Schemat Co I Cwu

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Kilka słów wstepu, piec dolnego spalania zębiec kwkd 15kW, zasobnik lemet 300l z jedną wężownicą. Do zasilenia jest 8 grzejników i 6 obwodów podłogówki. Wszystko na rozdzielaczach, przy podłogówce zawór 3 drożny termostatyczny i pompa.

Oba rozdzielacze zasilone z pieca jedną rurą. W celu obniżenia oporów gdy pompa CO nie będzie pracować to pompa podłogówki ma ciągnąc wodę przez zawór zwrotny klapowy( czy lepiej zastosować obejście BYPASS z zaworem kulowym?)

Zasobnik cwu będzie ładowany osobną pompą. Zapomniałem narysować odpowietrznik na zasilaniu.

Czy ktoś może ma jakieś uwagi do schematu?

1708c4e684b62453.jpg

Opublikowano

Schemat OK. Dodaj za pompą CO zawór zwrotny by wyeliminować wsteczny obieg gdy pompa CO = OFF a pompa CWU =ON.

Pompę ładującą CWU zainstaluj także z zaworem zwrotnym klapowym w układzie identycznym jak CO. W przypadku braku prądu nadmiar ciepła z kotła grawitacyjnie zostanie przekazany do zbiornika CWU. Zamiast rury 3/4" zainstaluj także 1"

Opublikowano
  • Autor

Grawitacja do zbiornika cwu chyba nie bedzie działać. Zasilenie wężownicy jest poniżej wyjścia z kotła a do grawitacji potrzebna jest różnica poziomów, chyba?

Wejście w zbiorniku cwu jest 3/4" ale rurę mogę zrobić1".

Opublikowano

Bez obaw grawitacja ruszy bynajmniej u mnie działa a zasilenie wężownicy także mam poniżej wyjścia z kotła.

Opublikowano
  • Autor

A czy ma jakieś znaczenie jak będzie wykonane obejście zaworu klapowego, pompa nad czy pod zaworem?

1bf24c068ab5ea89.jpg

 

Czemu wszystkie gotowe obejścia są z zaworem kulowym?

Czym w praktyce różnią się zawór różnicowy kulowy od zaworu klapowego?

Opublikowano

Pytasz o ten zawór klapowy a filtr rysujesz w złej pozycji - on też ma być poziomo.

Opublikowano

ja bym wybrał obejscie nr1, drugie może sie zapowietrzać

Opublikowano

Zawór zwrotny klapowy instaluje się tylko w pozycji "grzybkiem do góry" w przeciwnym wypadku klapka nie będzie funkcjonować.

Wykonaj jak na załączonym zdjęciu a nic się zapowietrzać nie będzie i grawitacja w przypadku wyłączonych pomp zadziała.

W związku z tym, iż planujesz zasilanie grzejników poprzez rozdzielacz to pomiń zawór klapowy przy pompie CO. Tutaj grawitacja nie zadziała bo zapewne od rozdzielacza do grzejników będzie PEX 16. Wystarczy przed pompą zainstalować zawór kulowy z filtrem a za pompą zawór zwrotny. Dodatkowo wykonałbym mały by-pass łącząc zasilanie instalacji CO z powrotem z instalacji CO poprzez zawór 1/2" z nastawą wstępną. Umożliwi to podniesienie temperatury powrotu do kotła poprawiając warunki jego pracy. Na kotle ustawisz stałą temperaturę np 55 stopni a temperaturę pomieszczeń będziesz regulować poprzez zawory termostatyczne przy grzejnikach i na zaworze 3D. Pompę "mieszającą"podłogówkę uzależniłbym od pracy pompy C.O.

 

Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie !

post-2387-0-12231100-1318535142_thumb.jpg

post-2387-0-78887900-1318535149_thumb.jpg

Opublikowano

Masz jakieś obustronne odcięcie na potrzeby czyszczenia filterka przy pompie ?

Opublikowano

Pierwszy zawór widać na zdjęciu drugi jest na wyjściu wężownicy.

Opublikowano

A JA JESZCZE muchrem ZAWORY KULOWE ZE ZWROTNYMI ZAMIENIŁ BYM MIEJSCAMI - to się obejdzie bez spuszczania wody z całej instalacji w razie wymiany , no i jeszcze ZAWORY KULOWE z dławicą a posłużą długo anie made in CH.... :rolleyes:

Edytowane przez mironw

Opublikowano
  • Autor

Poprawiony schemat z uwzględnieniem waszych rad.

8ffd3d413163a7a8.jpg

Jeszcze jakieś uwagi?

Opublikowano

Odpowietrznik przed pompą CWU zbędny. Będzie powodować zapowietrzanie, ponieważ jest na rurze ssawnej przed pompą.

Opublikowano
  • Autor

Czyli dać odpowietrznik przed samym zasobnikiem?

Gdzieś jeszcze trzeba dołożyć odpowietrznik?

Edytowane przez muchrem

Opublikowano

Tak jak na rysunku.

Zawór na zasilaniu wężownicy zbędny, ponieważ przed pompą już jest a ten za wężownicą wystarczy.

Doszedł zawór powrotu z CO.

post-2387-0-92920100-1318885944_thumb.jpg

Edytowane przez Digitrax

Opublikowano

W naczyniu wzbiorczym podłączenie obwodu (czerwona rura) od spodu. Z boku przychodzi zasilanie (dolewanie wody w razie ubytku) oraz przelew ( w przypadku nadmiernego rozszerzenia wody gdy nie mieści się ona w naczyniu zostaje wylana do kanalizacji)

Edytowane przez multix

Opublikowano
  • Autor

multix, tobie chodzi o rozwiązanie gdzie rura wzbiorcza i rura bezpieczeństwa jest jedną rurą.

100811sas1.jpg

 

Przy rozdzieleniu rury wzbiorczej i bezpieczeństwa zagotowana woda wyrzucona rurą bezpieczeństwa może częściowo wrócić do układu rurą wzbiorczą.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Instalacja prawie na ukończeniu. Zostało parę drobiazgów do zrobienia i będzie test palenia.

Zrezygnowałem z zaworu klapowego na zasilanie grzejników i podłogówki. Pompa na grzejniki i podłogówkę będzie załączana równocześnie wiec obejście zbędne.

Reszta wygląda jak na wcześniejszym schemacie. Dziękuje za porady i podzielę się wrażeniami po odpaleniu.

 

post-14504-0-90857500-1320595197_thumb.jpg

post-14504-0-98098400-1320595203_thumb.jpg

post-14504-0-56850200-1320595210_thumb.jpg

post-14504-0-00642000-1320595218_thumb.jpg

post-14504-0-62413900-1320595226_thumb.jpg

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano
  • Autor

Miałem problem ze swoją instalacją przy uruchomieniu. Woda w piecu prawie się gotowała a na grzejniki nie chciała iść. Dopiero zacząłem upuszczać wodę na rozdzielaczu na belce powrotnej i ruszyło. Pewnie było coś zapowietrzone jak to w nowej instalacji. Jakiś czasz później chciałem sprawdzić czy przy zaniku prąd pójdzie obieg grawitacyjnie na zasobnik cwu przez zawór klapowy. Woda doszła do 90stopni i rosła a w zasobnik nie odbierał ciepła. Włączyłem pompę obiegową na grzejniki ale stało się to samo co przy uruchamianiu instalacji, czyli pompa pracuje ale woda w układzie nie krąży. Nie wiem co się stało, bo przy normalnej pracy gdy pompa się uruchamia przy 50stopniach nigdy nie miałem problemu.

Dziś chciałem podnieść temperature na piecu aby wypalić nieco nalot w komorze zasypowej. Nim sie zorientowałem temperatura na piecu przekroczyła 90stopni. Pompka od CO cały czas pracowała, były przymknięte dwa grzejniki i gdy zobaczyłem temperaturę na piecu to je otworzyłem. Ale stało się podobnie jak przy uruchamianiu ze pompa pracowała a gorąca woda przestała iść w obieg.

Zastanawia mnie podłączenie naczynia wyrównawczego do powrotu instalacji.

Czy przy wzroście temperatury nie tworzy się ciśnienie i dodatkowo słup wody działający na powrót nie powodują blokady dla krążenia wody. Może standardowe podłączenie naczynia na zasilaniu na jednej rurze by coś zmieniło?

Ma ktoś jakieś sugestie?

 

74918796cfb68adf.jpg

Opublikowano

Jeżeli naczynie jest podłączone zgodnie z rysunkiem to nic nie zmieniaj tylko odpowietrzaj instalację. Nastawy wstępne na grzejnikach ustaw na N-eutralne czyli z maksymalnym przepływem. Zawory termostatyczne jeżeli są ustaw na max. Nie masz odbioru ciepła i dlatego temperatura gwałtownie rośnie. Odpowietrz także pompy włączajac je na najszybszy bieg i odkręcając śrubkę odpowietrzającą do czasu aż poleci woda. Woda przez naczynie nie krąży ponieważ w górnej części nie ma wody i o to chodzi.

Opublikowano

Miałem problem ze swoją instalacją przy uruchomieniu. Woda w piecu prawie się gotowała a na grzejniki nie chciała iść. Dopiero zacząłem upuszczać wodę na rozdzielaczu na belce powrotnej i ruszyło. Pewnie było coś zapowietrzone jak to w nowej instalacji. Jakiś czasz później chciałem sprawdzić czy przy zaniku prąd pójdzie obieg grawitacyjnie na zasobnik cwu przez zawór klapowy. Woda doszła do 90stopni i rosła a w zasobnik nie odbierał ciepła. Włączyłem pompę obiegową na grzejniki ale stało się to samo co przy uruchamianiu instalacji, czyli pompa pracuje ale woda w układzie nie krąży. Nie wiem co się stało, bo przy normalnej pracy gdy pompa się uruchamia przy 50stopniach nigdy nie miałem problemu.

Dziś chciałem podnieść temperature na piecu aby wypalić nieco nalot w komorze zasypowej. Nim sie zorientowałem temperatura na piecu przekroczyła 90stopni. Pompka od CO cały czas pracowała, były przymknięte dwa grzejniki i gdy zobaczyłem temperaturę na piecu to je otworzyłem. Ale stało się podobnie jak przy uruchamianiu ze pompa pracowała a gorąca woda przestała iść w obieg.

Zastanawia mnie podłączenie naczynia wyrównawczego do powrotu instalacji.

Czy przy wzroście temperatury nie tworzy się ciśnienie i dodatkowo słup wody działający na powrót nie powodują blokady dla krążenia wody. Może standardowe podłączenie naczynia na zasilaniu na jednej rurze by coś zmieniło?

Ma ktoś jakieś sugestie?

Już Ci pisałem, że masz ten zawór zwrotny za pompą c.o. źle założony.

Pod nim zbiera się powietrze. Nie możesz go dać przy samym rozdzielaczu?

Opublikowano

dgybys zrobił zgodnie z rys to kocioł sam by sie odpowitrzał , ale ty przekombinowałes i zrobiłes kolano na wy z kotła a na dodatek naczynie jest na szarym koncu za pompami

nieduzym wysiłkiem mozna to zmienic , kolano przy kotle zamienic na trójnik i z niego w góre do naczynia

oraz ten ZZ jak pisze Vernal to juz karygodny bład , tyle powietrza uwiezic w pionowej rurze

 

efekt bedzie !!

Edytowane przez Marek

Opublikowano
  • Autor

Usunę więc zawór zwrotny za pompą CO. Zobaczymy czy pomoże, później przerobie podłączenie naczynia.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.