Treść opublikowana przez abcde
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Str 18-19 w instrukcji obsługi...poczytaj -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Musisz ustawić czy regulator pogodowy ma sterować mieszaczem czy pompa-ustawienia.... -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie....zależy od zapotrzebowania palnika....popatrz sobie ile sekund pracuje podajnik w poszczególnych godzinach... -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Spoko...ja też podajnik mam od 2 tygodni dopiero a już jestem zadowolony z "rynienki".. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie temperatura się wacha od 32-do 39 stopni.....zależy od %modułach. A co do instrukcji to nie posiadam jako takiej bo palnik sam dołożyłem do pieca typu ala"moderator" Zrób zdjęcie tej drugiej kieszeni... -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
a czemu masz czujnik w miejscu "strazaka "wlozony...ja mam po 2giej stronie mniejsza kieszonke na czujnik. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jaką najnizsza modulacje macie wpisana na sterowniku ? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Trochę mało danych...przekrój komina, wysokość komina..region zamieszkania+wiele innych czynników to może by się udało na tych danych parametrach w 2 domach palic:)) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
ogladelem :)) dla mnie niemozliwe osiagnac tak wysoka temperature spalin :) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Klaudiusz na YT to twoj filmik "palnik rynnowyAPR uruchomienie"? Nagralbys kolejny po 3 miesiacach uzytkowania...zawsze cos mozna podpatrzyc:)) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
dla mnie to 1sezon z podajnikiem bedzie...od zawsze rozpalalem w piecu od gory i do wygasniecia i tak w kolko...juz od samego sposobu palenia spalalem duzo mniej opalu. od podajnika cudow nie wymagam ...niech mi srednia zimowa wyjdzie okolo 20 kg/24h na 200m+cww to bede zadowolony :)) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No właśnie w tym może być problem...a przerwę to tylko w interwale można ustawic w automacie się nie da.. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No i Bede dalej testował :) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I dziala na rynnie bez żadnej przeslony ?:) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mi Witkowski do zestawu dal dmuchawe DM80....z przesloną typu x...czyli juz do polowy zabudowana..a jescze zmniejszylem o co najmniej polowe przyslone bo robila huragan w piecu -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
ja u siebie testy na ekomiale robilem 4 razy i wychodzilo mi 19.2 kg/h...jednak w praktyce okazalo sie co innego-22.5kg. Wiec w koncu odwazylem okreslona ilosc opalu wsypalem do podajnika ,nastepnie go wyzerowalem i sprawdzilem czy to co spalil piec rowna sie temu co zwazylem na wadze...no i sukces bo faktyczny potencjal w czasie palenia wyszedl ...22.5 kg. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Z instrukcji : Bezpiecznik termiczny (STB) – służy do awaryjnego odłączenia zasilania od wentylatora i podajnika paliwa w przypadku wzrostu temperatury kotła powyżej 95 °C. Czujnik należy umieścić wraz z czujnikiem kotła lub jeśli nie ma takiej możliwości to umieszczamy na wyjściu ciepłej wody z kotła (zasilanie) w taki sposób aby przylegał do rury wyjściowej jak najdokładniej. Można użyć taśmy miedzianej lub aluminiowej. Jeśli bezpiecznik zadziała, to automatycznie ponownie załączy zasilanie gdy temperatura spadnie poniżej 80 °C. Uwaga ! czujnik STB musi być bezwzględnie zainstalowany gdyż zabezpiecza instalację przed przegrzaniem w przypadku awarii sterownika lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Czujnik w sposób mechaniczny odcina zasilanie podajnika i dmuchawy, niezależnie od działania elektroniki sterownika. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przy rynnie jest faktycznie wyzsza temperatura podajnika u mnie wacha sie od 32 do 39 stopni ..wydaje mi sie ze taka konstrukcja . U Karola jest sporo za duzo ale chyba dletego ze ma za gleboko żar w palniku... zle ustawienia..za duzo powietrza jak dla mnie. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
ja mam wpa 120(w zapasie) ale jak ja podlanczam do sterownika to ledwo rusza dopiero od 30%-niewiem czy tak ma czy juz ze starosci. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja uzywam SKZP02 od ponad tygodnia i jestem mega zadowolony . Sterownik obsluguje palnik rynnowy(przez wielu ludzi krytykowany na roznych forach) ktory zamontowany w starym kotle typu moderator. Palnik dopala opal genialnie dzieki dobremu sterownikowi...starczylo kilka dni abym go potestowal i ogarnol najlepsze ustawienia. I w porownaniu do wielu tu forumowiczow mam najprostrzą instalacje z mozliwych.:)) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
mozna grubsza gumka recepturką zblokowac aby nie bawic sie w rozbieranie dmuchawy:) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
"Swierzy " jestem ...ale klapka przy podajnikach powinna byc zblokowana na stale na otwarciu. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Pytanko z innej beczki: Czy jak juz sprawdzicie potencjal podajnika(kilka razy nawet)i wklepiecie to do sterownika to faktycznie sterownik pokazuje prawidlowe zuzycie paliwa? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I czego to polak nie wymysli zeby sobie zycie ulatwic...wiadomo mozna by bylo odrazu zakupic kociolek 5 klasy za 8-10 tys...tylko nikt nie mowi ludziom o dodatkowych kosztach typu wymiana komina. Wracajac do tematu to u mnie rynna zmiescila sie w drzwiczki i mialem jescze 5mm zapasu:) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
da rade : z przodu jest wymiennik rurowy a w tylnej czesci jest od gory wyczystka do dalszej czesci wymiennika. Niestety cos za cos :( To byl najprostrzy sposob do zamontowania podajnika bez przerobki pieca i reszty instalacji. Jesli po sezonie bedzie lipa w paleniu to przerobie calosc ponownie podnoszac wysokosc pieca...wtedy bedzie lepszy dostep.