Skocz do zawartości

iryd56

Stały forumowicz
  • Postów

    207
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Treść opublikowana przez iryd56

  1. Witaj QUITAR Ja dalej "z uporem maniaka" twierdzę, że ta gęstość jest niewłaściwa, przecież to nie ten rząd wielkości. Jakim cudem 1m3 wody ma ważyć niespełna 1 kg??? B) Dokładnie ta gęstość (w temp 10 stC) wynosi 999,70 kg/m3. Sorry, że jestem upierdliwy, ale przecież taki "czeski błąd" nie może pozostać. Pozdrawiam, Igor
  2. oczywiście pt=997 kg/m3 a nie 0,997 kg/m3 - chyba już za późna pora by się skupić
  3. To policzmy: V inst=np 90+60=150l = 0,15m3 pt=0,997 kg/m3 deltaV= 0,0256 dm3/kg dla temp 65st C Vu= 1,1 * 0,15m3 * 997kg/m3 * 0,0256 dm3/kg = 4,2dm3. pozdr
  4. Przepraszam za te wyliczone 90,4 litrów, to nie objętość naczynia wzbiorczego - po prostu po wysłaniu posta zauważyłem, że problem tkwi w obj. naczynia a nie objętości zładu. pozdr
  5. sorry, ale jeśli gęstość 0,9997 to w kg/dm3. Aby wyszło coś "logicznego" z tego wzoru to chyba należy podstawić w kg/m3 ale wtedy blisko 1000 tj np 997 kg/m3. pozdrawiam
  6. (0,012m/2)^2 x 3,14 x 800m x 1000 = 90,4 litrów pzdr
  7. Witam ....by nie kombinować i czarować.... wklejam rysunek z odnośnej normy oraz cytat z tejże PN jako uzupełnienie do rysunku. A swoją drogą, trzeba dużej wyobraźni, aby wykombinować taki układ z zaworem zwrotnym. Również, jestem ciekaw racjonalnego wytłumaczenia zasady działania tego zaworu w przypadku braku prądu... Cytat"Jeżeli kotłownia lub węzeł ciepłowniczy ma moc cieplną mniejszą niż 25 kW stosowanie rury sygnalizacyjnej nie jest wymagane." Pozdrawiam
  8. Witam, Proszę wpisać w Google np. "wysokość montażu umywalki" itd i po kłopocie. Pzdr
  9. Witam, Na stronce ROCKWOOL'a znalazłem swojego czasu takie dwa kalkulatory. Może się komuś przyda? :angry: Pzdr Kopia_kalkulator_U_02.07.xls Kopia_kalkulator_E_01.07.xls
  10. iryd56

    Mpa A Bary

    Nie w przybliżeniu a dokładnie 2 bary. Jeśli w przybliżeniu to 2 atm. pozdrawiam
  11. Witam, swojego czasu przeglądając forum trafiłem na link do "Kominiarz Polski", gdzie zamieszczono artykuł nt. czyszczenia kominów. Może się przydać, więc zapodaję. Pozdrawiam Wypalanie_i_suszenie_urz_dze__ogrzewczo.doc
  12. Witam, Jeśli mogę doradzić, to przy tej średnicy rurki a zwłaszcza grubości jej ścianki 2,6 mm zdecydowanie proponuję spawanie gazowe palnikiem acetylenowo-tlenowym lub palnikiem z elektrodą wolframową w osłonie argonu (technologia podobna do spawania gazowego - palnik w jednej ręce, - drucik w drugiej). Można również zrobić to dobrze półautomatem (migomat) jak napisali EdisinIras i Piotrek Automatyk, cienki drut podawany automatycznie przez palnik. Zdecydowanie natomiast odradzam spawania przy spoinie doczołowej (V) (grubość ścianki 2,6 mm) elektrodą rutylową 3,25 mm i prądem 100A jak to proponuje Himani - spoina będzie zła wizualnie i jakościowo - podpalenia ścianek, wtrącenia żużla, brak właściwego przetopu i prawidłowej grani spoiny, - sorry, będzie to "usmarkane". Elektrycznie można natomiast wykonać spoiny pachwinowe rura - mufa (rurki łączone poprzez mufki) ale elektroda 2,5 mm, prąd ~70A. Tyle ode mnie, wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam Igor
  13. Witam, Jak "doniosła" dziś wieczorem telewizornia, to limity te mają obowiązywać nasz przemysł od 2020 roku. może więc jeszcze parę lat spokojnie popalimy...? Pozdrawiam
  14. Witam, Moim skromnym zdaniem należałoby uprościć schemat. 1. Niczym nie ograniczone wyjście z zasilania do naczynia wzbiorczego. 2. Odejście z zasilania do zaworu 4D 3. Wyjście zasilania z 4D poprzez układ pompy do grzejników 4. Powrót z grzejników do kolejnego króćca 4D 5. Powrót z 4D do powrotu kotła. Mamy przejrzystość, sterowalność (dwa obiegi kotła i grzejnikowy). Pozdrawiam
  15. http://www.fokus-kotly.pl/kwzps.html
  16. Witam, Jeśli tak, to proponuję przeczytać wszystkie posty z tego wątku z w/w linku. Następnie wypadałoby ugruntować wiedzę z zakresu fizyki budowli i...,- tu posłużę się cytatem - "włączyć mózg i zacząć myśleć". Tylko tyle i aż tyle. Pozdrawiam
  17. oczywiście, tylko koszt robocizny.
  18. Sorry, ale nie bardzo "łapię" :)
  19. W Płocku, trzeba przyjąć około 1000PLN
  20. Może jestem Sławku szczególarz, ale ten zaworek między kotłem a gałązką do naczynia wzbiorczego to bym przsunął, tworząc płączenie kotła z naczyniem bez odcięcia. pozdrawiam
  21. Proponuję również popatrzeć na DEFRO, zakupiłem taki Defro Eko 19 kW dla powierzchni ~150 m kw. Co prawda jeszcze kociołek nie uruchomiony, ale sprawia wrażenie b. solidnego w wykonaniu w detalach. Na razie nie mam mu nic do zarzucenia. Poczekamy co będzie po uruchomieniu. Cena 7300 z 22% vatem. Pozdrawiam
  22. Sorry, że pytam, ale co on (zbiornik wyrównawczy) "robi" na dachu?
  23. Jeśli mogę zasugerować, to żadna gruszka, czy też pompa - duże koszty i utudnienia. Myślę, że dużo lepszym, szybszym i tańszym rozwiązaniem jest zatrudnienie ekipy z agregatem spalinowym (miksokret) by wykonać proponowaną wylewkę. Własnie dzisiaj rozliczałem się za wylewki na piętrze mojej chaty. Cena 23 PLN obejmowała: - robociznę (ułożenie folii, styropianu, wylewkę z zatarciem mechanicznym), - materiał (piasek z przywozem, cement z przywozem, zbrojenie rozproszone włóknem) - sprzęt ( agregat spalinowy do mieszania i podawania zaprawy cementowej wężem na piętro). Cała operacja trwała 1 dniówkę ~8 godzin. Moje koszty - styropian i folia. Koledzy, wylewka super jakość, równiutko i żałuję, że na parterze bawiłem się tradycyjnie (betoniarka, wnoszenie, ściąganie po rurkach, zacieranie itd). Mnóstwo roboty a efekt nie ten. pozdrawiam Igor oczywiście za 1 m kw.
  24. iryd56

    Podłogówka

    - tylko zaprasowywane. pzdr
  25. Można jeszcze "spróbować' tej stronki http://www.pwkey.pl/ , tylko to będzie chyba dla 3D. Pozdrawiam Igor
×
×