W zupełności wystarczy schemat #3, z małymi uwagami:
1/ zawór do regulacji przepływu, najlepiej grzybkowy, dać na powrocie z bojlera
2/ zawór zwrotny "żeby nie wychładzało bojlera" jest zbędny w instalacji jednopompowej. Lepiej zamiast niego dać taki zawór na zasilaniu c.o.,(lub zamiast niego kulowy), żeby latem przy grzaniu c.w.u. nie zaciągało wody z podłogówki (bo na grzejnikach i tak pewnie zamkną termostaty)
Przy montażu RTL, pamiętaj, żeby montować go na końcu petli, tj. przy belce powrotu (jeśli będą rozdzielacze)
Druga rzecz: zawór p.oparzeniowy na c.w.u. Na schemacie podłączyłeś go tak, jakby nie było cyrkulacji.
W przypadku cyrkulacji lepiej podłączyć tak, że cyrkulację wpinasz nie do bojlera, a do bajpasa łączącego zawór 3D z zimną wodą. Pamiętać o zaworach zwrotnych na zimnej wodzie przed bajpasem oraz za pompą cyrkulacyjną.