Jak długo ciepło w domu paląc cyklicznie
gtoni odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Instalacje CO i CWU
Ze zdjecia wynika,ze poddasze jest za niskie i nie byloby uzytkowe. Tak w temacie: mam poddasze uzytkowe - i NIGDY WIECEJ, GDYBYM JESZCZE RAZ BUDOWAL.nie ma to jak tradycja, pietro! gtoni -
Wlasciwie ja mam podobny dom,troche mlodszy 180 m2 ogrzewania, 2 warstwowy 16 waty szklannej. Przez 6 m-cy spale 3 t groszku / ciepla woda/ kociol 16 kW DAKON DOR. Dochodze do wniosku,ze piec jest za duzy. Lepiej jest niedowymiarowac niz przewymiarowac, tymbardziej ze jest u Ciebie kominek. Piec u mnie pracuje na pol gwizdka, w miare pelna para i to na usta- wieniach 70 oc pracowal przez 2 tygodnie 3 lata temu, gdy bylo -30 oC. I tylko tyle, wiec po co go tlumic i ma pracowac na niskiej sprawnosci? Dlatego: sprawdz jeszcze raz wyliczenia? Co do konkretnego pieca, to zalezy: -czy ma kto podkladac do pieca, -czy cala dobe jest ktos w domu, -czy sa male dzieci, chory, starsza osoba itp To rzutuje na wybor pieca rodzaj opalu i sposob palenia. Nie jestem zwolennikiem pieca z dmuchawa, od tego jest dobry komin. Ogladalem kiedys piece SECO- jakies toporne, maly zasyp, moje odczucia: odmlodzony na sile stary koksiak nie rewelacja. gtoni
-
Jak długo ciepło w domu paląc cyklicznie
gtoni odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Instalacje CO i CWU
Odpowiadam co JA bym zrobil, o ile jest podjazd do domu z 2 stron gruszka z betonem: Skulbym stara wylewke na strychu. Wyrzucil trociny z wapnem./to najwiecej roboty/Dal szczelnie dobra folie.Ulozyl na zakladki 2 warstwy /po 10 cm/WYSEZONOWANEGO styropianu, razem 20 cm to zgodnie z nowa norma. I zalal z 2 stron przez okna z gruszki z pompa wylewke 3-5 cm. To najmniej roboty 0.5h w 3 osoby. Nie dawalbym ocieplena na istniejace, bo nie wiadomo jak z wytrzymaloscia stropow. Zwracam uwage na wysezonowany styropian- to jednoczesnie odpowied na posty kolegow, ze przeciez jest szczelnie nie przepuszcza i tp. To tylko poborzne rzyczenia a nie twarda rzeczywistosc. Temat ocieplac od zewnatrz czy wewnarz, punkt rosy-temat walkowany wszedzie nie ma co powtarzac. Powodzenia i mniejszych rachunkow za opal - gtoni -
Moj kuzyn wstawil do komina wklad zaroodporny /tak twierdzi/, w tym roku go wymienial bo byl sitko. Ja mam z wkladem kamionkowym 10 lat i nie widze zuzycia. U mnie komin jest 14x14 ale 9 m, piec 16 kW i drze do komina az dudni. Musze przymykac szyber. 14x14 przy 6 m i ok. 20 kW - moze byc za malo. Ja bym wybudowal nowy komin z wkladem z kamionki kwasoodpornej ok.20 cm srednicy-rzadzie go bedzie ogladal kominiarz. Fi 18 czy 20 to tez zalezy jak konczy sie komin na dachu, czy nie ma wtlaczania z powrotem dymu, przy jakims kierunku wiatru. gtoni
-
Dodatkowe wyjscie z pieca na podgrzewacz wody c.w.u
gtoni odpowiedział(a) na kamilszewczyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jezeli podgrzewacz pracuje grawitacyjnie to PLUS. Bojler jest buforem ciepla w razie awarii/ braku pradu/. -
Ja bym robil najpierw tynki, bo przy remoncie nic nie wiadomo. Moze bedzie trzeba cos wykuc, przesunac, zmienic. To CO bedzie przeszkadzac, a potem kaloryfery ladnie ustawic do nowej plaszczyzny sciany. Powodzenia w remoncie /odkrywania niespodzianek/. Co do kotla - za malo danych: sposob palenia, jaka instalacja,grzejniki? gtoni
-
Oczywiscie, ze nie zauwazysz, ale obniza temperature zaru. To znaczy ze te czesci oplalu, ktore spalilyby sie w prawidlowym spalaniu /w wysokiej temperaturze/ nie zostana dopalone i leca w komin! Nie dziwie sie SAS-om i innym stosujacym te ruszta, bo chodzi o kase, ale z przeproszeniem frajerom ktorzy to kupia. Gdyby SAS zrezygnowal z tego ruszto, to jak sam piszesz, w piecu by byla zbyt mala powierzchnia odbioru ciepla, za duzo by szlo w komin. Kto by to kupil, a tak puki sa frajerzy ktorzy to kupuja to po co wydawac pieniadze na nowe opracowania, badania certyfikaty, maszyny. Niech zyja frajerzy jak nadluzej. Przepraszam nie pisze to do kogokolwiek, lecz by wypuklic problem. gtoni
-
Ruszt wodny to nie zaleta, lecz wada, pozostalosc z dawnego koksiaka. Gdy sie pali byle co taki ruszt obniza temperature palenia, a w konsekwencji sprawnosc pieca. Ruszt wodny to przezytek.
-
Jak długo ciepło w domu paląc cyklicznie
gtoni odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Instalacje CO i CWU
Zdecydowanie NIE ZGADZAM SIE. Praw fizyki nie mozna ignorowac, a powiem gorzej ignorowanie fizyki daje po d...pie! Najgorszym wrogiem w domu jest wilgoc. Wilgoc bierze sie z oddychania, gotowania i w ogole przebywania czlowieka w budynku. Nie mozna dopuscic by ta wilgoc zamarzla w sciane, dlatego wewnetrzna czesc sciany / stropu/MUSI byc najbardziej paroszczelna.a reszta pary niech sie swobodnie ulatnia do atmosfery. ZLE mysli kto mowi, ze w zimie wilgoc przychodzi z pola, nieprawda ona tworzy sie w domu. Wiecej nie bede pisal na ten temat-bo to temat znany. Niech ten "fachowiec" idzie z synem czy wnukiem do podstawowki bo tam jego miejsce. Ocieplac od wewnatrz to OSTATECZNOSC ! Pozdrawiam wszystkich, ale nie "Fachowcow" ktorzy w szkole jechali na nieddostateczny z -- ! -
Zostaw stare rury i grzejniki, nic na tym nie zyskasz zmieniajac na miedz. Grzejniki zawsze montuje sie rownolegle a nie jeden za drugim. Dlatego zmien podlaczenia grzejnikow tak jak mowisz.
-
Jak długo ciepło w domu paląc cyklicznie
gtoni odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Instalacje CO i CWU
Acha wiec temat okrojony. Ja mam dom nowy ocieplony 16 cm waty szklannej 180 m2 powierzchni ogrzewanej. Pale cyklicznie. W zimie gdy jest -5 -10 oC rozpalam 16-17 po powrocie z pracy. Ostatni raz podkladam ok. 21, nie zasypuje calego pieca. Wieczorem 18-19 jest ok 20 oC potem 21 w lazience 23 oC. Nad ranem wygasa. Po powrocie z pracy 16godz. jest ok 3 oC mniej tj. 18 oC. To jest w zimie. Teraz pale o 18-19 do 21-22. Potem niech sobie gasnie. Rano jest 19, ale przez dzien nikogo nie ma w domu. 3 lata temu gdy byly wielkie mrozy -30 przez dwa tygodnie, to probowalem palic non stop. Ale bylo za goraco, to przestalem. Wrocilem do przepalania. Teraz grzeje bardziej na ciepla wode niz dom. Dom jest cieply. -
Wiecej danych- jaki piec jaka instalacja?
-
poprawiam instalację C.O. ale czy dobrze ?
gtoni odpowiedział(a) na kacparek temat w Instalacje CO i CWU
Mi się wydaje, że woda z powrotu puszczona na podłogówkę będzie już chłodna, a do pieca trafi zbyt mocno wystudzona. Zgadza sie bo zawor 4d juz obnizy temp. wody , zawor 3d powinien byc wpiety na powrocie wody z grzejnikow + zasilanie przed zaworem 4d, tak by dawal wode o temp. ok 30 40 oC dobierajac czesc wody goracej z zasilania. Zawor bezpieczenstwa by mial dzialac dobrze, musi byc wpiety jako pierwszy na zasilaniu zaraz przy wyjsciu z pieca, najlepiej na gorze czesci pionowej rury wychodzacej z pieca, a nie gdzies dalej. Odprowadzenie z zbiornika wyrownawczego nie bezposrednio do kanalizacji. Do zlewu itp by moc obserwowac kiedy instalacja jest pelna-leje sie. Po co zbiornik przeponowy na wodzie cieplej uzytkowej, jak nie ma zaworu zwrotnego? -
Jak długo ciepło w domu paląc cyklicznie
gtoni odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Instalacje CO i CWU
Temat ciekawy i istotny, dawno powinien byc juz omowiony. W tym temacie nalezaloby omowic kilka podtematow: a/ Faktyczna sprawnosc instalacji, przy paleniu cyklicznym, a przy paleniu stalym z podtrzymaniem zaru. b/ Izolacja i akumulacja ciepla w budynku a wybor sposobu palenia. c/ Dobor kotla itp. Wieczor gdy bede mial wiecej czasu to cos ze swoich przemyslen napisze. Tak na razie to powiem, ze nie zgadzam sie z roznymi poradami czytanymi na tym forum: np. lepszy wiekszy kociol z zapasem mocy, paleniu w kotle przez caly rok. Pozdrawiam - gtoni -
Digitrax Ja nie cytuje twojego postu tylko Stopy, wiec sie nie zlosc.
-
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
gtoni odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak to pogodzic? :D Oddzielne obwody i sterowanie, podlogowka i grzejnikowe. -
tak sobie wlasnie myslalem ze ta pompa moze byc problemem Tam nie widac zawory trojdrogowego, a poza tym same 2 pompy nie zalatwia sprawy zbyt wysokiej temperatury w podlogowce. Lepiej tak jak podalem wyzej / 1 pompa/
-
Tak nie bedzie nigdy dzialac. Tam nie ma zawory trojdroznego. Przy galeziach rownoleglych /grzejniki i podlogowka/,woda pojdzie tam gdzie jest mniejszy opor tj.przez grzejniki. Czasami stosuje sie zasilanie podlogowki z powrotu z grzejnikow, i to jest szeregowe. Wtedy robi sie obejscie galezi grzejnikowej,ktore dopuszcza czesc wody goracej do podlogowki z pominieciem grzejnikow,gdy woda z grzejnikow jest za zimna. Po co tam tyle zaworow zwrotnych, sa bezuzyteczne w takim ukladzie. Woda z powrotu,z czesci ssacej,nigdy nie doda sie do zasilania,czes tloczaca,by ja schlodzic . Chyba, ze jest cos pokrecone w opisie i rysunku./ mowa o wykreconym calkowicie zaworze?/
-
Sprawdz jaka jest temperatura wody na zasilaniu, czy on rzeczywiscie pracuje w trybie kondensacyjnym? Ile jest 30, 40 50 oC?
-
A czy aby jest tam zawor bezpieczenstwa i odpowiedni zbiornik wyrownawczy? Czy........."cos tam w piecu bylo, ale kapalo to my urwali i zatkali". Raćta co chceta, ale ja nie!
-
no tak..zero odpowiedzi... myslalem że pojde spac jako postepowiec a tu taka niespodzianka 13Robert Jak chcesz byc postepowy to czysc kociol co tydzien a komin przynajmnej raz w seznie- na tym najwiecej zyskasz, zaoszczedzisz. Reszta to pestka! gtoni
-
Marcin O sterowaniu temperaturą obiegu za pomocą pompy co już trochę na tym forum było - generalnie rozwiązanie działające, ale wspomniany zawór 4d ma w porównaniu wiele zalet. A czy jak dokladnie przygladniesz sie takiej instalacji: Obieg grawitacyjny bojler.drugi obieg pompa sterowana impulsami - to nie masz zaworu 4d i to automatycznego z samoregulacja? Nie widac go w calej instalacji?
-
Przeczytalem jeszcze raz ta dyskusje i znalazlem jednak jakas rade dla mnie. Od lata mialem zamiar polozyc plytki w kotlowni,ale nie wyszlo. Na wiosne musze to zrobic. Wywale piec rozmontuje czesc instalacji. i przy okazji przeniose pompe co z zasilania na powrot w mojej zamknietej instalacji. Jednak zasilanie czy powrot to nie to samo. Jednak jest dla mnie jakis efekt tej dyskusji. Pozdrawiam - gtoni
-
Amen Piotr ma racje i dalsza dyskusja do niczego nie prowadzi gtoni
-
Jeszcze dodam, ze jezeli w kotlowni jest piec weglowy, to wcale nie oznacza ze wybuchl piec z powodu przegrzania, bo byla instalcja zamknieta. Raczej pylu czadu balaganu itp.