Galileusz Opublikowano 5 Lutego 2012 #1 Opublikowano 5 Lutego 2012 Witam jak w temacie -problem z podlogowka Wiec jestem zielony jesli chodzi o takowy temat- ponizej umieszczam zdjecie rozdzielacza z ktorym jest problem ,gorny rozdzielacz w raz z rurkami goracy i zaworki odkrecone na maxa ,dolny rozdzielacz zimny tylko srodkowa rurka letnia - zaworki lekko dokrecone a podlogi zimne , pompa pracuje na 3 biegu na piecu 65stopni ,juz robilem proby typu spuszczanie wody z obiegu i dobijanie ale nie dalo to zadnego efektu prosze o pomoc jesli trzeba to dodam zdjecia Cytuj
Galileusz Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor #3 Opublikowano 5 Lutego 2012 witam dlatego zalozylem ten temat poniewaz nie wiem czy czegos brakuje w instalacji czy nie bo jest tylko 1 pompa zapaz przy piecu Cytuj
tommek Opublikowano 5 Lutego 2012 #4 Opublikowano 5 Lutego 2012 Bez pompy też może działać. Mam identyczny układ tylko z pompą i jak ją wyłączę to i tak rotametry pokazują przepływ na samej pompie kotła, ale w zależności od oporu hydraulicznego dodatkowa pompa może być niezbędna. Dodatkowo bez rotametrów taki układ będzie niezwykle trudno wyregulować, bo jak rozumiem składa się nie tylko z 3 obwodów. Cytuj
Galileusz Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor #5 Opublikowano 5 Lutego 2012 tak sa trz inne rozdzielacze w innej skrzynce do podlogi w kuchni i lazienki na gorze ale nie rozumiem dlaczego tam dziala to wszystko bez zarzutow i podlogi sa cieple ,a co to sa te rotametry Cytuj
tommek Opublikowano 5 Lutego 2012 #6 Opublikowano 5 Lutego 2012 Rotametry to wskaźniki/regulatory przepływu - pozwalają na regulację układu, montowane są na belce rozdzielacza po jednym na każdą pętle. Skoro reszta działa to może oznaczać, że całość wody idzie w pozostałe pętle lub że pętle które nie grzeją są zapowietrzone. Zakręć zawory przy pozostałych rozdzielaczach, jeśli ten ruszy to znaczy że układ co najmniej do regulacji, ale sprawdź, czy zawory poszczególnych pętli są poodkręcane. Cytuj
Galileusz Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor #7 Opublikowano 5 Lutego 2012 wiec mam poodkrecac wszystkie zawory (wyjscie i powrot)?na nie dzialajacych rozdzielaczach? jesli chodzi o odpowietrzanie to juz kilka razy to robilem mianowicie spuszczalem wode z obiegu i automatycznie dobijalem az do momentu kiedy powietrze przestalo sie wydobywac z rurek powrotu Cytuj
tommek Opublikowano 5 Lutego 2012 #8 Opublikowano 5 Lutego 2012 (edytowane) Nie tyle poodkręcać co sprawdzić czy są całkowicie rozkręcone, czyli nie blokują przepływu, następnie sprawdzasz czy rurki zasilania zrobiły się cieplejsze, jeżeli nie to zakręcasz zawory na zasilaniu i powrocie pozostałych rozdzielaczy żeby pompa pchała wodę tylko do tego jednego i jeżeli wtedy rurki na zasilaniu każdego z obwodów zrobią się ciepłe to znaczy, że trzeba regulować cały układ, czyli odkręcasz zasilanie i powrót pozostałych rozdzielaczy i zaczynasz od zmniejszania przepływu na poszczególnych obwodach w działający rozdzielaczach, aż te nie działające zaczną być ciepłe. Może się jednak okazać, że nic to nie daje bo pompa nie wyrabia i wtedy pozostaje ci dołożenie pompy przy rozdzielaczu lub zmiana zasady działania całego układu, czyli np. sprzęgło hydrauliczne zaraz za kotłem następnie jedna pompa z zaworem mieszającym esbe, a rezygnacja z tych zaworów indywidualnie przy każdym z rozdzielaczy. Edytowane 5 Lutego 2012 przez tommek Cytuj
tomekb Opublikowano 5 Lutego 2012 #9 Opublikowano 5 Lutego 2012 Bez pompy też może działać. Mam identyczny układ tylko z pompą i jak ją wyłączę to i tak rotametry pokazują przepływ na samej pompie kotła, ale w zależności od oporu hydraulicznego dodatkowa pompa może być niezbędna. Dodatkowo bez rotametrów taki układ będzie niezwykle trudno wyregulować, bo jak rozumiem składa się nie tylko z 3 obwodów. Witam , będzie działać dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura nastawiaona na zaworze termostatycznym , być może przy innych rozdzielaczach jest inna tem. lub termostat jest nastawiony na inną temperatura . Aby było poprawnie powinna być pompa . pozdrawiam Cytuj
tommek Opublikowano 5 Lutego 2012 #10 Opublikowano 5 Lutego 2012 W pełni się zgadzam, zawór w takim układzie będzie raczej zabezpieczał przed wpuszczeniem w rurki zbyt gorącej wody, żeby w pełni chodziło to woda z kotła nie może być cieplejsza niż temperatura zamknięcia zaworu. Cytuj
Galileusz Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor #11 Opublikowano 5 Lutego 2012 ok panowie odkrecilem zawor ze zdjecia na maxa, zakrecilem doplyw cieplej wody na grzejniki i zaczolem puszczac obieg po kolei na kazdy obwod-obwod 1 na zasilaniu woda goraca natomiast na powrocie letnia , 2obwod na zasileniu woda goraca i na powrocie tez goraca w tej chwili zaczolem ta sama operacje z trzercia petla wie poczekamy na rezultaty z rurki powrotnej poprostu czytajac wasze wypowiedzi mysle ze macie racje co do tej pompy poniewaz gdy spowrotem puszcze obieg na grzejniki sytuacja z podlogowka sie powturzy poniewaz przed tym rozdzielaczem jest jeszcze jeden ktory jest odpowiedzialny za grzejniki Cytuj
Galileusz Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor #12 Opublikowano 6 Lutego 2012 A panowie powiedzcie mi jeszcze cos na temat tego zaworu esbe ktory jest na zdjeciu mianowicie jaka on ma pelnic funkcje i jakie byc powinny jesgo parametry Cytuj
sambor Opublikowano 6 Lutego 2012 #13 Opublikowano 6 Lutego 2012 Witam Zawór 3 -drożny pełni funkcję mieszającą i stabilizującą zadaną temperaturę. Temperatura powinna być ustawiana przez instalatora/użytkownika na poziomie 35-45C nie więcej. Nastawu dokonuje się przez pokręcenie pokrętłem pod czarnym kapturkiem. W zał instrukcja do zaworów ESBE Pozdrawiam esbe zawory.pdf Cytuj
Galileusz Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor #14 Opublikowano 6 Lutego 2012 Ok. a jaka temp powinna byc na piecu tj. Kamen 19kw ze sterownikiem i dmuchawa jesli na tym zaworze ustawie temperature 45 st.? Cytuj
Galileusz Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor #16 Opublikowano 7 Lutego 2012 no za skarby swiata ta podloga nie chce ruszyc ,pewnie bez pompy sie nie obejdzie ,a jeszcze pytanie odnosnie mojego rozdzielacza z tym zaworem esbe -pompa powinna zostac zalozona za nim czy przed nim ? Cytuj
tomekb Opublikowano 7 Lutego 2012 #17 Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam , kolega w poscie 2 Ci narysował . pozdr Cytuj
Galileusz Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor #18 Opublikowano 12 Lutego 2012 Witam pompa zalozona dodatkowo zmienilem tez te zawory z grzejnikowych na podlogowe - :) podlogowka smiga az milo normalnie mozna teraz lezec w korytarzu dzieki za podpowiedzi pozdrawiam wszystkich Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi