@cezar76
Jak zmieniam moce palnika to delikatnie koryguje poziomy tlenu wg obserwacji. Jak palisz na fabrycznych ustawieniach palnika nic nie trzeba robić. Domyślnie chyba jest 8.5%/10.5%/12.5%.
@maronka
Dokładnie tak.
Algorytm płynnie moduluje mocą tak by przekroczenia były jak najmniejsze. W zasadzie FuzzyLogic dobrze się sprawdza przy dużym zapotrzebowaniu energetycznym budynku.
VID_20181012_202202.mp4
Z zeszłego sezonu zaraz po podłączeniu ecoLAMBDy. Nie pamiętam mocy, pewnie koło 20kW. Po chwili widać jak płomień staje się poszarpany od zbyt dużej ilości tlenu po otwarciu drzwiczek.
Standard to jest typowy ON/OFF. Dąży do osiągnięcia zadanej i wyłączenia się W Plumie po drodze do zadanej są dwie histerezy. Czyli palnik nie pójdzie pełną mocą do końca. PID czy jak tam zwał FuzzyLogic dąży jeśli to możliwe do bycia w okolicach zadanej. Korzysta z ustawień typowych dla regulatorów PID.
Zużycie opału jest zauważalnie mniejsze. Było by jeszcze lepiej ale to już opowieść nie w tym temacie. Bardziej by pasowało do tematu kolegi @cezar76 i szwagra :)
U mnie cykl pracy wygląda teraz tak. Palnik i pompa grzejnikowa wyłączana od termostatu na piętrze. Przy okazji można popatrzeć jak ecoLambda steruje nawiewem. W tej chwili mam 6 rozpaleń i zużycie pelletu ~20kg/doba. Ustawienia 23/15/9kW.
Kolego @mrtur Ty w ogóle masz w kotłowni Ztkę? To wygląda tak jakby ten palnik nie miał dopływu powietrza. W ogóle jakoś wysoka temperatura palnika jest.
O tym, że proces wymiany jest już na granicy sprawności wymiennika i niska moc palnika nie jest wstanie podnieść temperatury samego wymiennika.
Jak każdy dedykowany PT1000 Pluma z tą blachą dzięki której pomiar nie jest w środku strugi spalin. Pół biedy jest jak struga spalin jest zawarowana ale jak nie jest to są większe przekłamania.
Dokupi Moduł B i już wyjdzie drożej. Nie wypomnę o ograniczeniach procesu spalania. Braku możliwości podłączenia sondy lambda czy choćby pompy cyrkulacyjnej CWU.