Opublikowano

Witam jak w temacie -problem z podlogowka

Wiec jestem zielony jesli chodzi o takowy temat- ponizej umieszczam zdjecie rozdzielacza z ktorym jest problem ,gorny rozdzielacz w raz z rurkami goracy i zaworki odkrecone na maxa ,dolny rozdzielacz zimny tylko srodkowa rurka letnia - zaworki lekko dokrecone a podlogi zimne , pompa pracuje na 3 biegu na piecu 65stopni ,juz robilem proby typu spuszczanie wody z obiegu i dobijanie ale nie dalo to zadnego efektu prosze o pomoc jesli trzeba to dodam zdjecia

post-38984-0-04105700-1328447043_thumb.jpg

Opublikowano

Bez pompy też może działać. Mam identyczny układ tylko z pompą i jak ją wyłączę to i tak rotametry pokazują przepływ na samej pompie kotła, ale w zależności od oporu hydraulicznego dodatkowa pompa może być niezbędna. Dodatkowo bez rotametrów taki układ będzie niezwykle trudno wyregulować, bo jak rozumiem składa się nie tylko z 3 obwodów.

Opublikowano

tak sa trz inne rozdzielacze w innej skrzynce do podlogi w kuchni i lazienki na gorze ale nie rozumiem dlaczego tam dziala to wszystko bez zarzutow i podlogi sa cieple ,a co to sa te rotametry

Opublikowano

Rotametry to wskaźniki/regulatory przepływu - pozwalają na regulację układu, montowane są na belce rozdzielacza po jednym na każdą pętle. Skoro reszta działa to może oznaczać, że całość wody idzie w pozostałe pętle lub że pętle które nie grzeją są zapowietrzone. Zakręć zawory przy pozostałych rozdzielaczach, jeśli ten ruszy to znaczy że układ co najmniej do regulacji, ale sprawdź, czy zawory poszczególnych pętli są poodkręcane.

Opublikowano

wiec mam poodkrecac wszystkie zawory (wyjscie i powrot)?na nie dzialajacych rozdzielaczach? jesli chodzi o odpowietrzanie to juz kilka razy to robilem mianowicie spuszczalem wode z obiegu i automatycznie dobijalem az do momentu kiedy powietrze przestalo sie wydobywac z rurek powrotu

Opublikowano (edytowane)

Nie tyle poodkręcać co sprawdzić czy są całkowicie rozkręcone, czyli nie blokują przepływu, następnie sprawdzasz czy rurki zasilania zrobiły się cieplejsze, jeżeli nie to zakręcasz zawory na zasilaniu i powrocie pozostałych rozdzielaczy żeby pompa pchała wodę tylko do tego jednego i jeżeli wtedy rurki na zasilaniu każdego z obwodów zrobią się ciepłe to znaczy, że trzeba regulować cały układ, czyli odkręcasz zasilanie i powrót pozostałych rozdzielaczy i zaczynasz od zmniejszania przepływu na poszczególnych obwodach w działający rozdzielaczach, aż te nie działające zaczną być ciepłe. Może się jednak okazać, że nic to nie daje bo pompa nie wyrabia i wtedy pozostaje ci dołożenie pompy przy rozdzielaczu lub zmiana zasady działania całego układu, czyli np. sprzęgło hydrauliczne zaraz za kotłem następnie jedna pompa z zaworem mieszającym esbe, a rezygnacja z tych zaworów indywidualnie przy każdym z rozdzielaczy.

Edytowane przez tommek
Opublikowano

Bez pompy też może działać. Mam identyczny układ tylko z pompą i jak ją wyłączę to i tak rotametry pokazują przepływ na samej pompie kotła, ale w zależności od oporu hydraulicznego dodatkowa pompa może być niezbędna. Dodatkowo bez rotametrów taki układ będzie niezwykle trudno wyregulować, bo jak rozumiem składa się nie tylko z 3 obwodów.

 

 

Witam , będzie działać dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura nastawiaona na zaworze termostatycznym , być może przy innych rozdzielaczach jest inna tem. lub termostat jest nastawiony na inną temperatura . Aby było poprawnie powinna być pompa . pozdrawiam

Opublikowano

W pełni się zgadzam, zawór w takim układzie będzie raczej zabezpieczał przed wpuszczeniem w rurki zbyt gorącej wody, żeby w pełni chodziło to woda z kotła nie może być cieplejsza niż temperatura zamknięcia zaworu.

Opublikowano

ok panowie odkrecilem zawor ze zdjecia na maxa, zakrecilem doplyw cieplej wody na grzejniki i zaczolem puszczac obieg po kolei na kazdy obwod-obwod 1 na zasilaniu woda goraca natomiast na powrocie letnia , 2obwod na zasileniu woda goraca i na powrocie tez goraca w tej chwili zaczolem ta sama operacje z trzercia petla wie poczekamy na rezultaty z rurki powrotnej poprostu czytajac wasze wypowiedzi mysle ze macie racje co do tej pompy poniewaz gdy spowrotem puszcze obieg na grzejniki sytuacja z podlogowka sie powturzy poniewaz przed tym rozdzielaczem jest jeszcze jeden ktory jest odpowiedzialny za grzejniki

Opublikowano

Witam

 

 

Zawór 3 -drożny pełni funkcję mieszającą i stabilizującą zadaną temperaturę.

Temperatura powinna być ustawiana przez instalatora/użytkownika na poziomie 35-45C nie więcej.

Nastawu dokonuje się przez pokręcenie pokrętłem pod czarnym kapturkiem.

 

W zał instrukcja do zaworów ESBE

 

Pozdrawiam

esbe zawory.pdf

Opublikowano

no za skarby swiata ta podloga nie chce ruszyc ,pewnie bez pompy sie nie obejdzie ,a jeszcze pytanie odnosnie mojego rozdzielacza z tym zaworem esbe -pompa powinna zostac zalozona za nim czy przed nim ?

Opublikowano

Witam pompa zalozona dodatkowo zmienilem tez te zawory z grzejnikowych na podlogowe - :) podlogowka smiga az milo normalnie mozna teraz lezec w korytarzu dzieki za podpowiedzi pozdrawiam wszystkich

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.