Treść opublikowana przez pospisz

  1. @Arekk123 spróbuj rozrysować tą instalację. Głównie pompy, te zawory oraz umiejscowienie zaworow zwrotnych.
  2. Wartość kalibracji 0 tak że wątpię. Sondę kalibrujemy na wyłączonym kotle. Faktycznie kol. @seles ma rację niech @Kroitzman zrobi poprawki zdalnie.
  3. Nie uruchamiaj teraz. Zrób off kotła. Później wchodzisz w o2 i włączasz kalibracje sondy. Później ustawiasz na on w tryb regulacji bo będzie jeszcze opcja tylko do odczytu.
  4. Włącz sondę. Była kalibrowana. Wyłącz kocioł skalibruj sondę i dopiero uruchom.
  5. Sonda jest na off.
  6. To jest Blackstar bez sondy i wentylatora wyciagowego?
  7. Możliwe że zawiesił się pellet w zbiorniku, może jest trochę wilgotny. Proszę go wzruszyć ręka. Podajnik wtedy nie równomiernie podaje i powstają zaniki ognia na fotodiodzie. Drugą opcja jest możliwość problemu z ciągiem kominowym.
  8. Reset Service.
  9. pospisz

    RTB Feniks V16

    Ja ustawiam tak samo. Można zrobić do 10 % mniej. Pomaga w wyliczaniu spalania. Kocioł i tak to zweryfikuje na poszczególnych mocach.
  10. pospisz

    RTB Feniks V16

    Właśnie pokazało na ekranie kompresor uruchomiony.
  11. pospisz

    RTB Feniks V16

    Odpal kocioł bo się wychlodzi dom. Brak mi koncepcji.
  12. pospisz

    RTB Feniks V16

    Brązowy L Niebieski N Żółty PE. Tak było.
  13. pospisz

    RTB Feniks V16

    Wyłącz zasilanie i włącz. Robiłeś reset alarmu.
  14. pospisz

    RTB Feniks V16

    Zamień niebieski z żółtym.
  15. pospisz

    RTB Feniks V16

    Nie rozumiem. Mieliśmy sprawdzić czy nabija do pełna przy wpięciu do gniazdka. Podepnij z powrotem w płytę główną. Chodziło mi jak miałeś wpięty w płytę niebieski i zielono żółty.
  16. pospisz

    RTB Feniks V16

    Odpal. Ale mimo wszystko wpiął bym sprężarke w płytę. L8 normalnie zamień zólto zielony z niebieskim. Niebieski pod N był.
  17. pospisz

    RTB Feniks V16

    Ale wypnij z płyty. Przewody od sprężarki do gniazdka.
  18. pospisz

    RTB Feniks V16

    Jakiś alarm się włączył.
  19. pospisz

    RTB Feniks V16

    Mogę też się dowiedzieć z czym kol. seles miał rację.?
  20. pospisz

    RTB Feniks V16

    Był podobny przypadek ale wtedy nie nabijało jej do pełna i stąd brał się błąd. Wypnij z płyty i podepnij na chwilę na krótko do gniazdka.
  21. pospisz

    RTB Feniks V16

    Sprawdź wszystko co związane z czyszczeniem. Tak naprawdę nie mam pojęcia. Ale przypuszczam że coś źle podpieliscie i jest prąd na masie.
  22. pospisz

    RTB Feniks V16

    Macie chłopaki wiedzę a się ścinacie. Wyjaśnijcie lepiej jak chłop krowie na rowie plusy i minusy systemów to i reszta z nas się czegoś nauczy. Muszę stanąć w obronie kol. @besix bo nigdy bym go nie posadził o złośliwość a znamy się już parę lat. @seles nikt tu Ci do kieszeni nie zagląda. Spokojnie.
  23. @arczi3333 Widzę że bez bufora ciężko to będzie ogarnąć ale narazie schodził bym z mocą czyli tym P żeby nie mógł dojść do zadanej oczywiscie granicach rozsądku. Musisz kontrolowac powrót bo jeżeli jest 55 stopni atv to będzie robił ciągle wrzutki. Na listwach poustawiaj żeby nie przegrzewał pomieszczeń a na czujnikach pokojowych minimalnie wyżej żeby nie wygaszało kotla. Jeżeli już wygasi to moim zdaniem po kilku godzinach pracy na małej mocy.
  24. pospisz

    RTB Feniks V16

    Uruchom w trybie ręcznym sprężarke. Czy działa.
  25. pospisz

    RTB Feniks V16

    Może to zrobić ale jestem zwolennikiem żeby kocioł robił off przy ewidentnym przegrzaniu a nie chwilowym. Pompy już pisałem wcześniej albo razem z L5 albo osobno. Wpięta pod inne L można wybrać że też będzie działała jak kotłowa lub nie.
×
×