Witam.

 

Mam problem zwiazany z instalacja CO. Kupilem dom w ktorym byla juz zrobiona instalacja CO ale bez grzejnikow na 1 pietrze (tylko na drugim). Pierwszym krokiem bylo zamontowanie na dole grzejnikow (Armatury). W tym celu spuscilismy wode, zalozylismy je i na nowo napelnilismy. Aktualnie problem wyglada tak ze praktycznie dziennie musze odpowietrzac uklad ogrzewania (praktycznie kazdy grzejnik) zawsze jest powietrze. Po dokladnych ogledzinach nie wyglada na to by gdzies byly hmmm wycieki.

 

Piec Protech 13,5 KW, Pompa CO, Bojler 100l.

 

I przy temperaturze powyzej 60 stopni w piecu syczy, śwista (ciezko okreslic ten dzwiek) oraz przy wlaczaniu sie pompy na 2 i 3 biegu strzela w instalacji tylko przy wlaczaniu

 

Co moze byc powodem tego stanu rzeczy ?

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Co moze byc powodem tego stanu rzeczy ?

przy takim opisie to pytanie do wróza

jak chcesz pomocy to musisz najpierw sam sie wysilic i

pokazc dokładnie co masz

namalowac dokłdny schemat ideowy instalacji

to wtedy mozna cos zdignozowac

teraz licz tylko ze znajdziesz wróza

Opublikowano (edytowane)

co to za grzejniki, jaki typ instalacji, jaka pojemnosc.

instalacja z zaworem samonapelniajacym?

 

generalnie zaczal bym od wygaszenia, spuszczenia wody w calosci i napelnienia powtornego przy otwartych wszystkich odpowietrzeniach.

raczej nie jest mozliwe ze instalacja zapowietrza sie wtornie.

wydaje sie, ze napelniajac zamknales w niej duzo powietrza.

moze napelnianie odbylo sie zbyt szybko.

generalnie, zawsze jest tak, ze gdzies powietrze zostanie. od tego sa odpowietrzniki. reczne lub automatyczne.

wg mnie u ciebie jest tak, ze powietrze krazy z woda CO. i sukcesywnie pozostaje to tu, to tam.

Edytowane przez bobi70
Opublikowano

na dole grzejniki aluminiowe armatury G500 a na gorze sa plytowe ale niewiem jakiej firmy bo juz tutaj byly po wejsciu do domu .

instalacja hmmm z zbiornikiem wyrownawczym a pojemnosc nie mam pojecia. Gdy dodawalem grzejniki na dole to zamknalem zawory na gorze i spuscilem wode to wynioslem z 60 litrow wiec przypuszczam ze ok. 100 litrow bedzie w tej instalacji. Napelnianie reczne.

A moze cos zwiazanego z pompa ?

Opublikowano

kociol Protech, jakiego typu?

generalnie Protech to kotly na paliwo stale, mam nadzieje że naczynie wzbiorcze jest typu otwartego?

odpowietrzniki automatyczne czy reczne. gdzie posadowione. czy sa na pionach?

musisz wszystko sprawdzic po kolei

jesli jest filter przed pompka jak pisal kol.Konopka zamknij zawory przy pompie, odkręć zaślepkę na filtrze i sprawdz droznosc filtra.

sprawdz pompe. odkrec zaslepke- zwykle srebrna sruba na czole silnika. podczas jej biegu powinno wyplynac troche wody=pompa odpowietrzona. sprawdz czy sie kreci.wysatrczy na wlaczonej na 1 bieg wlozyc w otwor odpowietrzajacy plaski srubokret, poczujesz.

jesli filter jest drozny, pompa kreci, to wg mnie zamykasz przy napelnianiu zbyt duzo powietrza.

tzn instalacja mogla zostac napelniona zbyt gwaltownie, odpowietrzniki jesli sa na kaloryferach oraz na pionach, mogą nie zdążyć przy raptownym napelnieniu odprowadzić wszystkiego powietrza. zwalil bym wszystko do poziomu zaworu spustowego i zalal jeszcze raz. 100 litrow wody dla ciebie nie ma znaczenia czy bedzie sie lalo 5 minut czy pol godziny.

jesli w instalacji zamkniesz powietrze, gromadzi sie ono w najmniej oczekiwanych miejscach. np ruszt wodny kotla-stad moga byc stuki i gwizdy, pompa, konce kaloryferow.(oczywiscie jesli masz groszkowca ruszt wodny cie nie dotyczy)

podczas ew spuszczania wody odkrec odpowietrzenia by uniknac podwieszania wody w rurach.

Opublikowano

Protech z zdjecia tego :

http://pics-1.hub30.com/10615/6116/94e309e9/0/0_0.jpg

13,5 KW

 

tak naczynie wzbiorcze jest typu otwartego.

Odpowietrzniki na grzejnikach reczne a na pionach automatyczne.

Jak sprawdzic pompe ? moglbys opisac dokladnie krok po kroku bo w internecie nic nie pisze a niechce jej przypadkiem zepsuc. Posiadam pompe RED :

http://www.red-blue.pl/index.php?page=oferta&tresc=red&zobacz=48&produkt=57

 

a przy ciaglbym odpowietrzaniu grzejnikow w koncu usune powietrze do konca ? czy jednak nie bardzo ?

Opublikowano (edytowane)

tak jak ci pisalem.

nad napisem RED jest srebrna zaslepka z nacieciem

wez szeroki srubokret i odkrec. pompa powinna chodzic np na 1 biegu.

w otwor wloz metalowy przedmiot. cienki srubokret, lub pret do oporu. NICZEGO NIE ZEPSUJESZ.

jesli wirnik pracuje poczujesz na palcach drganie lub poszarpywanie

powinno w miedzyczasie wyjsc powietrze. zakrec zaslepke. to wszystko.

 

pytania techniczne

czy uklad byl sprawdzany przed montazem na dole? wszystko gralo?

w czym jest zrobiona instalacja. chodzi mi o material i jakie rury sa zaraz za piecem-srednice?

 

kocioł jaki posiadasz jest z rusztem wodnym. w instalacji ewidentnie zaklucony przeplyw. stuki i gwizdy sa wynikiem podgotowywania wody w ruszcie wodnym, z ktorego medium nie jest odbierane na czas. to kociol z dolnym spalaniem wiec podgotowuje szybko, bo od rusztu zaczynasz palenie.

 

dobrze by bylo jednak wstawic zdjecie kotlowni z widocznymi przylaczami.

 

teoretycznie powietrze powinno wyjsc, przy ciaglym odpowietrzaniu

ale wg mnie instalacja zostala napelniona zle. zbyt szybko. zamkneliscie mase gazu wewnatrz.

 

jesli pod odpowietrznikami automatycznymi masz zaworki stop (nie jest wkrecony bezposrednio w ksztaltke tylko ma pod spodem cos na ksztalt przejsciowki) mozesz swobodnie wykrecic odpowietrzniki na czas napelniania. pod odpowietrznikiem jest zawor samostopujacy ze spezynka. mozna otworzyc poprzez nacisniecie i przytrzymanie np gwozdziem.

kiedy woda pojdzie odpowietrzeniem gornego kaloryfera, wkrecasz odpowietrzniki.

 

poki nie mamy wiecej danych, twierdze ze jest to totalnie zapowietrzone.

Edytowane przez bobi70
Opublikowano

Gdy dodawalem grzejniki na dole to zamknalem zawory na gorze i spuscilem wode to wynioslem z 60 litrow

Przy spuszczaniu wody z układu mają być otwarte wszystkie zawory. Po zejściu wody z naczynia należy też otworzyć odpowietrzniki grzejników, etapami w miarę opadania wody.

Tak "otwartą" instalację należy zostawić podczas napełniania i zamykać odpowietrzniki w miarę pojawiania się na nich wody.

"Wolne" napełnianie to powiedzmy 2 l/min.

Spuść wode do zera, zrób jw. Jak nie pomoże, to bez schematu przebiegu rurek nie ruszymy.

Opublikowano

podczas pracy układu , ale ja nie bawił bym się powoli szukaniem pośrednich rozwiązań tylko jak radzą Koledzy spuść wszystko , strać raz 8 godzin , ale potem będziesz miał czas na piwko a nie odpowietrzać co chwile Powodzenia i pozdrawiam .

Opublikowano

oczywiscie ze odkrecac te strebrna nakretke przy pracy wszystkiego!

ale kolego. ja jednak obawiam sie paru rzeczy.....

po pierwsze nie bardzo masz pojecie o calej sprawie.

po drugie jesli (jak zauwazyl kolega) zamknales zawory na gorze podczas montazu kaloryferow dolnych, a przed spuszczeniem wody, w rurach przed nimi "podwiesiles sporo wody". ona nie mogla splynac, bo zakrecajac zawory gorne, wytworzyles podcisnienie.

napelniajac powtornie instalacje, ze wzgledu na wytworzone "korki wodne" nie napelniles jej calosciowo.

przy tak duzej-o ile moja diagnoza jest prawidlowa-ilosci powietrza w ukladzie nie odpowietrzysz tego prawidlowo.

jedyna sensowna rada-spuszczac jutro przy sobocie wszystko do spodu i napelniac powtornie. spuszczanie przy odkreconych zaworach i odpowietrznikach.

napelnianie przy odkreconych zaworach i odpowietrznikach. odpowietrzenia zamykac sukcesywnie w miare pojawiania sie wody.

na koncu odpowietrzyc pompe podczas jej pracy odkrecajac zaslepke.

napelnianie powinno byc wolne, im wolniejsze tym wieksza gwarancja ze nic nie zostanie w ukladzie.

po dniu pracy kontrola naczynia wzbiorczego i kaloryferow. zawsze odrobina moze zostac. ewentualne uzupelnienie brakow i ostateczne odpowietrzenie.

powtorze raz jeszcze, nie ma co tu filozofowac. szybciej zwalisz wode i napelnisz prawidlowo powtornie, niz odpowietrzysz poprzez zabawe.

Opublikowano

Koledzy ci tutaj dobrze radzą. Ja jak zbyt szybko dopuszczę wodę do instalacji to odpowietrzam ze 2 tyg. A i czasami w ogóle nie da rady odpowietrzyć, tylko trzeba wszystko spuścić i na nowo delikatnie przez 2-3 godz. napełniać. A to że przed spuszczeniem wody zakręciłeś najpierw grzejniki na górze to już w ogóle lipa.

 

pozdrawiam

Jameess

Opublikowano (edytowane)

no zgadza sie nie mam pojecia o sprawie dlatego pisze tutaj poniewaz jakbym wiedzial to bym sobie z tym poradzil :)

 

no wiec nie ma co dochodzic posrednich rozwiazan, a jak na razie probujesz deliberowac

a przy ciaglbym odpowietrzaniu grzejnikow w koncu usune powietrze do konca ? czy jednak nie bardzo ?

moim zdaniem instalacja napelniona zle. zamkniete powietrze w ukladzie.za duzo by poradzily sobie z tym odpowietrzniki automatyczne. ponadto podczas pracy pompy powietrze wtornie jest chwytane przez wode i roznoszone po instalacji. tu odpowietrzasz, a tam zapowietrza sie.

rozwiazanie-

spuscic wode do poziomu podloza= zaworu spustowego na piecu i napelnic powtornie.

wolno i bez pospiechu. instrukcje krok po kroku dostales wyzej.

jesli nie pomoze, zalacz zdjecia kotlowni.

Edytowane przez bobi70

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.