Witam, jest to moj pierwszy post na forum, czytałem wiele wątków ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi odnośnie mojego schematu.

Mam nastepujace pytania:

 

- czy taka instalacja bez pompy na bojler bedzie działac,

- na jakiej wysokosci od najwyzszego pkt ogrzewania powinien wisiec zbiornik wyrównawczy - układ otwarty

- w ktorych dokładnie miejscach zainstalowac zawory zwrotne

- jesli chodzi o zawór czterodrogowy to jest to zawór reczny ( czy popma musi byc umieszczona za jak na schemacie czy moze byc przed zaworem)

z gory dziekuje

post-39193-0-59748300-1328649053_thumb.png

Opublikowano

ad1 bedzie dzialac

ad2 przy takim umijscowieniu pompy wystarczy aby bylo jakies 70cm nad najwyzszym odbiornikiem

ad3 zawory zwrotne zamontuj za pompami co ew na powrotach

ad4 pompa za zaworem,w twoim przypadku masz osobne pompy na co i podlogowe wiec nic juz nei dokladasz chyba ze na zasobnik

Opublikowano

ad1 w zależności od średnic rur - na pompie bardziej sterowane

ad2 30cm przy pompie na powrocie

ad3- ok

ad4-ok

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.