Witam, proszę o ocenę schematu instalacji grzewczej. Kocioł na paliwo stałe, tłokowiec 22 kW, zbiornik cwu 300l, 80m2 podłogówki oraz pięć grzejników plus dwa łazienkowe.

Zastanawiają mnie oprócz tego następujące kwestie:

1. czy wystarczą dwa zawory różnicowe na całą instalację?

2. gdzie warto zamontować manometry i termometry?

3. czy rzeczywiście ogrzewanie podłogowe wymaga osobnego naczynia przeponowego (zaproponował mi je instalator)?

 

schemat

Edytowane przez fido888
Opublikowano

Witam!

Nie jestem instalatorem, więc moje uwagi są oparte tylko na wiedzy z forum i doświadczeniu z obsługi własnego c.o.

1. wystarczą

2. tam gdzie potrzebujesz znać temp. wody w układzie, np.: na podłogówce, na powrocie przed wejściem do kotła

3. nie mam podłogówki

4. na rurze do naczynia wyrównawczego nie powinno być żadnych zaworów

Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.