Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

jak wiadomo efekty eksperymentów z nastawami pieca najlepiej czymś zmierzyć. Zerkanie do zasobnika z opałem jest raczej średnio dokładne. Przewijają się na forum wątki w których kilka osób podawało pomiar czasu pracy podajnika np. w ciągu doby.

Na razie najprostsze i najtańsze rozwiązanie które wpadło mi do głowy to wykorzystanie zwykłego zegarka na 1,5 V DC, który byłby zasilany przez stycznik z cewką 230 V AC wpięty równolegle w obwód motoreduktora. Czyli zegarek startuje i zatrzymuje się razem z podajnikiem. Alternatywą dla stycznika byłby zasilacz 230 V AC / 1,5 V DC wpięty bezpośrednio w obwód motoreduktora. Co o tym myślicie? Zachęcam do opisania swoich rozwiązań.

 

Pzdr.

Opublikowano

To mnie zaskoczyłeś :o. Nie widziałem do tej pory licznika czasu pracy z rozdzielczością sekundową. To by było chyba najbardziej eleganckie rozwiązanie tylko cena z przesyłką ponad 100 pln.

Opublikowano

Cena jak cena, jednak dzięki temu masz dokładną kontrolę, ile opału idzie w określonym czasie. A w workach nie zawsze jest 25 kg jak to pisze na opakowaniu. Nie musisz latać z wagą za każdym razem. Te 100 zł może się też zwrócić w zaoszczędzonym opale. Dla mnie urządzenie warte tej kasy. Są też tańsze, ale bez możliwości zerowania i trzeba zliczać odczyty.

Opublikowano

Jak się toto podłącza? czy szeregowo w zasilanie silnika motoreduktora?, bo jakoś niezbyt to dla mnie jasne jest :-)

Może bym zanabył... :-)

 

pozdrawiam

Robert G.

Opublikowano

Bezpośrednio w zasilanie podajnika. Jest instukcja i bardzo proste w podłączeniu. Mam, używam i polecam. Ułatwia życie zapaleńcom takim jak my :lol:

Opublikowano

A w parze z ciepłomierzem (używany za 50 zł) już ma się w miarę wiarygodne dane o sprawności kotła, czy kaloryczności opału. I nie piszę póżniej ,,wydaje mi się że....'' ;)

Opublikowano

Ne wiem czy tak można, ale dałoby się zamontować na bajpasie za pompą c.o. Czujnik powrotu to już trzeba w jakiś trójnik zainstalowac.

Opublikowano

,,,, Nie widziałem do tej pory licznika czasu pracy z rozdzielczością sekundową. To by było chyba najbardziej eleganckie rozwiązanie,,,,

 

Ta rozdzielczość sekundowa może się okazać zbyt niedokładna.

 

Załóżmy, że ma to zliczać czas pracy podajnika a tym samym zużycie opału dobowe w oparciu o sterownik i podajnik mojego kotła. Podajnik uruchamia się w cyklu 30 sekundowym czyli dwa razy na minutę.

Gdy spojrzę do mojego skromnego archiwum danych to średnio podajnik załącza się ponad 1000 razy.

 

Do przeliczeń przyjmiemy wartość 1000 załączeń podajnika.

Jeżeli dokładność zliczania jest z rozdzielczością do 1 sekundy, to mierząc rzeczywisty czas pracy podajnika 3,6 sek zegar zanotuje czas 4 sek.

A gdy rzeczywisty czas pracy podajnika wynosi 4,4 sek to zegar także odnotuje czas 4 sek..

 

Teraz przeliczmy to na zużycie dobowe opału na przykładzie wydajności mego podajnika.

Podawanie 3,6 sek , przeliczeniowe zużycie dobowe opału 11,96 kg

Podawanie 4,4 sek , przeliczeniowe zużycie dobowe opału 14,62 kg

A nam wyjdzie przy pomiarze z rozdzielnością do 1 sek przeliczeniowe zużycie 13,29 kg na dobę.

 

 

Dla zainteresowanych dokładnością do 1 sekundy mogę podać jeszcze tańszą alternatywę 39 zł netto. TC-2400 jest to licznik-wskaźnik impulsów, czasu lub częstotliwości.

 

Jak ktoś ma smykałkę do automatyki, to polecam tanie sterowniki programowalne tego importera.

Tam to już możemy nawet z dokładnością 1/100 sek mierzyć.

 

Po zakończeniu zabawy w kotłowni taki sterownik można użyć do przeróżnych zastosowań. Program do programowania jest darmowy i przede wszystkim jest z symulacją działania sterownika.

Wystarczy znać trochę zasadę działania cyfrowych układów logicznych i nie ma potrzeby uczenia się programowania w języku drabinkowym ( fee, okropieństwo).

 

 

Pozdrawiam

Andrzej

Opublikowano

Jeśli jest coś tańszego, to tylko brać. Bardzo przydatny gadżet. Aż takich rozbieżności nie mam, a w kotłowni już trochę przesiedziałem ;)

Opublikowano

Ta rozdzielczość sekundowa może się okazać zbyt niedokładna.

 

Załóżmy, że ma to zliczać czas pracy podajnika a tym samym zużycie opału dobowe w oparciu o sterownik i podajnik mojego kotła. Podajnik uruchamia się w cyklu 30 sekundowym czyli dwa razy na minutę.

Gdy spojrzę do mojego skromnego archiwum danych to średnio podajnik załącza się ponad 1000 razy.

 

Do przeliczeń przyjmiemy wartość 1000 załączeń podajnika.

Jeżeli dokładność zliczania jest z rozdzielczością do 1 sekundy, to mierząc rzeczywisty czas pracy podajnika 3,6 sek zegar zanotuje czas 4 sek.

A gdy rzeczywisty czas pracy podajnika wynosi 4,4 sek to zegar także odnotuje czas 4 sek..

 

Teraz przeliczmy to na zużycie dobowe opału na przykładzie wydajności mego podajnika.

Podawanie 3,6 sek , przeliczeniowe zużycie dobowe opału 11,96 kg

Podawanie 4,4 sek , przeliczeniowe zużycie dobowe opału 14,62 kg

A nam wyjdzie przy pomiarze z rozdzielnością do 1 sek przeliczeniowe zużycie 13,29 kg na dobę.

 

 

Dla zainteresowanych dokładnością do 1 sekundy mogę podać jeszcze tańszą alternatywę 39 zł netto. TC-2400 jest to licznik-wskaźnik impulsów, czasu lub częstotliwości.

 

Jak ktoś ma smykałkę do automatyki, to polecam tanie sterowniki programowalne tego importera.

Tam to już możemy nawet z dokładnością 1/100 sek mierzyć.

 

Po zakończeniu zabawy w kotłowni taki sterownik można użyć do przeróżnych zastosowań. Program do programowania jest darmowy i przede wszystkim jest z symulacją działania sterownika.

Wystarczy znać trochę zasadę działania cyfrowych układów logicznych i nie ma potrzeby uczenia się programowania w języku drabinkowym ( fee, okropieństwo).

 

 

Pozdrawiam

Andrzej

 

Czyżby kolega po fachu (automatyk)? :)

 

Niestety TC-2400 nie jest do końca odpowiednikiem LT 920-C podanym przez alf. Ma on zwierne wejście sygnałowe tak więc potrzebny do tego byłby jeszcze stycznik 230 V AC. LT 920-C natomiast można podłączyć równolegle z zasilaniem motoreduktora co sprawia że jest to tańsze i prostsze rozwiązanie.

 

Faktycznie ta firma ma bardzo ciekawą ofertę cenową sterowników. Który model PLC masz u siebie? Co do ladera to czasem się chyba jednak przydaje ;).

 

Pzdr

  • 3 lata później...
Opublikowano

Ta rozdzielczość sekundowa może się okazać zbyt niedokładna.

 

Załóżmy, że ma to zliczać czas pracy podajnika a tym samym zużycie opału dobowe w oparciu o sterownik i podajnik mojego kotła. Podajnik uruchamia się w cyklu 30 sekundowym czyli dwa razy na minutę.

Gdy spojrzę do mojego skromnego archiwum danych to średnio podajnik załącza się ponad 1000 razy.

 

Do przeliczeń przyjmiemy wartość 1000 załączeń podajnika.

Jeżeli dokładność zliczania jest z rozdzielczością do 1 sekundy, to mierząc rzeczywisty czas pracy podajnika 3,6 sek zegar zanotuje czas 4 sek.

A gdy rzeczywisty czas pracy podajnika wynosi 4,4 sek to zegar także odnotuje czas 4 sek..

 

Teraz przeliczmy to na zużycie dobowe opału na przykładzie wydajności mego podajnika.

Podawanie 3,6 sek , przeliczeniowe zużycie dobowe opału 11,96 kg

Podawanie 4,4 sek , przeliczeniowe zużycie dobowe opału 14,62 kg

 

A nam wyjdzie przy pomiarze z rozdzielnością do 1 sek przeliczeniowe zużycie 13,29 kg na dobę.

 

 

Dla zainteresowanych dokładnością do 1 sekundy mogę podać jeszcze tańszą alternatywę 39 zł netto. TC-2400 jest to licznik-wskaźnik impulsów, czasu lub częstotliwości.

 

Jak ktoś ma smykałkę do automatyki, to polecam tanie sterowniki programowalne tego importera.

Tam to już możemy nawet z dokładnością 1/100 sek mierzyć.

 

Po zakończeniu zabawy w kotłowni taki sterownik można użyć do przeróżnych zastosowań. Program do programowania jest darmowy i przede wszystkim jest z symulacją działania sterownika.

Wystarczy znać trochę zasadę działania cyfrowych układów logicznych i nie ma potrzeby uczenia się programowania w języku drabinkowym ( fee, okropieństwo).

 

 

Pozdrawiam

Andrzej

Czy sterownik można zaprogramować aby wyświetlał zużycie węgla w kg. po przeliczeniu czasu pracy podajnika ?

Opublikowano (edytowane)

Witaj Wojmalpur.

 

Tak i Nie.

Zależy co rozumiesz przez słowo "czas" .

 

Jeżeli założymy, że pomiar będzie trwał określony "czas" ( np. 60 min ), to na pewno  jest to  możliwe, korzystając np. z funkcji  MATH i liczników.

 

 

ps.

Funkcja MATH jest zaimplementowana w sterownikach APB (takich przeważnie używam).

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Pomajsterkowałem przez zimę w kotłowni i zrobiłem wreszcie pomiar zużycia węgla.

Chciałem przeliczać zużycie poprzez czas pracy podajnika,lecz kolega Andrzej_M słusznie zauważył,że ten sposób będzie niedokładny.Zamontowałem więc czujniki na osi ślimaka,kupiłem dwa liczniki impulsów UC3 z możliwością skalowania,całość poskładałem , zamontowałem w obudowie i  fajnie mi to działa,pokazując zużycie węgla w kg. Pierwszy licznik -zużycie dobowe,drugi- całego sezonu.

 

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.