Ogranicz moc max do np 35-40% ,dynamikę na np 2 i czas przekroczenia na 90-120 min , powinno trochę pomoc ale przy takich temperaturach zewnętrznych i tak się będzie odstawiał ale nie tak często
Ok. Mi idzie ok 8 kg na dobę eko o kaloryczności ok 25MJ ,na 120 m2 -łazienka plus pokoje dzieci plus woda dla 4osob które raczej nie oszczędzają
A do podłogówki to wolałbym zawór 3D z siłownikiem plus np tech i2 z RI-1 do sterowania tym zaworem .a Ew grzejniki podłączyć przed podlogowka i obowiązkowo z głowicami tetmostatycznymi
10 kg na 70 m2 to nadal dużo za dużo chyba ze naprawdę mało kaloryczny węgiel masz , ten zawór ze zdjęcia to termostatyczny zawór mieszający , tylko pyt od czego ? Regulujesz tym temp na podłogówkę czy cwu ? Ogólnie jak umieszczasz zdjęcia to opisz co one przedstawiają , wystarczy w paint odrysować strzałki z opisem , i zaglądaj częściej bo już niektórzy nie wiedza czy jeszcze chcesz pomocy . Na tą powierzchnie to piec max 9kw na ekogroszek lub osobiście wybrałbym pellet jeżeli nie ma gazu ziemnego
Kondensator to koszt kilku zł i w 99% przypadków to jego padniecie powoduje zła prace dmuchawy , warto mieć z jeden na zapas , zeby nie zdechł w sobotę popołudniu jak będą mrozy
Gra nie warta zachodu , palnik może i dobry ale 2.5 tys kosztuje i nigdy mi się nie zwróci , jak ten co mam padnie wtedy będę myślał , pewnie będzie jeszcze coś innego do tego czasu
Chętnie bym zamontował sobie sv200 ale niestety naprzeciwko palnika nie mam ściany wodnej , pewnie trzeba byłoby kombinować z jakaś płyta stalowa ustawiona pod kątem , ale za dużo cyrków w stosunku do zysków
Na 30% tlen mam ok17% , no powalczę jeszcze trochę ale na pancerpolu duo ciężko będzie o coś lepszego , obrót robi swoje - ruchome części to więcej dziur
Nic nie spadło bo w sumie miałem poprawnie ustawione, jeżeli piec zacznie chodzić na większej mocy to zobaczymy co będzie z tlenem na większych mocach , przydałby się podglad przez aplikacje internetowa SKZP , więcej było danych
Ja mam analizator Bca-02 eco jako ciekawostka , cały czas jest podłączony , początkowo chciałem uzyskać wartości wzorcowe o których piszą Pieklorz i Kijasr ale po dłuższej walce zacząłem więcej pytać i dużo zależy jaki kto ma palnik , najlepsze wyniki są na sv200 a na retorach to można pomarzyć , tylko na mocy max tlen jest ok. Fajnie by było jak będzie to można podpiąć do SKZP i będzie on potrafił wykorzystać te dane .
Prędzej będzie zawartość tlenu zależna od mocy z jaka pracuje piec , np 30% mocy i tlen 17% , 100% mocy i tlen 8% . Rodzaj węgla tu nie ma znaczenia . Przy zmianie węgla i tak trzeba dobierać powietrze i tak , z analizatorem czy na tzw oko i węch
Schodź powoli z mocą min , np daj teraz 13% i poczekaj z dwa dni , jeżeli dalej będzie spalać się poprawnie to jeszcze o jeden % w dół , i tak do 10% , to czy będzie się poprawnie palić zależy od kombinacji palnik/węgiel/ powietrze , może być tak ze np już na 12% będzie kopcić wtedy podnieść o ten 1 % i iść cieszyć się życiem .
No fakt , mój błąd .
Pytanie do kol Pieklorz , jakie jest twoje zdanie na temat analizatora spalin BCA-02 eco ? Jakieś sugestie do parametrów dla 30% i 100% mocy ? Warto podłączyć czujnik temp spalin ?
No doszedł , jak narazie to ciekawostka bo piec więcej jak 30% mocy nie osiąga , przy tych 30% mocy tlen mam na poziomie ok17 % , a im niżej tym tlenu więcej . Przy 100% powinien mieć ok 8-10% tlenu ale narazie nie ma jak to sprawdzić . Podobno na sv200 przy 30% mocy tlen można uzyskać na poziomie 14% , przydała by się jakaś tabela wyjściowa np dla sv200 i zwykłej retory
Zeby sterować temp na instalacje to potrzebny jest zawór 3D lub 4d lub zawór termostatyczny a tak to możesz tylko temp pieca sterować , tyle ile będzie miał piec tyle pójdzie na instalacje