Postów
631 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Erpolis
-
Też masz taki nalot na piecu? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
- 328 odpowiedzi
-
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A czemu nie palicie samym owsem? Piec Defro 25kw powierzchnia 150 m + 300 l bojler + podłogówka 70 m Pale 10h dziennie piec pali ok 25-30 kg temperatura 23C
- 328 odpowiedzi
-
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Wzajemnie -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Może klapka w dzwiczkach uchylona :) -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
No akurat jest się czym przejmować nie zależnie od tego jaki ma komin. Stwarza najlepsze warunki do powstania kwasu siarkowego. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Możesz spróbować w otwór gdzie siedzi czujnik wsadzić termometr do żywności lub zwykły termometr przyłożyć do rury. Może nie będzie idealny pomiar ale będziesz miał pogląd -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A na czym ta regulacja ma polegać? -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
No to ladnie mi schodzi ok 11kg -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tylko że on nie pisze o tym że wchodzi w nadzór tyło że nagrzewa się podajnik. Nex jakie masz teraz spalanie na dobę? -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Kolega pisał że nie ma odbioru ciepła a wentylator chodzi na 1 % niżej to tylko 0. Tylko że Ty masz retorte z tego co pamiętam a kolega rynne. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Możesz spróbować zmienić na pid w ustawieniach serwisowych min obroty wentylatora. Nie wiem czy się da na zero ale możesz sprawdzić. Chodź nie wiem czy to jest kwestia wentylatora a nie zbyt małego zapotrzebowania na ciepło. Jeżeli chcesz obniżyć temperaturę podajnika to możesz mieszać groszek ze zbożem (owies jeczmien pszenica) bardzo dobrze chłodzi. Jak paliłem samym zbożem to temperaturę podajnika miałem 17° a na groszku mam 38-40° -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Soft v3 i turbinka nie jest rozwiązaniem na każdy problem związany z piecem. No chyba ze zamontuje turbinkę na rurą podajnika żeby ją chłodzić :) -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Zadzwoń do Defro i zorientuje się czy możesz dodać zapalarkę to by rozwiązało Twój problem i teraz i latem. Ja mam też 25 tylko duo uni r i podobna powierzchnię ogrzewam piec chodzi od 7 do 14 -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ale nie ma takich skoków na piecu -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Nie zmieniaj biegu pompy tylko zwiększ temperaturę cwu tak aby dolna temperatura załączenia pompy była ok 2-3 stopnie niższa niż temperatura powrotu bez pompy cwu. Czyli jeżeli zadaną masz 65 powrót 52 to cwu ustaw na np 55 i histeze 5. Taki przykład wtedy jak cwu się załączy to na piec idzie 50 stopni a nie 40 -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ale w połączeniu z wilgocią masz v3 korozja trzy sezony i nowy kocioł -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
I właśnie w takich temperaturach powstaje kwas siarkowy -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Jak zmienisz na wyższą to nie wychladza tak powrotu i piec szybciej reaguje -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tylko czemu jeżeli temp na kotle masz 63 zadaną cwu masz ok 45. Nie lepiej podnieść bliżej 60 i małą histeze? -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
55° to taki pułap wzięty nie wiadomo skąd tyle zalecają ale jak wejdziesz w ustawienia sterownika to ochrona powrotu ustawioną jest na 35. Najważniejsze aby temperatura spalin była na poziomie min 140° no i podstawa suchy opał -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
To zależy ile masz na cwu ustawioną temperaturę dziwi mnie jak ktoś ma 40-45°. Jak ktoś zamierza w lato tak grzac wodę to nie zazdroszczę -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
-
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem jaki masz sterownik bo u mnie w trybie letnim jest chyba możliwość ustawienia godzin grzania lub i dodatkowo jak temp spadnie poniżej ustawionej -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tak rynnowy nie niem czegoś takiego czas wydmuchu jest tak ustawiony że po zakończeniu praktycznie nie ma żaru poza tym podajnik cofa pelet do podajnika wiec nie ma się co zapalić. Wentylator działa na maxa więc rynna praktycznie zostaje pusta -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Podajnik daje do przodu za chwile do tylu wygrania pelet do zasobnika zwiększa nadmuch jako dopalanie a następnie na full jako wydmuch