darwas Opublikowano 3 Lutego 2012 #1 Opublikowano 3 Lutego 2012 Witam Forumowiczów. Mam pewien problem i być może udałoby się uzyskać od Was poradę. Ale od początku. Drugi sezon grzewczy użytkuję podłogówkę i nie do końca jestem przekonany czy fachowiec wykonał ją prawidłowo. Dom 160m2, parterowy, Piec gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny Vaillant Ecocompact z zasobnikiem sterowany stacjąpogodową, Obieg podłogówki ma jeszcze jakiś dodatkowy moduła sterujący Są dwa odrębne obiegi grzejne: jeden to grzejniki, drugi podłogówka. Podłogówka to dwie łazienki, wiatrołap, korytarz oraz kuchnia. Do grzejników generalnie nie mam zastrzeżeń, ale podłogówka to już inna sprawa , generalnie bardzo słabo grzeje i nierównomiernie. Być może jest to zapowietrzenia, chociaż w pierwszym sezonie hydraulik już ją odpowietrzał. Ja osobiście składałem to na karb tego że w piecu kondensacyjnym muszą być w miarę "niskie" temperatury. Piec działa wg krzywych grzejnych i np teraz przy temperaturze np -20 stopni grzejniki są bardzo gorące, a podłogówka delikatnie grzeje, miejscami np w kuchni wogóle. Czy może jest źle wyregulowana, czy zapowietrzona, czy też i tu liczę na pomoc nastąpił jakiś błąd przy montażu rozdzielacza. Bo po przeczytaniu kilku postów mam wątpliwości czy hydraulik dobrze połączył. m.in czy głowica jest prawidłowo zalożona. Przewód elastyczny dochodzący do tej głowice jest bardzo gorący. Natomiast listwa górna już nie. Czy tak powinno być . załączam fotkę mojej skrzynki od podlogówki. pozdrawiam. P.S. Przy montażu hydraulik już się "machnął" i dlatego te karkołome esy z przewodów elastycznych Cytuj
tommek Opublikowano 3 Lutego 2012 #2 Opublikowano 3 Lutego 2012 Zasilanie podłogówki masz z dolnej belki więc kapilara do termostatu powinna być raczej na dolnej belce. Słabo widać rotametry ale masz chyba bardzo duże przepływy (na jednym chyba 5l/min) i dlatego pewnie temperatura zasilania i powrotu jest prawie taka sama. Po przełożeniu kapilary ograniczyłbym przepływy do 1,5 l/min, termostat ustawił na temp. zasilania jakieś 35 stopni o zaczął regulację po 24 godzinach - jeśli za zimno wszędzie to wyższa temperatura np. przy obecnych temp. jakieś 40 stopni, a jeżeli tylko w części to zwiększył przepływ na tych obwodach. Cytuj
darwas Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor #3 Opublikowano 3 Lutego 2012 Dzięki za informacje. A czy Twoim zdaniem prawidłowo jest podłoczone przewodami elastycznymi zasilanie. Jestem laikiem w tym temacie i zastanawia mnie czy ten "gorący" przewód podłączony do głowicy nie powinien być jednak wpięty na dolną belkę? . Przepływy wczoraj otworzyłem maksymalnie, az zaczeło delikatnie bulgotać (chyba powietrze w układzie). Pompę też ustawiłem na "3" . pozdrawiam Cytuj
tommek Opublikowano 3 Lutego 2012 #4 Opublikowano 3 Lutego 2012 Jeżeli strzałka na pompie jest skierowana w dół (a tak być powinno bo rotametry determinują iż dolna belka jest zasilająca) to zasilanie z pieca powinno być u góry, czyli z tego co piszesz masz prawidłowo. Cytuj
tomekb Opublikowano 3 Lutego 2012 #5 Opublikowano 3 Lutego 2012 I znowu KAN ..... Sprawdź dolny zawór nastawny jak jest otwarty na maxa to na początek zakręć go do oporu i odkręć 2,5 obrotu Cytuj
tomekb Opublikowano 3 Lutego 2012 #6 Opublikowano 3 Lutego 2012 Możesz też zdjąć na chwilę głowicę , (może być uszkodzona) kapilara tak czy tak jest w złym miejscu więc , sprawdź też po odkręceniu głowicy czy szpilka głowicy wraca gdy ją naciskasz . Cytuj
tomekb Opublikowano 3 Lutego 2012 #7 Opublikowano 3 Lutego 2012 (edytowane) :unsure: Edytowane 3 Lutego 2012 przez tomekb Cytuj
darwas Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor #8 Opublikowano 3 Lutego 2012 Możesz też zdjąć na chwilę głowicę , (może być uszkodzona) kapilara tak czy tak jest w złym miejscu więc , sprawdź też po odkręceniu głowicy czy szpilka głowicy wraca gdy ją naciskasz . Witam, czyli pierwsza czynność to zamienić miejscami głowicę z zaworem regulacyjnym? pzdr Cytuj
tomekb Opublikowano 3 Lutego 2012 #9 Opublikowano 3 Lutego 2012 nie zamienić tylko odkręcić ją od zaworu , na tym zaworze pojawi się dziubek próbuj go nacisnąć Cytuj
Gość mak Opublikowano 3 Lutego 2012 #10 Opublikowano 3 Lutego 2012 Po co Ci moduł sterujący podłogówki jak nie masz mieszacza 3D i co tym modułem sterujesz bo na pewno nie tą podłogówką ? Cytuj
darwas Opublikowano 4 Lutego 2012 Autor #11 Opublikowano 4 Lutego 2012 Witam, Mam kocioł Ecocompact Vaillanta`a z regulatorem calorMATIC 430 oraz moduł mieszacza VR61 wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Czy to dobre zestawienie? pozdrawiam Cytuj