  1. Dzwonilem do producenta usłyszałem kocioł nie jest przystosowany do sondy... wrrryy
  2. zauważyłem również że zależnie od nastawy pompy kotłowej tz.5-20W kocioł mniej lub bardziej zbliża się do zadanej max co osiągnąłem to 69* przy zadanej 73* i mocy pompy 5W w tym wypadku max tem. na zaworze mieszającym 28* ( podłoga), gdy pompa kotłowa na 20W to max na kotle 65* przy zadanej 73* na zaworze mieszającym max29*, w tych obu przypadkach kocioł pracuje praktycznie 24/doba w modulacji 100% czyli nie schodzi do niższej tem. na zewnątrz około - 3 pogodówka na zawór zadaje 30-31 * w moim przypadku nie do osiągnięcia, na regulatorze pokojowym ciągłe niedogrzanie stąd moje pytania co jest powodem słabej tem. na 3d? jak powinny być ustawione pompy po obu stronach sprzęgła? w sumie to ja już nie mam pomysłów, może ktoś pomoże?
  3. niestety nie mam czujnika tem spalin dmuchawa działą zależnie od modulacji na 100 mocy jest 61% na 60 mocy jest 51% na mocy 30 40% z tym że moc 30% prawie nigdy nie wchodzi nie mogę sprawdzić wartości max tem. spalin ale gdy dotykam rury od pieca to jestem w stanie utrzymać na niej dłoń. wczoraj wymieniłem ATV na 60* i powrót mam na poziomie 58* na kocioł zadałem 70* i dziś po robocie do pieca a tam z wykresu max co osiągnoł to 65* pompa kotłowa od 55* moc 20W podłogowa bez zmian 1-1,1m3/h rotometry od 0,8 do 1,4 ogólnie przez dobę pracował 17 h...…. lipa
  4. Cos tu u mnie jest nie tak kociol dopiero po 3godzinach dobil na zaworze tem zadana 29 i teraz ma do nadgonienia na pokojowce 1 stopien.
  5. A jeszcze mam pytanko jaki jest optymalny skok jednostkowy zaworu i współczynnik proporcjonalnosci?
  6. Ok. Troche pokrecilem przeplywami moze tez to ma wplyw, wyreguloealem zaleznie od dlugosci petli od 0.9 do 1.5 zaleznie bo dlugosci mam od 60 do 2petle po 90mb.
  7. pokojówka 281 techa, a po za tym jak nachucha to o 0,5 stopnia więcej niż jest zadane na niej
  8. No tak wrzuciłem zawor 60 stopni zaczol sie uchylac na 58 * ... wracam do normalnosci. Przykre tylko to, ze gdy napisalem o swoim problemie do producenta zaworu stwierdzono ze trzeba przejsc w tryb standard kotla. I tyle . I teraz spokojnie dobija do 70 i 75 * pompe ustawilem na 55* i zobaczymi jak to bedzie działać. Jeszcze takie pytanko Od czego zalezy histeryza czujnika temperatury pokojowej? Bo chciaz mam ustawione na nim 0.2* to kocioł załacza sie dopiero jak spadnie o 0.4*.
  9. mi przeszedł przez głowę taki pomysł ale na razie pasuje. Swoją drogą ciekawe jak by się ustawił do 30% modulacji, która w standardzie jest tylko na rozruchu i przy dobijaniu do zadanej góra 2*. Panowie z innej beczki zdecydowałem ze wymienię ten zawór ATV , i moje pytanie Z jakim nominałem temperaturowym wybrać następny?? Bardzo proszę o podpowiedz.
  10. Odświeżę troszkę. Panowie przeanalizowałem wszystkie elementy mojego układu, i przeoczyłem jedno mianowicie mój ATV zaczyna otwierać w tem 50st a dopiero przy 60 st jest otwarty na 100% ( nigdy nie otworzy na 100% praca będzie polegać na lekkim puszczaniu)przy czym lekkie uchylenie termostatu powoduje mocny zrzut z podłogówki i tu cały problem który objawia się powrotem o stałej tem. do kotła około 43-45 st. i teraz nasuwa się pytanie jako że istnieje możliwość wymiany wkładki termostatycznej w tym ATV na jaką wkładkę wymienić 55* czy może 60*? sugerując się sytuacją istniejącą w kotłowni każde 5* na ATV da dodatkowe 5* na powrocie do kotła?
  11. Tak u mnie jest atv . Ale gdzies wyczytalem ze zawor mieszahacy na podloge powinien byc w pozycj bezpiecznej dla instalacji czyli na 0% i otwierac sie jak spadnie tem na podlodze, to by mi duzo pomoglo.
  12. Do pastor ... a mozesz mi podpowiedziec czy zawor 3d na podlodze powinien startowac z pozycji bezpiecznej czyli zamknieteh na podloge przy odpalaniy kotla
  13. Drabinki i grzejniki pod 4d a podlogi na 3d. Potwierdzam januszostwo.
  14. podłogówka to inna baja nie uda się 3 obwodów ustawić na jednym zaworze schemaciki potrzebne
  15. a widzisz niedawno odkryłem ze w tych 978 techach jak za szybko klikasz to opcja się zaznaczy a tak naprawdę w sterowniku się nic nie zmienia tak na chłopski rozum widzisz ze masz podświetloną opcje a tak naprawne ona jest dla sterownika nie podświetlona …. za każdym razem kiedy klikasz jakieś ważniesz ustawienia powinieneś usłyszeć czy na dole przy sterowniku coś przeskoczyło.. w Twoim wypadku tak było dziś z tą ochroną powrotu.
  16. to poczytaj na obudowie z boku siłownika ile masz sekund, bo wydaje mnie się ze 120
  17. czy istnieje możliwość wysterowania zaworu 3d a żeby podczas odpalania kotła zawór startował z pozycji bezpiecznej (mówimy o zaworze 3d PODŁOGA) czyli z otwarciem na 5% ( pozycja bezpieczna w sterowniku dla podłogi to zawór zamknięty)
  18. pewnie metoda "Janusza" podłoga wpięta zasilaniem w powrót od drabinek łazienkowych zrób schemat inaczej dywagować możemy do Bożego Narodzenia.
  19. to szczegół nieważny ale coś masz na mieszane z tym 4d ?
  20. czy na sterowniku i na zaworze 4d skala się pokrywa w sensie procentów??
  21. czy na sterowniku i na zaworze 4d skala się pokrywa w sensie procentów??
×
×