy w takim układzie pozostanie tylko ruch kocioł-wzbiorcze-kocioł ,a to oznacza powrót do kotła cieczy o wysokiej temperaturze i dalsze gotowanie ... Edytowane 17 Lutego 2012 przez baqo Cytuj
tomeck Opublikowano 17 Lutego 2012 Autor #11 Opublikowano 17 Lutego 2012 ja też sie podczepię czy taki mój schemat może być czy zawór róznicowy musi być bepośredno na rurze od zbornika wurównawczego . i czy ta instalacja zadziałe bo piec i grzejniki będą na podłdze o równej wysokości nie widać Twojego schematu Cytuj
tomeck Opublikowano 17 Lutego 2012 Autor #12 Opublikowano 17 Lutego 2012 Nie żałuj na zawór 6/4 bo w przypadku słabego obiegu kotłowego będziesz sobie pluł w brodę. Zawór klapowy ok. czyli obieg kotłowy 6/4 i zawór 4d 6/4? jeśli coś jeszcze to proszę dalsze uwagi,załączam poprawiony schemat. Cytuj
rcgeo Opublikowano 18 Lutego 2012 #13 Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam ! Jak zrozumiałem digitraxa to On sugerował średnicę zaworu 4D jak wyjście i powrót z kotła czyli 2'' a nie 6/4''. Cytuj
tomeck Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor #14 Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam.Z wypowiedzi Digitraxa w poście #8 wynika że obieg kotłowy i zawór 4d 6/4"wystarczy .Ja tak zrozumiałem. Cytuj
tomeck Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor #15 Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam! Chcę zrobić podobną instalacje stąd moje pytanie. Po co ten zawór klapowy czy teraz temp CWU nie będzie miała takiej samej temperatury jak temp. kotła? O jaki zawór klapowy dokładnie chodzi? Pozdr. Witam. Zawór zwrotny klapowy zasugerował Franek19 post #3, a chodzi o mozliwość zasilania zbiornika cwu grawitacyjnie, czyli w razie awarii pompy, lub braku prądu,tak mi się wydaje . Cytuj
rcgeo Opublikowano 18 Lutego 2012 #16 Opublikowano 18 Lutego 2012 (edytowane) Witam.Z wypowiedzi Digitraxa w poście #8 wynika że obieg kotłowy i zawór 4d 6/4"wystarczy .Ja tak zrozumiałem. Ja sadze że On zrozumiał że twój piec ma wyjście i powrót 6/4 , natomiast Twój (kwkd15) ma 2'' czyli 8/4 lub 50mm. Ja kupiłem niedawno taki sam i myślę o wymianie na wiosnę i oczywiście czytam posty jak to robią inni bo fachowców to ja już różnych widziałem Edytowane 18 Lutego 2012 przez rcgeo Cytuj
rcgeo Opublikowano 18 Lutego 2012 #17 Opublikowano 18 Lutego 2012 asilana Witam. Zawór zwrotny klapowy zasugerował Franek19 post #3, a chodzi o mozliwość zasilania zbiornika cwu grawitacyjnie, czyli w razie awari pompy, lub braku prądu,tak mi się wydaje . Co do obwodu cwu to ja bym zasugerował dodatkowo jakiś czujnik temperatury ,która wlącza pompę. Cytuj
tomeck Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor #18 Opublikowano 18 Lutego 2012 tak będzie ,myślę o sterowniku pomp co i cwu ST27i. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 18 Lutego 2012 #19 Opublikowano 18 Lutego 2012 Obieg kotłowy by nie był dławiony należy wykonać w takiej średnicy w jakiej są przyłącza kotła, więc jeżeli kocioł ma 6/4 to zawór nie może być mniejszy. Analogicznie postępujemy z kotłem o przyłączu 2" - zawór także 2". Inni ryzykują i robią mniejsze a potem piszą i płaczą, że powrót kotła mają niedogrzany ... Cytuj
mironw Opublikowano 18 Lutego 2012 #20 Opublikowano 18 Lutego 2012 a czy nie będzie przeciągał zawór klapowy jak wyłączy pompaCWU ,bo już woda gorąca :D , może lepiej zawór kulowy 5/4" i w razie braku prądu go otworzyć , bo i tak do kotłowni trzeba zejść do takiego kociołka ,a lepiej sterować CWU. 4D 6/4" proponuje 1 Cytuj
tomeck Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor #21 Opublikowano 18 Lutego 2012 Obieg kotłowy by nie był dławiony należy wykonać w takiej średnicy w jakiej są przyłącza kotła, więc jeżeli kocioł ma 6/4 to zawór nie może być mniejszy. Analogicznie postępujemy z kotłem o przyłączu 2" - zawór także 2". Inni ryzykują i robią mniejsze a potem piszą i płaczą, że powrót kotła mają niedogrzany ... Dziękuję za wyjaśnienie .Czy na podstawie tego schematu mogę już budować swoją kotłownie?. Cytuj
tomeck Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor #22 Opublikowano 18 Lutego 2012 a czy nie będzie przeciągał zawór klapowy jak wyłączy pompaCWU ,bo już woda gorąca :D , może lepiej zawór kulowy 5/4" i w razie braku prądu go otworzyć , bo i tak do kotłowni trzeba zejść do takiego kociołka ,a lepiej sterować CWU. 4D 6/4" proponuje pisząc ,{będzie przeciogał zawór klapowy} masz na myśli wzrost temperatury cwu powyżej zadanej?jeśli nawet czy to problem ? i co z tą średnicą 4D bo zaczynam głupieć. Cytuj
mironw Opublikowano 18 Lutego 2012 #23 Opublikowano 18 Lutego 2012 pisząc ,{będzie przeciogał zawór klapowy} masz na myśli wzrost temperatury cwu powyżej zadanej? będzie przeciogał- wzrośnie temp. CWU jeśli nawet czy to problem ? zależy czego oczekujesz i do ilu przeciagnie i co z tą średnicą 4D bo zaczynam głupieć. 6/4"-według mnie wystarczy , bo 2" to już różnica w cenie około 140zł ,a 2" to może być problem do dokładnego sterowania na C.O 1 Cytuj
tomeck Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor #24 Opublikowano 18 Lutego 2012 jeśli by kociol zagotował to faktycznie, poszła by setka w zbiornik cwu a rury w instalacji PP.Czyli grzanie cwu zima ,lato tylko z pompą ?wtedy obejscie pompy zbędne?Wyjaśnij {2"problem sterowania na co}Dziękuje. Cytuj
Tomek61 Opublikowano 19 Lutego 2012 #25 Opublikowano 19 Lutego 2012 witam pompy daj na powroty zawory różnicowe nie zakładaj w razie czego tyle co potrzeba przejdzie woda przez pompę rurę wznoś nom daj od pieca druga powrotna niech zostanie to zrobisz naczynie grzane zawory różnicowe chcąc zakładać to trzeba dobrze przemyśleć czy warto bo to może być następny niepotrzebny gadżet przemyśl to dokładnie Cytuj