  1. Spadło zużycie pelletu przez to ustawienie z histereza i postojem?
  2. Skoro jest to na cholere go burzyć napewno są zawory do pompy i wstawienie zaworu regulacyjnego to pikuś. Pozostaje jeszcze kwestia przełożenia pompy bezboleśnie.
  3. 40 stopni na +7 to trochę dużo. Nie lepiej żeby zrobić niższa krzywa i nie generować wyłączeń sprężarki. Zresztą do do bufora to minimalnie wyżej. Czyli bufor chodzi w pogodowce.
  4. Tutaj jest pokazane jak to możliwe.
  5. W miejsce pompy wstawcie grzybka a pompę między bypas a kocioł i będzie 2 w 1.
  6. Nikt tu nic nie chce utrudnić i skomplikować chodzi o jak najprostszą przeróbkę. W końcu sezon się chyba rozpoczyna na dobre u mnie dzisiaj rano było na minusie.
  7. Dochodzi jeszcze kwestia średnic rur. Trzeba wstawić zwrotny w kierunku kotła przed nitka bypasu.
  8. Dzieląc strumienie obniżamy temperaturę czynnika czyli 4d jest zasilony niższą jak i powrót do kotła niż ta z zasilania. W zamyśle mogło by to i działać ale powoduje wyższe otwarcie 4d czyli więcej zimnej wraca i już ta średnia z bypasa jej nie dogrzewa idealnie ale moim zdaniem nadal największym problemem jest brak zwrotnego na nitce powrotu 4d czyli na rozwidleniu bypas - powrót - powrót z 4d.
  9. Co nam po czujnikach jak zlad stoi. Rozwiązujemy jeden problem i dylemat z umiejscowieniem czujników moim zdaniem się rozwiązuje sam bo nie ma innej możliwości zasilanie to zasilanie a powrót to wiadomo przy kotle.
  10. Co wy tutaj z czujnikami, wrysuj zwrotne czy pompa przewalowa nie pcha w powrót z 4d. A tak naprawdę wyrzucił bym ten bypas i wpiął ta pompę w powrót z 4d.Cwu jest wpięte na osobnych kroćcach.
  11. Nadmuchowy obniżamy, wtórny zwiększamy. Tak powinno być moim zdaniem. Podawanie do rozpalania można zmniejszyć o 50-70 %, wyzerować to dziwne. Stabilizacja też grubo nie bardzo żeby zasypywalo ale to drugi parametr nie trzeci. 700 to nadmuchowy 165-170 to wyciągowy. Na normalnych dawkach też dobrze się pali praktycznie do zera po wygaszeniu i czyszczeniu palnika.
  12. Lh 58. Na ile zrobiliście F01 i F10 na wentylatorze wyciagowym przy nie odpalaniu kotła.
  13. Weź kartkę narysuj po kolei całe połączenie przy kotle zasilanie i powrót i będzie można dyskutować.
  14. Dla próby daj 3 na kotlowej i 1 na instalacji. Później można dopieszczać teraz trzeba zobaczyć czy to przyniesie efekt.
  15. Dlatego jak tak jest 4d działa jak małe sprzęgło i wtedy trzeba przepływami ustawić. Nie może być tak że większy jest przepływ na instalacji niż na kotle.
  16. Jeżeli to 4d bo się nie przyglądałem to włączcie pompę kotłowa na stałe ustawcie duży przepływ na kotle a zmniejszcie przepływ na instalacji zawór zmniejszy bujanie.
  17. Ta pompa włącza się i wyłącza od temperatury powrotu? Nie lepiej ją uruchomić na stałe na 1 biegu. Instalacja będzie przewidywalna, zawór przestanie kręcić. Będzie w miarę stała temperatura na instalacji i powrocie. Nie czytałem postów wstecz ale moim zdaniem to wina bujania instalacja i wyłączania pomp.
  18. W menu serwisowym masz nie aktywowany termostat pokojowy. Z instrukcji wynika że nie ma możliwości ustawienia go w programie czasowym. Jedynym ratunkiem chyba jest ustawienie histerezy na 20 stopni i włączenie funkcji podtrzymanie z maksymalna ilością minut czyli 60. Można jeszcze ustawić obniżenie temperatury zaworu po dogrzaniu odczyt z termostatu pokojowego i wyłączenie pompy CO. Sterownik jest z firmy Brager i tam trzeba zasięgnąć więcej informacji.
  19. Zmniejsz moc z auto na niższa cyferkę. Chcąc mieć komfort cieplny dłużej to trzeba tak to ustawić żeby kocioł na małej mocy gonił króliczka i nie mógł go złapać.
  20. Tu trzeba godzin spędzonych przy kotle, organizujesz jakiegoś grilla ze śniadaniem i maszynka do dmuchania na poranny rozjazd i może ktoś coś tam zauważy jednym okiem.
  21. @Warrior311 to spróbuj zblokować te odpalenia harmonogramem i wyłącz sterownik pokojowy.
  22. To w tym wypadku jakiś geniusz musiał to wymyśleć. Dobrze że nie dbamy jeszcze o temperaturę komina bo on to dopiero potrafi wciągnąć.
  23. @Warrior311 poszukaj w sterowniku histerezy kotła i zmień ja na wyższa wartość. Przy dzisiaj ocieplonych domach i tych temperaturach zewnętrznych jakie są teraz kocioł powinien się odpalać kilkukrotnie w ciągu całej doby. Odpalenia o których mówisz są ekonomicznie nie uzasadnione, poprostu drenują Twoja kieszeń. Jeżeli kocioł posiada zawór atv czy rozwiazaną w inny sposób ochronę powrotu kocioł i tak zadba o siebie podczas odpalenia.
  24. Tylko dlaczego się rozpala skoro nie ma sygnału z termostatu pokojowego o to chodziło na pewno kol. @besix.
  25. Może gdzieś jest wyciek, podnieś ciśnienie w instalacji chociaż do 1,2.
×
×