Ja sprobuje na wekendzie pobawic sie troche w oszukiwanie sterownika.Wpisze mu korekte na czujniku powrotu zeby pokazywal tyle samo co na wyjsciu i zobacze jak sie zachowa sterownik.A potem zrobie odwrotnie czyli duzą roznice i tez poobserwuje
Ostatnio testowalem sterownik na roznych mocach....pogoda w miare stabilna byla.
Przy ustawionej mocy na 11kw....modulacja wachala sie w granicach 40-60%,przy 13kw-....30-50%,przy 16kw-...20-35%.
Ktora opcja najlepsza?:)
to fakt ze sie lepiej spala ja zeszedlem juz do 11kw z 22kw....
Spalanie masz ladne przy tej powierzchni ogrzewanej...jedyne co mozna to sprobowac jescze zmniejszyc moc zeby wyplaszczyc troche wykres....odrazu zaznaczam ze to tylko moje zdanie:)
Dom nie jest nowy 2000rok...ytong 30 +styropian 10cm...okna 2szybowe:W domciu 22-25stopni.Pewnie gdybym mial bardziej rozbudowana instalacje (a nie tylko zlozona z 1 pompki....i paru rurek)to bym spalił mniej.
Nie neguje ze sa rozne instalacje.dony itp.Prostszej instalacji niż u mnie pewnie nie zobaczysz:)Oraz hybrydy piec+podajnik...a jednak sie mieszcze na chwile obecna w ok.20kg.
czyli innym nic piec nie pali :)
z innej beczki :po wyczyszczeniu czujnika spalin temperatura spalin wzrosla o dobre 10stopni-ktos z was czyscil czujnik i takie cos zaobserwowal u siebie?