PiotrKasa Opublikowano 30 Października 2011 #1 Opublikowano 30 Października 2011 Witam, Mam problem z nieszczelną instalacją CO. Zaobserwowałem iż ciśnienie spada około 0.8bar przez 3 tygodnie. Standardowo mam ciśnienie 1.5Bar. Układ zamknięty, piec Junkers dwufunkcyjny Suprastar KN 24-8 DP - 24kW, zasobnik Junkers SK 130-2E (130 litrów). Nigdzie nie widać wycieków na ścianach i dlatego założyłem, że nieszczelność jest pewnie w piwnicy i wsiąka w grunt. Rozkułem parę narożników w piwnicy (niewielka strata w porónaniu z kuciem w pokojach :) )i niestety nic nie znalazłem. Zacząłem podejrzewać piec więc na noc wyłączyłem piec, zamknąłem wszystkie zawory na wejściu i wyjściu z pieca (ciśnienie 1Bar, piec zimny). Rano ciśnienie wynosiło 0Bar :blink: - czy to oznacza, że mogę mieć nieszczelny piec ? - nie rozumiem jakim cudem ciśnienie spadło przez noc do zera przy odcięciu pieca od instalacji CO, a normalnie spada znacznie wolniej (0.8 bar przez 3 tyg.). Jak to możliwe ? - czy są jakieś sposoby aby znaleźć nieszczelność w układzie CO ?Termowizja. Z góry dziękuję za pomoc. Pomysły już mi się skończyły co z tym zrobić. Pozdr Piotr Cytuj
Franek19 Opublikowano 2 Listopada 2011 #2 Opublikowano 2 Listopada 2011 Witam! Proponuję Ci sprawdzenie naczynia wzbiorczego (wyrównawczego).Być może uszło z niego powietrze przez zaworek,lub pękła przepona i powietrze uszło przez odpowietrznik. Odkręć zaworrek (taki jak w rowerze,samochodzie-wykręć),jeśli pokaże się w nim woda-NW do wymiany.Jeśli nie będzie wody ,ani powietrza być może to wina samego zaworka.Wymień dopompuj powietrze do np.0,8 bara i zobaczysz na drugi dzień.Pozdr. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.