Treść opublikowana przez pospisz

  1. pospisz

    Dobór kotła

    To były ceny prognozowane z września tamtego roku.
  2. Uruchom tryb ręczny, podajnik będziesz dokładnie widział jak sypie. Możliwe że trzeba wyczyścić zasobnik gdzie uzbierał się pył z pelletu.
  3. @atomfx nie będę mieszał w innym temacie poczekajmy na wymianę czujnika od Kol. @besix. Miałem inny pomysł sądząc że może przegrzewasz dom.
  4. @atomfx jaka temperaturę uzysujesz przy tych przepływach.
  5. Napisz Pw do kolegi @besix myślę że wymyśli coś z dokładnością pokazywania temperatury zewnętrznej na czujniku.
  6. To ja mam nadzieję zakończę dyskusje. Wszyscy użytkownicy polskich kotłów chętnie się z Wami zamienia bo muszą siedzieć w kotłowni lub online i wszystko ustawiać. Kupiliście kotły w pełni automatyczne które oprócz wynoszenia popiołu i czyszczenia 1-2 razy w roku są bezobsługowe. Pisałem już to wielokrotnie zapotrzebowania nie da rady oszukać można jedynie spróbować nie przegrzewać pomieszczeń i w ten sposób wygenerować większe oszczędności. Jeżeli kogoś interesuje oszczędność rzędu 0,5 kg na dobę czyli ok 15kg miesięcznie (jeden worek) może nadal wyrywać sobie włosy z głowy. Życzę powodzenia.
  7. U mnie to by było zapewne 20,5 bo mam smoka w powietrzu.Mam pecha w tym wypadku.
  8. Odpowiem w Twoim stylu nie pytaj czemu 5% bo nie wiem, wiem natomiast że porównujesz cyfry które są tylko częścią całości. I może na tym zakończę tą dyskusje bo nie ma sensu.
  9. Ignorancji żadnej nie ma. Różnica w spalaniu bo o tą wartość walczysz jest w ok. 5%. A bierze się z podawania dokładniejszych dawek wyliczanych przez algorytm który i tak nie schodzi do tego poziomu który masz ustawiony.
  10. Kol. Puławiak w "tamtym" temacie akurat fajnie opisał dostrajanie tlenow. Czyli jak się nie obrócisz tak... pellet z tyłu.
  11. Jakość tak , tylko tu masz utrudniony dostęp ,widzisz tylko popiół.który jest zarazem odzwierciedleniem jakości pelletu. Mówiąc krótko jak ktoś ma bzika i po kopciuchu czy ekogroszku lubi saczyć trunki w kotłowni to można się bawić
  12. @KruQ nie czytaj tamtego tematu ,jak nie ma czym pokręcić to kreci się tlenami a może z 10 groszy da radę zrobić 20.
  13. Lepiej ustawić wyższy start i rozsądna delte. 2 jest fabrycznie. Delta na poziomie otwarcia vtc.
  14. Parametr lh19 służy do ustawiania delty pompy żeby nie wyrzucać ciepła kominem w trakcie startu kotła w ten sposób częściowo broni powrót i robi wrzutki w instalację. Nic nie da zakup takiej pompy.
  15. Zamiast vtc kupił bym sprzęgło i pompę. Ustawisz wtedy przepływem żądana temperaturę powrotu i jednocześnie nie zablokujesz go.
  16. Kiedyś wkładali 60 teraz 40 sprzed 100 lat. Wczoraj padła pompa i była identyczna sytuacja. Kupując Ferroli pierwszym zakupem powinna być wymiana pompy. @KarolBlKocioł przechodzi w modulacje też przy uzyskaniu wysokich spalin ze względu bezpieczenstwa.
  17. Po likwiduj wszystkie przewężenia tak jak pisał kol.sambor. Czy była robiona próba zakręcenia wszystkich grzejników i odkrecania po kolei w zależności od odległości od kotła. Czy wszystkie jednakowo grzeją?
  18. @MartiusJaka jest temperatura powrotu przy kotle? Czy taka sytuacja jest od samego początku? Sprawdź pompę w kotle czy słychać jak zmieniasz biegi z 1 na 3.
  19. Instalator chciał oszukać vtc i zrobił bypass a teraz są dwa i woda zasuwa na krótkim obiegu .