Kocioł Kondesacyjny Brotje

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jestem użytkownikiem kotła kondensacyjnego brotje WBS22E

 

2 obiegi c,o

-centralne

-podłogówka

oraz cwu

 

Posiadam czujniki temperatury na zewnątrz

 

i regulator pokojowy w przedpokoju na dole

 

Jestem świeżakiem w tych sprawach wcześniej mieszkałem w blokach teraz mieszkam w domu zabawa z piecem to dla mnie nowość.

 

Moje pierwsze pytanie czy w październiku już grzejecie?

 

Odpaliłem piec od 1 października zużyłem 30 m2 gazu poznaje urządzenie. Temperatura jaką pokazuje regulator 23 stopnie w dzień.

 

Chciałbym w domu mieć w dzień średnio 21 - 21,5 stopnia w nocy 19

 

Próbowałem na różne sposoby regulator zawsze pokazuje mi wyższą temperaturę.

 

Ustawienia pieca na tą chwilę

Ciepła woda użytkowa 55 stopni program 7-9 19-21 w tych godzinach grzeje mi wodę

ustawienia obiegu c.o 1 grzejniki

komfort 21

zredukowana 17

przeciwmrozowa 4

nachylenie krzywej 0,8

temperatura graniczna lato-zima 8

 

c.o 2 podłogówka

komfort 19

zredukowana 17

mrozowa 4

krzywa 0,10

temperatura graniczna lato-zima 8

Program na co1i co 2 ustawiony 6-22 temperatura komfort

22-6 zredukowana

 

Moje pytania:)

 

W pokojach na górze w sypialni i drugim pokoju odkręciłem grzejniki na 3 . Grzejniki w południe były ciepłe teraz są zimne skąd to wynika?

 

Czy to wynika z tego ,że została tam osiągnięta zadana temperatura dlatego się wyłączyła mimo że nie ma na górze czujnika?

 

Kolejne pytanie jakie dać najlepiej ustawienia ,żeby oszczędnie grzać w pierwszym sezonie.

 

Jakie macie rachunki za gaz w sezonie grzewczym?

 

Za wszelkie info dzięki z góry.

Każda porada na wagę złota dla mnie :)

Pzdr

Kris

 

 

 

 

 

 

Opublikowano

Kolego jaki masz regulator pokojowy ?. Dlaczego w przedpokoju.

Opublikowano
  • Autor

Jak mogę tutaj dołączyć zdjęcie ?

 

Regulator jest zaraz obok salonu i łazienki a to źle? Do salonu jest 20 cm

Opublikowano

Podaj informację jakie można odczytać z regulatora.

Opublikowano
  • Autor

http://www.broetje.pl/wp-content/uploads/2014/04/Regulator-pokojowy-ISR-RGB-B.jpg

 

coś takiego mam :)

 

Bawiłem się piecem od 1 października do 8 i spalił mi 30m gazu to dużo czy mało?

Opublikowano

Jak mogę tutaj dołączyć zdjęcie ?

 

Regulator jest zaraz obok salonu i łazienki a to źle? Do salonu jest 20 cm

 

Witam

Aby dodać zdjęcia do postu należy:

 

Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”.

 

Pozdrawiam

Opublikowano
  • Autor

Regulator jak w załączniku.

 

Pytanie do użytkowników tego pieca.

 

Ile wam spala to cholerstwo w okresie grzewczym.

 

Temperatury jakie mnie interesują dzień 21-21,5  noc 17 - 18

 

Dzięki za info z góry

 

 

post-69381-0-07547100-1476034038_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Witam

Aby dodać zdjęcia do postu należy:

 

Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”.

 

Pozdrawiam

 

Dzięki Ryszard za podpowiedź nie zwróciłem uwagi na ten przycisk :)

Opublikowano
  • Autor

Regulator jak w załączniku.

 

Pytanie do użytkowników tego pieca.

 

Ile wam spala to cholerstwo w okresie grzewczym.

 

Temperatury jakie mnie interesują dzień 21-21,5  noc 17 - 18

 

Dzięki za info z góry

 

 

W tej chwili ogrzewanie mam wyłączone jeszcze narazie temperatura utrzymuje się na poziomie 21 na dole na górze podobnie.

Jak jest za zimno żonie to dogrzewam kominkiem.

To będzie mój pierwszy sezon grzewczy :)

Chce portfel przygotować na wydatki. 

Mam nadzieję ,że zima będzie spokojna hheehhe

Opublikowano

Kolego, do prawidłowego ustawienia regulatora kotłowego potrzebuję paru informacji. Podaj proszę gdzie masz podłogówkę a gdzie grzejniki oraz do jktórego obiegu jest przypisany RGB.

Opublikowano
  • Autor

Podłogówki

 

Dół: cały podłogówki, grzejnik w dużym pokoju i łazience.

Góra: przedpokój , łazienka - podłógówka

          Grzejniki w pokojach, sypialni, garderobie, łazience. 

 

A RBG nie wiem do którego jest przypisany szczerze czy do co 1 czy co 2 a jak mogę to sprawdzić?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

Prawdopodobnie do podłogówki czyli C.O.2

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Widzę Kolego że Masz pomieszane ogrzewanie i trochę komplikuje się sposób regulacji. spróbujemy zmierzyć się z tym  układem grzewczym. Pierwsza sprawa to podłogówka rozgrzewa się bardzo powoli ( około 3 do 4 godzin ) co oznacza że trzeba ją załączyć dużo wcześniej niż grzejniki i zasada ta obowiązuje przy wyłączaniu ogrzewania ( program grzewczy 1 obieg i 2 obieg ).

Podaj proszę jakie masz nastawy obiegu grzewczego 1 i 2.

Obieg CO 1

710, 712,720,721,726,730,740,741,750,780,

Obieg CO 2

1010,1012,1020,1021, 1026,1030,1040,1041,1050,1080,

Zmniejsz temperaturę cwu na 45 max 50

Opublikowano
  • Autor

Dziś wieczorem po pracy podam te dane :)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano
  • Autor

Widzę Kolego że Masz pomieszane ogrzewanie i trochę komplikuje się sposób regulacji. spróbujemy zmierzyć się z tym  układem grzewczym. Pierwsza sprawa to podłogówka rozgrzewa się bardzo powoli ( około 3 do 4 godzin ) co oznacza że trzeba ją załączyć dużo wcześniej niż grzejniki i zasada ta obowiązuje przy wyłączaniu ogrzewania ( program grzewczy 1 obieg i 2 obieg ).

Podaj proszę jakie masz nastawy obiegu grzewczego 1 i 2.

Obieg CO 1

710, 712,720,721,726,730,740,741,750,780,

Obieg CO 2

1010,1012,1020,1021, 1026,1030,1040,1041,1050,1080,

Zmniejsz temperaturę cwu na 45 max 50

 

 CO 1

710-21.5

712-19.5

714-4.0

720-1,20

730-10.0

 

CO2

710-21.5

712-19.5

714-4.0

720-0,2

730-10.0

CWU minimalną jaką mogę dać to 55 stopni niżej nie mogę zejść chyba że jest kurde jakaś blokada na piecu :)

Opublikowano

Proszę o pozostałe dane o które prosiłem, aby coś wynikało z ustawień muszę mieć wszystko.

Cwu będziesz mógł obniżyć jak ustawisz niższą temp. zredukowaną parametr 1612.

Opublikowano
  • Autor

c.o.2

CO2

1010-21.5

1012-19.5

1020-4.0

 

 

740,741,750,780, tych danych nawet nie ma w mojej książce obsługi co to jest?

1040,1041,1050,1080, tego też nie mogę namierzyć

 

1014-0,2

1030-10.0

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.