dominika Opublikowano 9 Lutego 2012 #1 Opublikowano 9 Lutego 2012 witam mam problem od kilku dni mój kocioł szwankuje a mianowicie mam ustawiony piec na 0,4 bara przy wyłączonym ogrzewaniu. Po włączeniu pieca i dojściu temperatury do 60 stopni wyskakuje mi 2,8 bara - pojawia sie odrazu E9. Jak spuściłem troche wody z grzejników do 2,4 bara po zakończeniu pracy kotła pojawia się znowu E9 , jest poniżej 0,3 bara. Nie można tego wcale uregulować. Czy powodem może być naczynie zbiorcze??? Wodny zawór bezpieczeństa ma mieć 3 bary- gdzie się to sprawdza bo nie rozumiem tego wcale z instrukcji obsługi. Mam jeszcze jedno pytanie do czego służą te dwa zaworki w górnej części pieca- przypominaja nakrętki od rowera. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lutego 2012 #2 Opublikowano 9 Lutego 2012 Witam Sprawdź naczynie wzbiorcze - brak prawidłowego ciśnienia lub uszkodzone. Należy odkręcić wentyl na naczyniu i sprawdzić manometrem ciśnienie, ew skorygować. Pozdrawiam Cytuj
zbychu74 Opublikowano 10 Lutego 2012 #3 Opublikowano 10 Lutego 2012 Problem jest na 100% z ciśnieniem w naczyniu przeponowym(prawdopodobnie uszkodzone lub brak ciśnienia)Proponuję zamknąć zawory na powrocie i zasilaniu,spóścić wodę z pieca i tam gdzie wętylek na naczyniu przeponowym dopompować ciśnienia(ciśnienie myślę koło 1bara)jeżeli masz książkę od pieca tam znajdziesz jakie powinno być prawidłowe ciśnienie.Następnie jak dopompujesz cisnienia dopuść wody do instalacji(powoli)i odpowietrz kocioł .Powinno zadziałać.Ciśnienie wody(na zimno) jakie powinno być w instalacji też znajdziesz w książce od pieca. Napisz czy zadziałało. Pozdrawiam zbychu74 Cytuj
dominika Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor #4 Opublikowano 10 Lutego 2012 Naczynie przeponowye- chodzi tu o zaczynie zbiorcze zaznaczone nr 17 ???? ono ma na górze wentyl ??? ciśnienie w naczyniu zbiorczym powinno mieć 0,8 bara nawet jeśli mam 0,6 to i tak wyskakuje, że jest za dużo przy włączonym piecu. W załączniku daje schemat mojego pieca. Cytuj
dominika Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor #5 Opublikowano 10 Lutego 2012 (edytowane) jeszcze mam trzy pytania. Napisałeś aby spuścić wodę z pieca (chodzi ci o wodny zawór bezpieczeństwa czy w innym miejścu??? ) oraz aby dopompować ciśnienie- w jaki sposób sie dopompowuje ( jak nacisne wentylek to wylatuje mi powietrze o to chodzi ????) oraz w jaki sposób sie odpowietrza kocioł- przez odpowietrznik automatyczny ??? jak odkrecam ten zaworek leci woda (chyba nie jest zapowietrzony ) z góry dziekuje za odpowiedz. Jeśli nie uda mi sie tego zrobic wezwe fachowca. Nie mam jak zmierzyć ciśnienia bo nie posiadam manonetra. Edytowane 10 Lutego 2012 przez dominika Cytuj
zbychu74 Opublikowano 10 Lutego 2012 #6 Opublikowano 10 Lutego 2012 Zawór spustowy to nr.33 nim spuścisz wodę z pieca(najpierw zamknij zawory od powrotu i zasilania)Ten wentylel tam musisz napompować (pompką od auta z miernikiem ciśnienia)napompuj 1 bar.Jak już to zrobisz otwórz zawory (powoli)i dopuść wody z sieci nr.22 też powoli i patrz na cisnienie na piecu myślę,że 1,0bara będzie dobrze.A zawór bezpieczeństwa sprawdza się przez pokręcenie (uwaga woda tryśnie)jezeli zawór jest sprawny powinnoprzestać Cytuj
dominika Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor #7 Opublikowano 11 Lutego 2012 Zrobione działa dzieki bardzo za dokładne wskazówki . Miałem problem z dobiciem ciśnienia bo miernik pompki auta szwankował. A powiedz mi jak chce teraz odpowietrzyć kocioł to przez odpowietrznik automatyczny nr 20 na schemacie ( to chyba na piecu jest ten drugi wentylek )czy jakoś inaczej sie to robi ??? Cytuj
zbychu74 Opublikowano 11 Lutego 2012 #8 Opublikowano 11 Lutego 2012 Jeżeli w kotle nie słychać żadnych dziwnych dźwięków to nic nie rób on się pewnie sam odpowietrzył nr.20.Jak dopuszczałeś wody było słychać syczenie gdzieś w piecu? Cytuj
dominika Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor #9 Opublikowano 11 Lutego 2012 było słychać tylko napełniajaca sie wode, żadnych syczeń nie słyszałem. Chce wiedzieć na przyszłość jak to sie robi bo wcześniej wzywałem fachowców, ale te czynności mogę zrobić sam. Cytuj
zbychu74 Opublikowano 11 Lutego 2012 #10 Opublikowano 11 Lutego 2012 Jeżeli piec zachowuje się normalnie tj. grzeje,grzejniki są ciepłe to wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo i piec się sam odpowietrzył. Cytuj
dominika Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor #11 Opublikowano 11 Lutego 2012 ale w razie czego odpowietrza sie nr 20 ze schematu???? Cytuj
zbychu74 Opublikowano 11 Lutego 2012 #12 Opublikowano 11 Lutego 2012 Piec odpowietrzył się sam,bo nr. 20 to automat. Cytuj
dominika Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor #13 Opublikowano 11 Lutego 2012 jeszcze jedno wyczytałem na internecie , że kocioł termet mini max plus ma parametry hydrauliczne- ciśnienie w naczyniu zbiorczym - wstepne 0,8-0,2 bara - jest to w moim wczesniejszym załączniku. Jeśli napuściłem powietrza do 1 bara to czy nic sie nie stanie??? oraz czy jest prawdą, że ciśnienie po stronie wody powinno być 0,3 bar większe od ciśnienia azotu w naczyniu Cytuj
zbychu74 Opublikowano 11 Lutego 2012 #14 Opublikowano 11 Lutego 2012 Tak jak zrobiłeś jest dobrze,ciśnienie wody powinno być trochę wyższe o ile nie wiem.Jeżeli chodzi jest ok. to nie martw się. Cytuj
andzieba Opublikowano 28 Kwietnia 2017 #15 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam chciałbym odświeżyć temat bo mam ten sam problem i ten model,moje pytanie brzmi w którym miejscu jest ten wentyl do nabijania powietrza,naczynie wodne jest z tyłu,nawet go nie widać,na schemacie jest tylko połączenie z zaworem 33 zawór spustowy,czy mogę liczyć na pomoc? Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
SorenLorenson Opublikowano 29 Kwietnia 2017 #16 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Wentyl jest na górze naczynia wzbiorczego pod nakrętką. Cytuj