  1. O ile ten wymiennik ma odpowiednią powierzchnię. Tak tyko te kotły zostały zaprojektowane z użyciem elementów szamotowych.
  2. Nie powinno się dobierać kotła do metrażu tylko do zapotrzebowania na ciepło. Jak dom dziurawy jak stodoła to i 17 kw będzie potrzeba. Zrób ozc np. na cieplowlasciwie.pl, tylko rzetelnie i podaj wynik to wtedy będzie można coś polecać.
  3. Ja to wiem, Ty to wiesz, wie to sporo osób. To jest taki dobry temat zaczepny. Taka wojna na dupne argumenty.
  4. Mówi się złej baletnicy [emoji12] Sambor sam wiesz że w tamtym przypadku przyczyna była inna.
  5. To że kocioł został źle dobrany do zapotrzebowania to nie wina kotła.
  6. Pomyśl o wentylacji mechanicznej.
  7. Nie prowadzilem badań w tej sprawie wiec nie mam pojęcia. Przyjmijmy optymistycznie 30%.
  8. Postu nie czytałem więc nie odpowiem. Ja mam skam p plus 7kw na 125m2 starego budownictwa docieplonego. Budynek jeszcze nie zamieszkały więc nie grzeje na maxa. Palone jest miałem niewiadomego pochodzenia ale dobrej jakości.
  9. Straty postojowe zbiornika cwu są tym większe im wyższa temperatura w zbiorniku. Nie ma izolacji idealnej. Lepiej utrzymywać niższa temperaturę cwu. Aczkolwiek jeśli mamy na zasilaniu zawór mieszajacy grzejac wyżej mamy więcej ciepłej wody.
  10. Zapytaj adama_mk na FM ma doswiadczenie w tym temacie. Albo zadaj pytanie w watku o buforach ciepła.
  11. Kolego kozik000 czy na pewno myślisz o RCK czy może o innym urządzeniu które błędnie nazywasz regulatorem ciągu kominowego? Wrzuć jakieś zdjęcie tego twojego RCK Nawiązując do pytania ja bym to rozkul i zrobił na tym jakąś czapke. Wkład ceramiczny jesli nie będzie dylatowany to pęknie. A majstrowi który to zrobił urwał bym łeb i wsadził w d****.
  12. Musi tak napisać bo inaczej nie przeszedł by badań według nowych norm.A później tak jak w grupie vag: specjalne zabiegi aby wypadł odpowiednio na stanowisku pomiarowym....
  13. Będzie działać prawidłowo
  14. To dalej nic nie znaczy. Nie można twierdzić, że produkt z badaniami jest lepszy z urzędu od tego bez. Zycie pokazuje że bywa wprost przeciwnie. Litosci Panie Jacku w jakiej rzeczywistości Pan żyje. To je polska właśnie....
  15. I bardzo dobrze ze nikt nie musiał więcej, oprócz nieszczesnej bietki męczyć się z tym przereklamowanym produktem. Teraz pracuje kocioł o mniejszej mocy maksymalnej i jakimś cudem daje radę. Panie Jacku powiedzmy sobie szczerze. Aby nowe ogniwo zalapalo się na nowe badania, same badanie musiało być mocno naciagniete i sam Pan bardzo dobrze wie, że wyniki są nie do powtórzenia w warunkach domowych nawet na super ekstra paliwie. Tylko czemu firma ogniwo dalej probuje oszukiwać klientów z Panska pomocą, że sprzedaje kocioł o mocy do 26kw a w rzeczywistosci 16kw jak Pan niedawno wspomniał. Czy to nie jest jawne oczekiwanie klientów?
  16. Dokladnie takie same miałem odczucia. [emoji1] Niestety nie jest taki kolorowy jak froooo
  17. Widzisz kolego w życiu to wygląda inaczej. Nie kupuje się kotła i dopiero do niego stawia domu, tylko odwrotnie. No ale może ja już za stary jestem i teraz nastały jakieś nowe "standardy"?!
  18. Jak chcesz cos wiecej na temat skama poczytac to polecam forum budowlane jest tam watek zbiorczy o tym kotle. Na forum boleckiego też pisza użytkownicy skamow. FM nie polecam bo tam ostatnio śmietnik straszny panuje. Pozdrawiam.
  19. Że niby Ja to Jarecki79/Pieklorz!?Zmień dilera Panie Andrzeju....
  20. W prawidłowo eksploatowanym kotle nie ma to znaczenia, wcale szybciej się nie skończy. W źle nawet blacha od czołgu niewiele pomoże.Nie patrz kolego na takie rzeczy. Spójrz na dostępność części i podejście producenta. Na tym polu skam wygrywa. Każdy kocioł kiedyś się zużyje i nie pomogą mu w tym nawet stosy ekologicznego papieru do d****. Spójrz na koszt serwisu i eksploatacji a zobaczysz ze skam jest w czołówce pod tym wzgledem. A pozniej polecam poczytać o palnikach żeliwnych w ogniwach. O podejsciu firmy do klienta. To są ważne rzeczy. Tym kupuje się rynek i buduje markę. Nie ekologicznymi swistkami makulatury.
  21. Sambor ciekawe co powiesz w takim razie na wyroby kotlarskie naszego forumowego kolegi Przemka?! Też nie maja certyfikatów i innych "potrzebnych" papierków. Za to te które je maja..... większość wie do czego te papiery można wykorzystać... [emoji12]To tak jak z wv który wmawial wszystkim że jego diesle są ekogologiczne i nie truja. Na papierze wszystko super ideał. W rzeczywistości każdy zainteresowany wie.
  22. Nech zawijan napisze jaki palnik siedzi w tym OEP i jakie z tego tytułu wynikają problemy. Na tym watku co podrzucił zawijan są tylko prywatne przepychanki ludzi z branży kolarskiej. Jeśli się zastanawiasz czy brać skama odpowiem: nie zastanawiaj się tylko bierz. To solidne urządzenie grzewcze.
  23. Ja nie twierdzę że jest to nie możliwe w ogóle. Nie jest to tylko wykonalne w skrzynce z marketu do utyluzacji opału zwanej dumnie "kominkiem". Sama zmiana metody rozpalania w takim kominku na górne powoduje wzrost sprawności. Dokladamy do tego ceramiczny zawirowywacz spalin i mamy sprawność koło 50%
×
×