keradP Opublikowano 23 Listopada 2011 #1 Opublikowano 23 Listopada 2011 Witam. Chcialbym poinformowac kolegow ze honywell zle opisuje montaz zaworu,albo wypuscil jakas wadliwa partie tzn. podaje zle polozenie znacznika, czym to skutkuje a no tym ze zawor zle pracuje tzn zle miesz powrot ,ja przez rok meczylem sie z tym zaworem wszystko bylo podlaczone ok ,montaz zaworu wg instrukcji producenta i co, a to ze majac na piecu np 60C za zaworem mialem po wymieszaniu 38C a powrot... 35C... wskutek tego o wieke wieksze spalanie dzisiaj przypadkowo po informacji znajomego przestawilem znacznik zaworu o 180 stopni i nagle wszystko wrocilo do normy: na piecu 60 za zaworem 38powrot 55 teraz dopiero moge myslec o automatyce o ktora zreszta niedawno pytalem i dziekuje jeszcze raz za odpowiedzi.Koledzy ktorzy maja podobny problem powinni sprawdzic jak jest u nich,zreszta zawory ESBE tez podobno potrafily byc zle wyskalowane. Pozdrawiam w razie pytan chetnie pomoge. Cytuj
mati82 Opublikowano 23 Listopada 2011 #2 Opublikowano 23 Listopada 2011 Jak to sprawdzić bo mam taki problem na piecu ustawione 60 zawór otwarty na połowe i powrót ma 35 stopni mam zawór esbe i strasznie duże spalanie jak to sprawdzić czy należy odkręcić zawór Cytuj
keradP Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor #3 Opublikowano 23 Listopada 2011 Musisz probowac przestawic polozenie pokretla o 180 stopni i wlozyc je ponownie w taka pozycje jak bylo Cytuj