  1. Ja sprobuje na wekendzie pobawic sie troche w oszukiwanie sterownika.Wpisze mu korekte na czujniku powrotu zeby pokazywal tyle samo co na wyjsciu i zobacze jak sie zachowa sterownik.A potem zrobie odwrotnie czyli duzą roznice i tez poobserwuje
  2. to mu podlacz czujnik powrotu do wyjscia cieplej wody :)))
  3. Na spalanie az tak nie zwracam uwagi....i tak mi spali duzo mniej niz kiedys jak 2 razy dziennie rozpalałem.
  4. Ostatnio testowalem sterownik na roznych mocach....pogoda w miare stabilna byla. Przy ustawionej mocy na 11kw....modulacja wachala sie w granicach 40-60%,przy 13kw-....30-50%,przy 16kw-...20-35%. Ktora opcja najlepsza?:)
  5. zwykla pompa marketowa...najtansza...chodzi na 1 biegu.
  6. nawet jak zakrece calkiem zawor od cwu ....to bez tego mam max 5 stopni roznicy.....wyjscie-powrot
  7. mam tylko 1 pompe ktora mi zasila co i cwu......cwu ograniczam zaworem-recznie.
  8. mi doskonale dziala bez zadnych zaworow....mam krotki obieg na cwu ktory mi pelni role ochrony powrotu....im wiecej udziwnien tym wiecej klopotu:)
  9. to fakt ze sie lepiej spala ja zeszedlem juz do 11kw z 22kw.... Spalanie masz ladne przy tej powierzchni ogrzewanej...jedyne co mozna to sprobowac jescze zmniejszyc moc zeby wyplaszczyc troche wykres....odrazu zaznaczam ze to tylko moje zdanie:)
  10. Jaka masz moc kotla...żeby nie liczyć i ile metrów grzejesz?
  11. Czyli wedlug Ciebie kociol powinien byc dobierany podlóg jego kW czy pojemnosci wodnej?:) Bo tak czytajac po necie jedno z drugim malo ma wpolnego.
  12. Dom nie jest nowy 2000rok...ytong 30 +styropian 10cm...okna 2szybowe:W domciu 22-25stopni.Pewnie gdybym mial bardziej rozbudowana instalacje (a nie tylko zlozona z 1 pompki....i paru rurek)to bym spalił mniej.
  13. Nie neguje ze sa rozne instalacje.dony itp.Prostszej instalacji niż u mnie pewnie nie zobaczysz:)Oraz hybrydy piec+podajnik...a jednak sie mieszcze na chwile obecna w ok.20kg.
  14. Czyli ja palac opalem o podobnej kaloryczność przy 200m+120l zasobnik powinienem spalić 32kg??:))
  15. Tragedi nie ma ale moglo by byc mniej przy obecnej powierzchni ogrzewane.
  16. u mnie spaliny od tygodnia po wyczyszceniu czujnika trzymaja srednia ok120 stopni....gdy byl brudny ok 85
  17. dziwne bo kopczyk masz nie zapadniety,żar wysoko- wiec skad ta temperatura.
  18. tak ogolnie zapytalem bo tez mam rynne i z ciekawosci czy blado nie wypadne ze swoim "wynalazkiem"na tle normalnych piecy:))
  19. Twoj " Klaudiusz3" to jest wyżylowany do granic mozliwosci...wiec sie nie dziwie :))
  20. a jak czesto go czyscisz...bo po po tygodniu jest juz znow zdrowo zakurzony raczej i zaniza temperature.
  21. czyli innym nic piec nie pali :) z innej beczki :po wyczyszczeniu czujnika spalin temperatura spalin wzrosla o dobre 10stopni-ktos z was czyscil czujnik i takie cos zaobserwowal u siebie?
  22. Zapomniałem napisac: u mnie : Grzane ok200m- wychodzi ok 18-19kg
×
×
  • Dodaj nową pozycję...